| | |-+  Jaké svodiče přepětí použít pro motory?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaké svodiče přepětí použít pro motory?  (Přečteno 11228 krát)
IM
« kdy: 15.07.2014, 00:42 »

V odborných publikacích se popisují případy s přívodem elektřiny dovnitř objektu s různými zónami LPS a dalšími přivedenými sítěmi. Jak však postupovat, když z rozvaděče uvnitř objektu  napájím samostatnými vývody např. 15 motorů výkonu od 1 do 20 kW, umístěných na strojích ve venkovním prostoru, bez LPS. Tzn. každý motor může být zasažen bleskem. Znamená to tedy, chránit každý vývod na motor v rozvaděči svodičem bleskového proudu? Nebo lze uvažovat s utlumením bleskového proudu kabelem, dle jeho délky?
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 15.07.2014, 08:12 »

Jak jsou ty pohony ovládány? Jak jsou důležité?
Nešlo by je napojit z jednoho rozvaděče na rozhraní LPZ0a/b LPZ1, tento  ošetřit svodiči směrem do LPZ1.
Riskovalo by se tím poškození rozvaděče ale ušetřilo na svodičích. Jak dlouhé jsou ty rozvody?Jaká bude sběrná plocha -> tj. jaké riziko zásahu. Čím delší rozvody tím větší. Pokud to bude na ploše třeba 10x10m bude rozdíl oproti ploše 100x100m...

EDIT: Navíc, jak píše kolega Schwarz níže, na ploše 10x10 m nebude (pravděpodobně technicky) problém to ochránit před přímým úderem.

Ono to ale znamená pořešit i zasvodičování ovládání motorů. Pokud jsou ovládány z nějakého PLC, tak ideálně přes něajé vzdálené vstupy, pak je to jeden svodič na 485 nebo ještě lépe propoj optikou.....
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 15.07.2014, 08:15 »

Tzn. každý motor může být zasažen bleskem. Znamená to tedy, chránit každý vývod na motor v rozváděči svodičem bleskového proudu?
No správně by to tak asi mělo být.
Byť v praxi jsem to viděl jen jedinkrát na vodárně.
Jinak se na to ...

Anebo mě napadá,  jelikož jsou všechny motory venku, jestli nestačí jeden SPD1 jen v rozváděči? Či spíše lépe kombinovaný SPD1+SPD2. A tím pádem chránit jen instalaci za rozváděčem směrem dovnitř? I když norma říká,  že SPD musí být osazeny na přechodu mezi zónami LPZ. Čili tam, kde kabel vstupuje zvenku do budovy. Postavit ten rozváděč hned za zeď.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 15.07.2014, 08:22 »

15x SPD1 něco stojí a zabere nějaké místo.
Jaký je to prostor, kde jsou motory, nedalo by se tam řešit nějak to ochránit oddáleným hromosvodem před přímým zásahem?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 15.07.2014, 08:27 »

No správně by to tak asi mělo být.
Byť v praxi jsem to viděl jen jedinkrát na vodárně.
Jinak se na to ...


Já to viděl jednou, kdy měl každý vývod ven svoje svodiče, byla toho plná zeď....
Já osobně používám systém který jsem popsal ve svém příspěvku a zrovna tak jste jej posla vy. (Pokud nejde chránit před přímým úderem).

Ale obecně je to v praxi jak říkáte.....
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 15.07.2014, 08:38 »

Podobně jsme to řešili na jedné elektrárně. Na stěnu (rozhraní LPZ) se umístil rozvaděč s ochranami. Chránila se jak silovina, tak ovládání.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
IM
« Odpověď #6 kdy: 15.07.2014, 09:01 »

15x SPD1 něco stojí a zabere nějaké místo.
Jaký je to prostor, kde jsou motory, nedalo by se tam řešit nějak to ochránit oddáleným hromosvodem před přímým zásahem?
Jedná se o nádrže bioplynové stanice s motory míchadel a další venkovní technologii. Na některých stavbách je ochrana před bleskem provedena stožárovými jímači, někde ne.
Ovládací obvody s elektronikou jsou v rozvaděči uvnitř jiného objektu. V principu mi šlo o to, že tedy na každém vývodu na venkovní motor musí být buď SPD T1 nebo T2, dle situace. Ač je to častý případ, nesetkal jsem se s tím, že by to výrobci či školitelé v různých příručkách řešili. Vždy je uvažována jen cesta přepětí směrem od sítě (sítí) ke spotřebiči.
Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 15.07.2014, 09:18 »

Tady to třeba je....


* ochrany.JPG (142.36 KB, 1072x807 - prohlédnuto 647 krát.)
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 15.07.2014, 12:31 »

Jedná se o nádrže bioplynové stanice s motory míchadel a další venkovní technologii. Na některých stavbách je ochrana před bleskem provedena stožárovými jímači, někde ne.

Myslím, že při zásahu blesku pak bude nějaký rozvaděč ten nejmenší problém...  Mrknutí Ochrana před bleskem by tam měla být řešená komplexně pro celou technologii, řešit jednotlivě kabely asi nemá smysl.

Každopádně pokud je technologie nějak chráněná (LPZ0B,...),  nároky na přepěťovku to trochu sníží...
Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #9 kdy: 15.07.2014, 13:25 »

V prostředím s nebezpečím výbuchu je situace o dost složitější, vzhledem k tomu, že některé motory nelze obětovat, protože by obětování bylo spojeno s jiskřením. Určitě bych volil variantu Jirky Schwarze, tedy kombinaci SPD typ 1  na centrálním napájení u motorů a pak typ 2 v jejich blízkosti, to vše schovat do ochranného prostoru jímací soustavy.
V těchto případech je velmi často nasazován DEHNven CI, protože kromě vysoké schopnosti vést zkratový proud až 100 kA má v těle předřazenou pojistku.
Nicméně, pokud jsou použity pouze obyčejné motory, tak ty mají většinou impulsní odolnost vinutí kolem 4kV a pro jejich ochranu by tak stačil obyčejný typ 1 DEHNbloc M s ochrannou úrovní 2,5 kV.
Pokud jsou motory vybaveny frekvenčními měniči, je většinou potřeba mít ochrannou úroveň nižší.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 15.07.2014, 22:34 »

Jedná se o nádrže bioplynové stanice s motory míchadel a další venkovní technologii.
...
Který odvážný "malíř" namaloval bioplynku a neřešil hromosvod?
Neměl bych odvahu tam něco "dodělávat" a riskovat, že při nějakém průseru budu poslední, kdo se v tom povrtal a tak hodí vinu na mě...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 16.07.2014, 07:29 »

Myslím, že pán Illek aj projektuje, práve sa nachádza v stave, kedy navrhuje ochranu pred bleskom a sneží sa ju navrhnúť čo najlepšie. :-)
Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 16.07.2014, 08:12 »

Pohnutky p. Illka neznám, ale mohu v tomto směru konstatovat, že projektant je mnohokrát postaven před to, že hromosvod (vnější LPS) je vyhotoven nějak. Na ten investor už nechce šahat a projektant k tomu musí dopasovat řešení a ochranu instalací... Asi nejhorší možná varianta....
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je povinost použít svodiče přepětí v domovním rozvaděči RD?
 Poradíte s volbou svodiče pro bytový dům?
 Které umístění svodičů přepětí a HOP v RD zvolit?
 Může být svodič přepětí v neměřené části?
 Jak vysoký může být zemní přechodový odpor zemniče pro datový svodič přepětí?
 Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
 Do kterého rozváděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2 ?
 Stačí DEHNventil (B+C) na ochranu přepětí pro větší RD?
 Získal někdo souhlas distributora s montáží svodiče bleskových proudů do HDS?
 Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?
 Víte o sortimentu přepěťových ochran série SCHRACK?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Jaká je závislost mezi předjištěním svodiče a jeho svodovou schopností?
 PHOENIX CONTACT: Výkonový komplet ochrany před bleskem POWERTRAB
 Lze zapojit přepětovku 1.řádu (svodič bleskových proudů) do neměřené části?
 Od kdy bude na svodičích uváděn činitel vlnolamu?
 Obyčejný DEHNguard - precizně vyrobený svodič přepětí typ 2
 PHOENIX CONTACT: První inteligentní svodič přepětí
 Je možné zvodič prepätia pripojiť na montážny plech?
 Jakou značku svodičů přepětí mám zvolit?
 Jak by měly být v podružné rozvodnici připojeny svodiče přepětí?
 Lze průřez vodičů u přepětových ochran a svodičů použít pod 6mm2?
 DEHN: Vodič HVI POWER
 DEHN: Jan Hájek o svodiči bleskových proudů typ 1 a jeho použití
 DEHN: Jan Hájek s Ivanem Rezkem o svodičích a jejich využití
 Je paralelní zapojení svodičů přínosem?
 DEHN log#19: Kombinovaný svodič bleskových proudů DEHNshield
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Jaký svodič přepětí typu 3 pro 3f přívod indukční varné desky?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 PHOENIX C: Svodič přepětí T1 bez následného proudu
 Lze použít 3P+N svodič přepětí v TN-C síti mezi ER a domovním rozvaděčem?
 DEHN: Svodič přepětí DEHNvario 3v1
 DEHN: Svodiče přepětí typu 1 a 2
 S jakými místy umístění svodičů v budovách se setkáváte vy?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 ARisk#23 Proč musí svodič přepětí zvládat i vysoké proudy?
 ARisk#23 Proč musí svodič přepětí zvládat i vysoké proudy?
 DEHN log#25: Svodič pro DC obvody, řady DEHNsecure
 DEHN log#27: Svodič typ 1, řady DEHNbloc
 DEHN log# 26: Jednopólový svodič přepětí s ukazatelem "Lifetime Indication“
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Jaký zvolit svodič přepětí pro rozvaděč TN-C-S?
 Nový svodič přepětí DEHNguard ACI
 TIP na výkonové svodiče přepětí ABB do průmyslu
 Znáte chyby kterých se dopouštíme při aplikaci svodičů přepětí?
 Jak kontrolujete a měříte svodiče přepětí?
 Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?
 Má význam svodič přepětí bez uzemnění rozvaděče?
 OBO: Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
 OBO: Ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Zaznamenali jste novou generaci DEHNventilu M2?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Jakým svodičem přepětí mohu nahradit svodič navržený v projektu?
 Kde umístit svodič přepětí DehnRail?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz