Autor Téma: Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?  (Přečteno 17652 krát)
PavelBarhon
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 25.10.2013, 17:54 »


Pri rekonstrukci v byte vyzaduji lide po me prepetove zasuvky,
nemam s tim problem, ale chci se zeptat zda musi byt v rozvadeci instalovan jeste svodic prepeti?

Pripadne zda staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana (svodic prepeti) v rozvadeci?
Nebo zda musi byt oboji soucasne.
Jedna se o barak s vice byty a toto se tyka bytoveho rozvadece.
Nejak lajcky zda se to da vysvetlit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 25.10.2013, 20:30 »

Laicky to vysvětlit neumím. Všechny informace najdete v ČSN EN 62305. Pro začátek bych doporučil juknout na kniska.eu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #2 kdy: 25.10.2013, 20:38 »

Obecně se k tomu dá říci to, že aby ochrana proti přepětí měla smysl, měly by být instalovány všechny stupně - B,C i D.
Stupeň B by měl být někde v hlavním rozvaděči, stupeň C v podružné rozvodnici, stupeň D přímo u spotřebiče (v zásuvce 230V).
Pro menší objekty typu RD s jedním rozvaděčem se dají použít kombinované ochrany B + C. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 25.10.2013, 20:58 »

Nejde jen o svodiče a přepěťovky, ale ruku v ruce o jejich správnou instalaci a o správné řešení hromosvodu a pospojení, bez toho všeho jde jen o stavění vzdušných zámků, jste si jist, že vše toto ovládáte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 25.10.2013, 23:08 »

Přepěťovou ochranu v zásuvce je možné považovat za SPD 3, jinak také stupeň D.
SPD 3 je zkoušený na nějakou energii. Pokud tam není nějaký předstupeň a dostane se tam špička s energií vyšší, je pravděpodobné, že se "ochranná součástka" poškodí (dost často je to varistor).
V takovém případě ochrana dál není funkční.
V zásuvce to není takový problém, ale před několika léty proběhly testy některých "psů s přepěťovkami" a výsledek byl víc než hrozivý - část výrobků by dokázala "zapálit",  když se varistor poškodil, ale ne úplně  a dokázal se procházejícím proudem rozžhavit!

Pokud chci ochránit např. počítač, musím to, co do něj vede, ochránit proti jednomu potenciálu. Sebelepší ochrana napájení je na nic, když tam vletí špička mezi napájením a např. ethernetovým vstupem.
Podobně televize. Sebelepší ochrana napájení nestačí, když se objeví velký rozdíl potenciálů mezi napájením a anténním přívodem,...
Pokud to nemají být vyhozené prachy, je třeba to posoudit na místě případ od případu a postupovat podle doporučení seriozních výrobců přepěťových ochran.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
PavelBarhon
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 26.10.2013, 09:54 »

Diky za odpovedi, nejak tak jsem se dozvedel zhruba co jsem chtel. Nevim kde maji jake rozvadece po baraku a ani me to nezajima. Jen bude novej bytovej. Jaky maj kde hromosvod me celkem taky nezajima. Jen me zajimalo zda je dobre pouzit i prepetovku do rozvadece. Ale vzhledem k tomu ze zbytek elektroinstala ce je desitky let stary tak mozna nebude mit ani smysl neco takoveho tam davat kdyz to bude na "dve veci"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 26.10.2013, 10:17 »

.... Jaky maj kde hromosvod me celkem taky nezajima. ...

To je ale úplně špatně!
Pokud nebudete mít seriozně zkoordinovanou vnější a vnitřní ochranu, minimálně na 90% jsou "přepěťovky" něco jako "nové zimní pneu na autě bez motoru"!
Jestli se chcete seriozně zabývat používáním přepěťových ochran, koukněte na kalendář na stránkách společnosti reklama, jestli ve vašem okolí nemají nějaké školení.
Je velmi zajímavé a přínosné a "fyzika funguje všude stejně" a tak spousta informací platí i kdybyste se rozhodl pro produkty někoho jiného... (i když např. přepěťovkám s názvem podobným exotickému ovoci moc nefandím)

edit: název společnosti byl "robotem" nahrazen slůvkem REKLAMA, ale těch výrobců, co pořádají pravidelná školení není tolik, aby se to nedalo najít jak na webu, tak i tady na elektrice.cz
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 26.10.2013, 10:23 »

Odebírám časopis Elektro. V čísle 8/2013 jsem se pobavil nad zveřejněnou reklamou na toto téma v renomovaném časopise. A pak si vyber.  Holt, kšeft je kšeft.  Kroutím očima

* Kšeft je kšeft.doc (500.5 KB - staženo 292 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 26.10.2013, 10:28 »

Odebírám časopis Elektro. V čísle 8/2013 jsem se pobavil nad zveřejněnou reklamou na toto téma v renomovaném časopise. A pak si vyber.  Holt, kšeft je kšeft.  Kroutím očima
Na to se dá říci jen jedno - opravdu pro mě budou data v PC takovým přínosem, když mi blesk zapálí dům?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 26.10.2013, 10:36 »

Neznám technické hodnoty toho zařízení, ale hádal bych, že to bude svodič typ 3. Ten je stavěn na to, aby z 2,5kV ořízl na 1,5kV. Pokud tedy přijde něco většího, neochrání ani ty data...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

PavelBarhon
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 26.10.2013, 10:52 »

 Úsměv souhlasim s vama, ze kdyz uz se to dela tak poradne. Ale bohuzel muj dum to neni a predelavji si jen ten byt. A znate lidi. Chteji to co nejlevneji :-(  uz staci ze jsem si vyhadal novy privod do bytoveho rozvadece. No moc velkym panem tam nejsem.  Byla to pouze ma reakce na to ze tam chteji mit dve prepetove zasuvky  tak me zajimalo jaky to ma smysl je tam vubec davat no :-(  Jen bych to potreboval udelat poradne alespon v tom byte. Jestli se nekdy rozhodnou pro zbytek elektriky na baraku vcetne hromosvodu atd. Nevim Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 26.10.2013, 11:38 »

Na montáži přepěťovek se dělá nejvíce  chyb v instalaci !
Při revizích to hodně vidím....
Je spousta brožůrek s návodem na instalaci přepěťovek!
Chyby jsou zejména u systému TN-C-S....volba uzemění přepěťovek v rozvaděči....s právné uspořádání přěpěťovek v instalaci  atd....atd ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 27.10.2013, 17:54 »

Juknul bych do projektu, pokud je to nová instalace, jistě to řeší.  Smích

Jistý smysl svodič v koncové zásuvce má, ale jen na malé špičky.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hájek Jaroslav
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 28.10.2013, 19:03 »

.... chci se zeptat zda musi byt v rozvadeci instalovan jeste svodic prepeti?

Přepěťové ochrany se instalují nejen do rozvaděče, ale i na všechny inženýrské sítě vstupující do objektu. Rovněž se instalují například na televizní svody, telefonní linky, datové kabely atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 30.10.2013, 06:12 »

Když to tady tak čtu, tak mám pocit, že by to vyřešil projekt, pokud by byl, což s největší pravděpodobnos tí není, protože majitelé chtějí ušetřit. A jsme zase tam, kde obvykle. Lidi by chtěli mít za hubičku muziky na celý rok, či několik desítek let.

Přepěťovky v objektu, kde se jeden byt předělá a vše ostatní (hromosvod, ER, stoupačky, systém zemnění) zůstane 50 a více let starý, je vždy problém.

 Přepěťová ochrana nejnižšího stupně na konci delšího vedení před kterou chybí další vyšší stupně je velmi nebezpečná, on to tady nakousl kol. Schwarz s těmi prodlužovačkam i s přepěťovou ochranou a já o tom zde psal již před nějakou dobou, jak si pán dal do prvorepublikov é vily (ještě štěstí, byla poctivě vybavená bukovými parketami, které moc nehoří) a nakonec bylo třeba zásuvkového psa od podlahy urazit a zbytky přiškvařené hmoty oškrabat a parkety přebrousit. Nedej bože, kdyby pod tím byl moderní umělohmotný koberec.

 A stejně jako v případě prodlužovačky, si pokládám otázku, co udělá zásuvka s přepěťovou ochranou, byť zapuštěná ve zdi a kabel k ní v případě, že přepětí bude tak velké, že se varistory seškvaří. Na odpojení jističem bych v takovém případě nespoléhal, tam při větším přepětí dojde k přeskoku, i když bude jistič již vypadlý.

Další velice důležitou otázkou k zamyšlení je, jak a kam přepěťovky (všechny) řádně uzemnit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Pavel Mašek 1
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 10.11.2013, 10:10 »

Jediné co mě ještě napadlo je dodržování vzdáleností mezi jednotlivými stupni. Třetí stupeň může mít max. 5m ke spotřebiči. Pokud nainstalujete předpěťovou zásuvku, na ní napojíte prodlužovák 5m a do něho přívodní šňůru 2m, tak vzdálenost je 7m a předpěťovka nebude fungovat. Záleží také proti čemu chcete provádět ochranu. V sídlištích je to spíše proti místnímu rušení, kdy se toto prostředí hodnotí jako nejrizikovější . Pak postačuje pouze 3. stupeň. Ono je to trochu složitější, takže rada co už tu zazněla. Jděte na školení, kde získáte komplexní informace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 10.11.2013, 11:27 »

...
 A stejně jako v případě prodlužovačky, si pokládám otázku, co udělá zásuvka s přepěťovou ochranou, byť zapuštěná ve zdi a kabel k ní v případě, že přepětí bude tak velké, že se varistory seškvaří. Na odpojení jističem bych v takovém případě nespoléhal, tam při větším přepětí dojde k přeskoku, i když bude jistič již vypadlý.
...
Není přepěťovka jako přepěťovka.
Když je něco "levné",  může v tom být jen malý varistor, srovnatelný s tím, který vkládají mnozí výrobci do svého zařízení do přívodu napájení.
Ale je propastný rozdíl v tom, jestli na vstupu přístroje je trubičková pojistka s proudem řádově  v jednotkách Ampérů, nebo jestli je "pes" či žásuvka na okruhu jištěném jističem C16A. Tam pak může dojít k takové destrukci varistoru, že jistič nemusí dost rychle vypadnout.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 10.11.2013, 19:28 »

Jediné co mě ještě napadlo je dodržování vzdáleností mezi jednotlivými stupni. Třetí stupeň může mít max. 5m ke spotřebiči. Pokud nainstalujete předpěťovou zásuvku, na ní napojíte prodlužovák 5m a do něho přívodní šňůru 2m, tak vzdálenost je 7m a předpěťovka nebude fungovat. Záleží také proti čemu chcete provádět ochranu. V sídlištích je to spíše proti místnímu rušení, kdy se toto prostředí hodnotí jako nejrizikovější . Pak postačuje pouze 3. stupeň. Ono je to trochu složitější, takže rada co už tu zazněla. Jděte na školení, kde získáte komplexní informace.

Člověče, takhle jsem to napsané ještě neviděl... to není od předepnutí,  ale od přepětí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!