Pořídil jsem do koupelny novou pračku a sušičku.
Pro jejich zapojení do sítě budu měnit jednoduchou zásuvku za dvojnásobnou.
Má smysl pořídit zásuvku s přepěťovou ochranou ABB.
Bydlím v bytovém domě starém cca 15 let, takže elektroinstala ce je snad ok.
Narazil jsem na informace o přepěťových stupních 1-2, které předchází zásuvce a nerozumím tomu.
Dá se v mém případě jednoznačně odpovědět?


Název: Re: Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Milan Hudec 16.02.2019, 18:51
Situaci vylepšíte za předpokladu, že ona PO bude uložena tak aby při inicializaci nemohla nic zapálit, osobně preferuji její zalití antipožární hmotou do spodku hluboké krabice.
Jde o to, že absence předchozích stupňů ji může při shodě okolností zapálit.


Název: Re: Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Tomas M. 16.02.2019, 19:05
Aby přepěťová ochrana měla smysl, musí být řazena ve stupních podle velikosti proudu (výkonu),  který je schopná uzemnit.

To, co máte na mysli je poslední stupeň (D),  kterou bych použil pro citlivá zařízení (např.TV),  a pokud předchozí stupně v instalaci na patřičných místech chybějí, myslím si, že je to zbytečné, v případě nepřímého úderu blesku vás malý varistor na koncovém obvodu s průřezem PE 2.5 mm2 nezachrání.


Název: Re: Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.02.2019, 19:19
I taková přepěťová ochrana nějaké ty špičky pochytá, ale seriozní výrobce celkem běžně má podobnou ochranu i ve svém výrobku, takže ten přínos nebude nijak výrazný.
A jak už naznačil kolega, kdyby přišla po přívodu větší špička, varistor to nevydrží a jsou známé případy, kdy došlo k zapálení poškozeným varistorem.
Tu velkou špičku by právě měly omezit předchozí stupně, které by měly být v rozvaděči


Název: Re: Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Václav Třetí 16.02.2019, 23:38
Pokud se jedná o pračku a sušičku s procesorovým řízením (což je dnes převážná většina) tak u ní to smysl má, ovšem chybějí-li předcházející stupně je poměrně neúčiná a také nebezpečná jak již psali kolegové přede mnou. Značkoví výrobci většinou již ve vnitřním zapojení zařízení mívají dostatečnou ochranu před přepětím a špičkami udělanou.

Problém je také v tom, že předcházející stupně přepěťových ochran potřebují daleko masivnější uzemnění správně nainstalované a vedené, jinak jinak se jejich účinost také ztrácí.


Název: Re: Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Milan Hudec 16.02.2019, 23:43
I taková přepěťová ochrana nějaké ty špičky pochytá, ale seriozní výrobce celkem běžně má podobnou ochranu i ve svém výrobku, takže ten přínos nebude nijak výrazný.
A jak už naznačil kolega, kdyby přišla po přívodu větší špička, varistor to nevydrží a jsou známé případy, kdy došlo k zapálení poškozeným varistorem.
Tu velkou špičku by právě měly omezit předchozí stupně, které by měly být v rozvaděči
Jirko nerad bych se mýlil, nicméně zastávám názor, že absence dobré PO patří do repertoáru kurví..k výrobců.


Název: Re: Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Javorsky 17.02.2019, 09:47
Pokud mate zvenci placebo, nemusi stacit ani vsechny spravne umisteny stupne. V takove konstelaci pak muze byti i spravne vyskladana "jednosmerka" se svodicu k nicemu.
To co zamyslite je jiste lepsi nez nic. Predevsim z hlediska pozarniho rizika neni jedno jestli se prepeti zblazni v instalacni krabici ve zdi, nebo rovnou ve spotrebici.


Název: Re: Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 17.02.2019, 13:08
Doporučiť vám môžu rôzne ochrany včetne prepäťoviek atď.Ak nemáte kam investovať,  tak dotoho.  Ja sa ale vás opýtam iné. Doteraz ste tam mali rôznu elektroniku, ktorú ste nechránili. Nič sa nestalo. Ani vás nenapadlo chrániť iné,  ako napr:počítač,  televízor atď. Nič sa nestalo.Alebo chcete povedať,  že žiadnu elektroniku v byte nemáte? Prečo ste sa teraz rozhodli chrániť pračku?
Myslím si, že preháňate. 


Název: Re: Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Milan Hudec 17.02.2019, 14:20
Přepěťovku v zásuvce beru jako vhodný/nutný doplněk k jakémukoli nákupu spotřebiče, od kterého chci aby mě dlouho sloužil, nebo aby mě neunavoval výrobou špiček spotřebiče další (typ.mikrovlnka).


Název: Re: Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 17.02.2019, 15:36
Pro názornost, jak může dopadnout vámi uvažovaná T3 bez předinstalován í T1+T2 přikládám foto vypálené přepěťovky. Spotřebiče odešly samozřejmě společně.


Název: Re: Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Javorsky 17.02.2019, 16:41
Doplnim.
Kvalitni samostatny stupen v zasuvce bych obecne za zbytecny nepovazoval.
Nebezpecne prepeti nemusi byt vzdy jen atmosferickeho puvodu. V siti se potuluji take mensi spicky od spinani/rozepinani induktivnich zatezi ktere si mozna daji nacas, ale taky umi sve... :-)


Název: Re: Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: František Šohajda 17.02.2019, 17:35
Doplnim.
Kvalitni samostatny stupen v zasuvce bych obecne za zbytecny nepovazoval.
Nebezpecne prepeti nemusi byt vzdy jen atmosferickeho puvodu. V siti se potuluji take mensi spicky od spinani/rozepinani induktivnich zatezi ktere si mozna daji nacas, ale taky umi sve... :-)

Vlivem impedance vedení se malé napětí v síťi téměř vytratí než dojde do koncového bodu-pračka!Nebo je už neškodný pro ni!
U větších přepětí ji koncový stupeň nezachrání a zničí se-vyhozené peníze! Bez předešlých stupňů...


Název: Re: Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Martin Procházka, Slaný 17.02.2019, 17:55
Samozřejmě je nejlepší ochrana kompletní, na druhou stranu je též dobré zvážit pravděpodobnot nějaké nepěkné události v síti. Kvalitní varistorová ochrana může dobře potlačit nějaké drobnější špičky, jak již bylo řečeno, ale v případě přímého úderu blesku nic nezmůže.
Zkuste zapátrat v paměti, zda byly za posledních řekněme 10-15 let nějaké spotřebiče zničeny bouřkovým přepětím. Pokud ano, tak bych se přimlouval za instalaci kompletní ochrany, pokud ne, tak asi zvítězí ekonomická stránka věci.

Co se týče spotřebičů, tak nevím, koho bych měl považovat za seriózního výrobce.  :-\
Před nějakou dobou jsem doma opravoval zdroj pro elektroniku u myčky AEG staré cca 5 let. Pojistka a NTC na vstupu? Nikoliv, stačí přeci větší rezistor, který zastane práci obojího. Dvoucestné usměrnění a přepěťovka? Zbytečný luxus.
Problém byl v proraženém spínacím prvku (all-in-one šváb s výkonovým spínacím mosfetem uvnitř). Tedy toliko ke kvalitě elektroniky ve spotřebičích.. .


Název: Re: Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.02.2019, 19:38
... Predevsim z hlediska pozarniho rizika neni jedno jestli se prepeti zblazni v instalacni krabici ve zdi, nebo rovnou ve spotrebici.
Jeden rozdíl vnímám:
- když se ve spotřebiči poškodí varistor, je celkem pravděpodobné, že tam vznikne nadproud, který nevydrží pojistka.
- když se prakticky stejný varistor stejně poškodí v zásuvce (ještě horší variantou je  ve vícenásobné zásuvce "kouzelné" prodlužovačky),  pokud to visí na jističi C16, tam bych měl strach, že to nebude takový zkrat, aby jistič rychle zareagoval...


Název: Re: Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Javorsky 17.02.2019, 20:55
Vlivem impedance vedení se malé napětí v síťi téměř vytratí než dojde do koncového bodu-pračka!Nebo je už neškodný pro ni!
U větších přepětí ji koncový stupeň nezachrání a zničí se-vyhozené peníze! Bez předešlých stupňů...
Mluvil jsem o spinacim prepeti, a to bych pri moznych par tisic voltech zrovna malym nenazval :-).
Pokud tedy mluvim o spinacim prepeti, tak zcela jiste nemluvim o tom atmesferickem. .. :-).


Název: Re: Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Javorsky 17.02.2019, 20:59

- když se prakticky stejný varistor stejně poškodí v zásuvce
Neznam vase osobni zkusenosti, ale z meho pohledu a z pricipu konstrukce bych tu pidisoucastku uvnitr spotrebice nesrovnaval s koncovym stupnem v pevne instalaci.


Název: Re: Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.02.2019, 21:54
Neznam vase osobni zkusenosti, ale z meho pohledu a z pricipu konstrukce bych tu pidisoucastku uvnitr spotrebice nesrovnaval s koncovym stupnem v pevne instalaci.
Mám tu jeden rozebraný zdroj z PC, tak jsem se díval a jsou v něm 2 varistory VDRS14T275...
Prokousal jsem se na webu k datasheetu a jestli se dobře dívám, měl by vydržet 104J při vlně 8/20
Není žádnou vyjímkou, pokud to výrobce uvede, že se u přepěťové ochranu stupně D uvádí podobné hodnoty ("pes" s ochranou kolikrát nemá ani tolik)


Název: Re: Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Javorsky 18.02.2019, 10:02
Rozumim, tuto moznost jako jednu z mnoha jiste nelze vyloucit.
Ja mel na mysli ponekud jinou.


Název: Re: Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
Přispěvatel: Pavel Horský 18.02.2019, 10:23
Představte si obrovskou vodní vlnu, kterou chcete zastavit.
Vlna se řítí na tři přehrady. Každá z přehrad zachytí část vlny.
První zachytí největší nápor, druhá pak 3/4 zbytku a poslední pak již jen vlnku, kterou svým působením ukázní zpět do běžného potůčku.
Vy chcete postavit přehradu jen jednu a zde bude důležitá velikost vlny. Pokud přijde něco většího, protržením jediné přehrady si moc nepomůžete. Pak může dojít k explozi ochrany a zahoření objektu.

Ve vašem případě pračku více ochráníte Calgonem  ;) :)