jiri.j
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.05.2012, 12:02 »

Jak se zapojuje svodič přepětí k jističi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 20.05.2012, 10:23 »

Jak?
Šroubovákem.


Instalace svodiče přepětí má svá jasná pravidla.
K jejich pochopení je potřeba elektrotechnic kého vzdělání, znalost oboru ve směru elektroinstala cí podpořená několika návštěvami školení zabývajícího se problematikou vnitřní ochrany instalace.
Nikdo z nás neví, jaké vzdělání má "jiri.j",  o jakém svodiči a obvodu na který ho chce připojit zde píše a na co se vůbec ptá.

Kvalitní svodič od kvalitního výrobce má vždy přibaleno schéma zapojení. Schémata se dají najít docela běžně i na internetu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 20.05.2012, 11:10 »

Není to tak jednoduché, jak si někdo myslí....
(např. max délku a průřez vodičů,jejich kategorizace,předjištění, délky vodičů mezi jejich stupni(impedance)...........atd ...) tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Khun Václav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 20.05.2012, 14:58 »

Pane jiri.j, jste elektrikář? Máte nějaké elektrotechnic ké vzdělání? Hádám že asi ne. Kdyby jste tolik času, kolik trávíte zasíláním dotazů(viz těch pár odkazů),  strávil spíše hledáním schopného elektrikáře, určitě by se vám to vyplatilo více, než zasílat opakující se dotazy na které vám nikdo svědomitý nedá jinou odpověď, než "pozvěte si elektrikáře" Mrknutí Tímto vám nechci nijak křivdit, spíše vám ušetřit čas a možná i starosti.

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,23069.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,23049.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,23043.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,23041.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,23028.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 20.05.2012, 17:23 »

Na příliš obecně formulovaný dotaz se dá odpovědet také jen obecně:
Jak naznačil Pavel Horský - podle doporučení výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.05.2012, 18:49 »

Pouze bych připoměl, že nejde jen o to správně připojit svodič v rozvaděči, ale také o to jaký svodič v jakém rozvaděči/místě rozvodu.
Onehda jsem za televizorem našel pomocný rozvaděč 3x2,5 přívod a v něm červený Ventil, to asi nebude to nej. tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 20.05.2012, 22:14 »

No jo, no, jiri.j.,  oni ty hajzlíci elektrony v těchto aplikacích při extrémních strmostech zvýšení napětí nestíhají příliš vybírat zatáčky a procpávat se tenkým průlezem směrem do hlíny... Takto alespoň přibližuji laikům dynamické stránky děje při svádění bleskových proudů a v podstatě těmito důsledky se řídí výběry a způsoby vedení zemnících vodičů. Že je ve hře kromě mnoha dalšího ještě nutnost koordinace ochran, již kolegové zmínili.
Jedna věc je nacpat do zbývající volné pozice v rozvodnici přepěťovky a druhá věc je udělat to tak, aby to v případě potřeby opravdu fungovalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 20.05.2012, 22:16 »

V statnej sprave niekto zistil, ze prepatovky su "in".. tak ich mame v kazdom rozvadzaci, niekedy aj na kazdom poschodi.. pripojene tym co prislo, na pozici "kde prislo"..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 21.05.2012, 09:31 »

A staci umiestnit jednu prepetovku v hlavnom rozvadzaci? Alebo viacej a v kazdom rozvadzaci povedzme na poschodi?
Moc do toho nevidim, ale zaujíma ma to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #9 kdy: 21.05.2012, 11:23 »

A staci umiestnit jednu prepetovku v hlavnom rozvadzaci? Alebo viacej a v kazdom rozvadzaci povedzme na poschodi?
Moc do toho nevidim, ale zaujíma ma to.

Ideálně odpovídající svodič na přechodu z jedné LPZ do druhé...  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 21.05.2012, 11:49 »

A staci umiestnit jednu prepetovku v hlavnom rozvadzaci? Alebo viacej a v kazdom rozvadzaci povedzme na poschodi?
Moc do toho nevidim, ale zaujíma ma to.
Ochrana před přepětím není otázkou správného umístění jedné přepěťovky.

V ideálním případě by měla být zřízena třístupňová ochrana.
Stupeň I (B) někde na přívodu
Stupeň II (C) např. v okruhovém rozvaděči, pokud je vedení delší nebo je tam ještě podružný rozvaděč, je vhodné stupeň II "zopakovat"
Stupeň III (D) pokud možno blízko spotřebičů, které tuto ochranu potřebují

Aby na sebe správně navazovaly parametry jednotlivých stupňů, je vhodné použít komponenty jednoho výrobce a řídit se při montáži jeho doporučením
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 21.05.2012, 18:28 »

A pri použití povedzme až 3.stup. ochrany je aká pravdepodobnos t že ochrana ochráni spotrebiče?
Lebo zborte si situáciu, som investor použijem nejakú tú ochranu podľa projektu, všetko v poriadku a aj tak mi pri zasahu bleskom odídu spotrebice. Tak potom dokelu aj s takou ochranou (nie lacnou). Na koľko % ochráni zvodic vnutornu elektroinstala ciu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 22.05.2012, 06:40 »

To je právě ta potíž.
Pokud máte dobře nainstaloanou a funkční SPD, tak nepoznáte, že fungovala.
Při přepětí SPD normálně svede vlnu bez poškození sebe sama a ochrání následná zařízení.
Každý stupeň má schopnost svést určitou energii, a omezit část přepěťové vlny.
Žádná SPD neomezí přepětí na 100%.
Čím víc stupňů (myšleno I - III),  tím jemnější filtr.

Předminulý týden byla u nás bouřka. Statečně jsem pokračoval v instalaci PC (když už jsem se do toho dal, tak to dodělám).
Práskalo mi přímo nad hlavou. Minimálně 3 blesky v okruhu do 300m.
Zatímco já s SPD bez problému doinstaloval, skoro každý soused ve vsi má spálenou nějakou elektroniku.
Pojezd brány, několik PC, DVD, několik placatých TV atd.
Tak nevím, jestli se mě vyplatilo investovat do SPD  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 22.05.2012, 06:55 »

...
Tak nevím, jestli se mě vyplatilo investovat do SPD  Mrknutí
Když už člověk investuje do přepěťové ochrany stupně I (B),  je třeba ji nainstalovat tak, aby různé souběhy nebo špatné propojení ochranných a zemnicích vodičů její funkci nedegradovaly.

Je vidět, že byste to měl mít "správně",  když to pomáhá...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jozef BABJAK
« Odpověď #14 kdy: 22.05.2012, 08:27 »

Pokud máte dobře nainstaloanou a funkční SPD, tak nepoznáte, že fungovala.

To som si tiež donedávna myslel. OBO Bettermann vyrába detektor prechodu bleskového prúdu na zvody bleskozvodu formátu kreditnej karty, a p. Hájek tu pred pár mesiacmi ukazoval počítadlo zvodov do rozvádzačov - akurát neviem, ku ktorej triede zvodičov to prislúcha, skôr asi k B, nanajvýš C.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 22.05.2012, 08:39 »

Počítadlo úderů jsem neuvažoval.
Zatím ho po mě žádný koncový zákazník nechtěl.
Běžný laik prostě nezjistí, kolikrát ventil zafungoval.
Bohužel běžný laik ani netuší, jestli má SPD funkční.
Měření mA bodu na varistorech je novinkou i pro mnohé kolegy z oboru.  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #16 kdy: 22.05.2012, 08:47 »

Zatím ho po mě žádný koncový zákazník nechtěl.

Veď práve, to nie je zariadenie pre bežných koncových zákazníkov. To je zariadenie pre projektantov, aby mohli klientovi ukázať: "Ajhľa, tento zvod(ič) zviedol prepätie X krát za posledný rok."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #17 kdy: 22.05.2012, 10:14 »

Počítadlo má v praxi význam pouze pro určení mimořádných kontrol/revizí aplikací. Osobně preferuji udělat vše pořádně a je klid, ale představte si tu situaci:
Po každé změně čísla bez jakýkoliv škod za Vámi někdo přijde, plácne po zádech a řekne:  Seš dobrej. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.