| | |-+  Mohou být vypínače na záchodě se sousedícím sprchovým koutem?
0 uživatelů a 2 Hostů prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohou být vypínače na záchodě se sousedícím sprchovým koutem?  (Přečteno 2069 krát)
Jan Pašek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 10.06.2026, 09:14 »

Umístění vypínačů v sádrokartonové příčce která odděluje sprchový kout a záchod. Nejsem si jistý zda mohou být. Zatím jsem ve stádiu projektu a chyby se napraví snáz. Za zdí sprcha a pod vypínači toaletní sprcha. Vybraná řada vypínačů je ABB Zoni. Myslím že dělají i IP 44. Jestli by to nepomohlo. Připojuji vizualizaci.


* Umístění vypínače koupelna.jpg (248.72 KB, 1438x831 - prohlédnuto 233 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 10.06.2026, 15:55 »

To bychom se měli zeptat normotvůrců jak to vidí se sádrokartonem.
Pokud by tam byla "zeď",  z koupelny měřeno by kabel měl být minimálně 6 cm pod omítkou (dříve stačilo 5 cm)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Culek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.06.2026, 16:39 »

Když vidím tu spršku u WC myslím že si můžete vypínače a zásuvky dát na chodbu za dveře. Uložení kabelu do hloubky 6cm myslím že u takovéto stěny nelze zajistit. Můj názor je že tam vypínač nemá co dělat a při revizi bych s tím měl problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 10.06.2026, 21:38 »

Takový vypínač s krabicí a kabelem odpovídá charakteristic e popsané v čl. 701.522.8.101 písmenu b),  přičemž pokud by to z hlediska zóny 1 protějšího sprchového koutu nebylo v hloubce 6 cm, uplatní se písmeno c). Potom by stačilo, aby vedení bylo přes proudový chránič 30 mA a aby kabely měly vodič PE, což se dnes přes vypínače běžně protahuje. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: Včera v 05:50 »

Obávám se že když na fotce vidím bidetovou sprchu, musím to brát jako prostor se sprchou, včetně všech zón dle 33 2000-7-701 v platných edicích. Tedy bych měl na vypínač v tomto místě zapomenout.

Řešením by mohl být bezdrátový (bateriový)  vypínač  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: Včera v 07:09 »

Podle mě jsou bidetové, dřezové a jiné podobné sprchy z normy 7-701 vyloučeny, protože při použití 7-701 je nutné vymezit zóny, přičemž zóny jsou svou podstatou definovány pro osobní hygienu v koupací vaně nebo v celotělové sprše ve sprchovém koutě. Pro bidetovou sprchu tedy nejde stanovit zóny a tudíž uplatnit 7-701.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: Včera v 07:31 »

Dřezy a pod. jsou normě coby přílepek a skutečně nekorespondují se zamýšleným rozsahem normy.
Pokud bude použitý vyp.IP44 (teď bez ohledu na normu, prostě z rozumových důvodů),  tak není prakticky technicky možné do něj nastříkat vodu ze sprchové hadice, slabší místo je jen škvíra mezi spárovačkou a vlastním vypínačem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Čeleda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: Včera v 07:56 »

Spíš bych se zamyslel nad smyslem vypínače na tomto místě. Co bude ovládat? Nebo je to myšleno tak, že vstoupím do zhasnuté koupelny/WC a teprve tady rozsvítím? Přidal bych se k p. Culkovi a spíše z praktického pohledu vypínač(-e) na chodbu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Pašek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: Včera v 08:02 »

No chlapci po tom co jsem si to tu pročetl co kus to jiný názor. Jak řešit dle vašich reakcí = bezpečné malé napětí a nebo dát jinam. Bohužel malé napětí nepůjde mělo tam být i tlačítko časovače centrálního ventilátoru 230V. Jediné místo které zbývá je příčkový panel u vstupu z předsíně a už sem se potkal s tím že je to betonová slupka vyplněná škvárou. Do tohohle dělat otvor na krabici a drážku na kabel mám docela strach. Takže nyní mám o čem přemýšlet jak vytvořit.
A ještě dovětek: Mělo tam být tlačítko centrálního ventilátoru a vypínač na přemostění PIR čidla osvětlení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Michal Čeleda
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: Včera v 08:33 »

Zatím jsem ve stádiu projektu a chyby se napraví snáz.
Stačí požadavek na vypínač zanést do PD, nemusí se dělat dodatečně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Pašek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: Včera v 12:36 »

Tak celé v rámci úspor když už mám papíry odpovídající paragrafu 6 pro samostatnou práci. Dělám si podklady pro rekonstrukci jádra, kuchyně a předsíně sám. Když nevím tak se zeptám zatím je na diskuse čas, akce vypukne až v listopadu. Až budu mít připravené nějaké podklady 1) špičková spotřeba domácnosti v návaznosti na tento výpočet požádáno o posílení hlavního jističe. 2) návrh osvětlení 3) návrh okruhů 4) návrh uložení kabelů a jejich průřezy 5) vrtací plán pro krabice (zásuvky do linky musí sednout a ne jen tam) Až bude tohle připravené půjdu s podklady na revizního technika jestli mu takto vyrobené podklady stačí pro revizi. A tu mu rád zaplatím. Pokud se bude zdráhat nebude mi nic jiného než si zaplatit ještě projekt a následně revizi. A to jak je vidno jistě není příliš úsporné.
Ještě poznámečka Provozní elektrikář nemusí vědět vše o bytové elektrikařině a obráceně a proto v rámci prevence proti paskvilu jsem rád že si pomáháme alespoň zde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: Včera v 15:28 »

Informace z ČSN 33 2130 ed.4


* Snímek obrazovky 2026-06-11 152721.png (140.67 KB, 900x561 - prohlédnuto 101 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: Včera v 17:37 »

Jenže to uděláš např. z kuchyně s hadičkou na baterii koupelnu tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: Včera v 17:42 »

No chlapci po tom co jsem si to tu pročetl co kus to jiný názor. Jak řešit dle vašich reakcí = bezpečné malé napětí a nebo dát jinam. Bohužel malé napětí nepůjde mělo tam být i tlačítko časovače centrálního ventilátoru 230V. Jediné místo které zbývá je příčkový panel u vstupu z předsíně a už sem se potkal s tím že je to betonová slupka vyplněná škvárou. Do tohohle dělat otvor na krabici a drážku na kabel mám docela strach. Takže nyní mám o čem přemýšlet jak vytvořit.
A ještě dovětek: Mělo tam být tlačítko centrálního ventilátoru a vypínač na přemostění PIR čidla osvětlení.
Vrtněte do té příčky sondičku.
Sypaný příčkovník nebyl používán často, snad budete mít štěstí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: Včera v 23:23 »

Zkuste to bez drátů, milý Marconi!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Pašek
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: Dnes v 07:28 »

Tak chlapci kdybych víc hledal tak sem se nemusel ptát. ODKAZ https://elektro.tzb-info.cz/domovni-elektroinstalace/6713-elektricke-instalace-v-koupelnach-a-kuchynich-bytovych-i-nebytovych-prostorach Jestli ty obrázky dobře čtu zona 1 je 120 cm od rohu za zdí. Do uličky nad sprchou do výšky 220 cm. Strop má výšku 250 cm a pokud sem dobře pochopil tam už mohu mít 230V. Vidím to na Zvonkové trafo (bezpečné oddělení primár sekundár),  relé jedno obyč a jedno s pamětí a dvě tlačítka. pokud půjde v rámci luxusu kontrolky pro kontrolu stavu v tlačítkách.
PS: účel užití je tu již popsán.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Je lepší se třikrát blbě zeptat než jednou svou neznalostí někoho zabít!
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: Dnes v 08:01 »


Tak chlapče (cítím tu závan Facebooku),   pokud se řídíš podle článků z roku 2010, raději se pak do ničeho nepouštěj. Evidentně do celé problematiky dostatečně nevidíš a tak doporučuji nechat si vše vypracovat projektantem, který ví a zná. Vše něco stojí, tak to prostě je. A tahat chytrosti z osazenstva diskusního fóra profi portálu s tím, že chcete ušetřit, se mi nezdá být úplně zdvořilé.

Doporučuji si už teď najít RT, který pak bude provádět výchozí revizi a s ním vše diskutovat včetně toho, zda mu budou stačit vaše podklady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: Dnes v 08:05 »

Jenže to uděláš např. z kuchyně s hadičkou na baterii koupelnu tanecek

Promiň mi tu drzost, ale proč bys dělal z kuchyně koupelnu?
Norma ..7-701 má v názvu Prostory s vanou nebo sprchou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak jsou definovány in. zóny pro vedení kabelů v podkroví se zkoseným stropem?
 Nezměnily se hranice instalačních zón od doby co jsem vylezl z učňáku ?
 Kde se nachází rozbočná krabice k osvětlení v koupelně?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Projde revizi sprcha se zásuvkou nn v blízkosti WC?
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Napadá tě, co vše se může stát v případě nedodržení instalačních zón ukládání vedení pod omítkou?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Je možné umístění vypínače 230V v zóně 1 u bazénu?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 V jaké zóně se nachází ventilační zařízení?
 Může být ventilátor v zóně 0 dle ČSN 37 5215?
 Je bezpečný FVE ohřev venkovního bazénu v soustavě IT?
 Jak v bytech ukládáme vodiče a související vedení
 Je možné umístit svítidlo s krytím IP44 zdola a IP20 shora do zóny 2?
 Je možné umístění zásuvek ve sprše na rozhraní zón?
 Lze mít potrubní ventilátor na 230V zapuštěný do potrubí ústící do zóny 1?
 Kde najít NEJLEPŠÍ nákresy instalačních zón v koupelnách platné pro rok 2026?
 Jak správně vést elektroinstalaci mimo instalační zóny?
 Jsou instalační zóny stejné jak u vnitřního, tak venkovního rohu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Môžem inštalovať ventilátor 20 cm nad sprchový kút ?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Kde může být v koupelně infrazářič ?
 Je zóna 3 v koupelně, vzniklá příčkou?
 Jak vypadá zóna 2 kolem vany ve výklenku?
 Existují zóny na samostatném WC se sprškou?
 Lze připojit sanitární kalové čerpadlo v zoně 2?
 Existují pro zásuvku nad varnou deskou nějaká zóna?
 Jak správně realizovat instalaci v zóně 0NE podľa EN 60079-10 tab. B.1.?
 Jak určit zóny u sociálního zařízení, které obsahuje, WC, umyvadlo ....?
 Lze namontovat osvětlení na 230V s krytím IP44 do koupelny v zóně 2?
 Jakou zónu určit v bezbariérové koupelně?
 Co znamená v zónách výraz "příslušenství"?
 Je v koupelně podle nových norem zrušena zóna 3?
 Jak se vypořádat s hranicemi zón v koupelně?
 Jak vymezit zóny okolo snímatelné sprchové hlavice?
 Jaké zóny jsou v koupelně správně?
 Může se projektant při návrhu instalace odvolávat na záplavovou zónu?
 Je toto umístění sušáku rukou možné a v souladu s normami?
 Stavby se zónami v nebezpečných prostorech
 Může být světlo naproti sprše?
 Jak se posuzuje zóna horní části sprchového koutu nahoře uzavřeným?
 Jaké jsou zóny ve sprše dle dříve platné ČSN332135 když není sprcha pevná?
 Může být nainstalován plynový kotel nad vanou v zóně 1?
 Jak spotřebiteli vysvětlit, že zásuvka pod vodovodní baterií být nemůže?
 Jak posoudit zónu u bazénu pod úrovní terénu?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Môže byť v zóne 1 pri bazéne umiestnená vírivá vaňa?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Lze toto svítidlo umístit nad sprchový kout?
 Je nutné v zónách 1 a 2 umisťovat vedení 5cm pod povrchem?
 Za jakých okolností mohou být zásuvky pod umyvadlem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše v koupelně pospojovat?
 Mohou být v koupelně umístěny rozbočné krabice?
 Kam připojit přívod pro sprchový kout ?
 Jak zapojit el. instalaci v koupelně?
 Kolik a jakých spotřebičů mohu v koupelně připojit na společný obvod?
 Je nutné, aby topný žebřík v koupelně s topnou tyčí měl samostatnou zásuvku?
 Jaké má být bezpečné osvětlení nad umyvadlem?
 Jak připojit skříňku v koupelně na hnědý, modrý a zelený?
 Může být pračka umístěna v zoně 2 (v koupelně)?
 Je možné zapojit elektrokotel v koupelne nad vanu v zone 0?
 Kde moze byt zasuvka v blizkosti drezu?
 Je možné zapojiť bojler umiestnený v kúpelni na spínacie hodiny v zásuvke?
 Aký ističochránič (s akou charakteristikou) použiť na zásuvky v kúpeľni?
 Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?
 V jaké výšce mohu umístit vypínač u umyvadla?
 Může být světlo naproti sprše?
 Může být přímotop umístěn vedle umyvadla?
 Jak mám jako údržbář reagovat na průtokový ohřívač ve sprše?
 Vyhovuje normě zásuvka v blízkosti kuchyňského dřezu?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Musí být v koupelně skutečně samostatný zásuvkový obvod?
 Jak blízko může být kombinovaný otopný žebřík od vany?
 Je možné vodiče PE propojit pod vanou nebo opravdu musí být krabice na stěně?
 Opravdu je nutné použít v koupelně zásuvky s IP44?
 Lze použít průtokový ohřívač na dřezovou baterii do koupelny?
 Co vše musí být připojeno na ochranné pospojování v koupelně?
 Lze instalovat vodovodní baterii s el. ohřevem do sprchového koutu?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Je infrazářič s krytím IP24 vhodný také do koupelny?
 Musím v koupelně pospojit bojler, když je připojen plastem a není tam Cu vodič?
 Lze připojit topnou tyč s pevný vývodem v zóně 2?
 Lze zásuvku umístit přes roh nad umývací zónou?
 Za jakých okolností by šel umístit topný žebřík do zóny 2?
 Může být sušička prádla v koupelně v zóně 2?
 Musí mít každá koupelna v domě svoje pospojování?
 Je možné překrýt elektroinstalační krabici obkladem?
 Jaký je v malé koupelně odstup zásuvky od umyvadla?
 Jak daleko od sprchového koutu s pohyblivou sprchovou hadicí může být zásuvka?
 Pevná zástěna sprchového koutu a elektrokotel vedle ní?
 Musí mít nutně zásuvka v koupelně vlastní okruh?
 Lze dát přímo nad sprchu ventilátor 230V?
 Může být vypínač na cihlovém komínu?
 Kam umístit za dveře vypínač, když se dveře otvírají ven?
 Hovoří nějaký předpis o vzdálenosti vypínače osvětlení chodby od dveří výtahu?
 Jak zadělat díru po vypínači v dveřní zárubni panelového bytu?
 Ako zistím presne osadenie svetiel a zásuviek myslím rozmerovo?
  Je možné ľubovoľne umiestnit vypínač vo vzdialenosti od hrany steny/zárubne?
 Je možné mít hlavní vypínač na každé patro RD zvlášť?
 Jaká je výška vypínačů na WC pro invalidy?
 Nejsou vypínače umístěné 30cm od varné desky sporáku nebezpečné?
 Lze namontovat vypínač na nízký strop ?

Aktuální slova (2)

Aktuální slova KUTIL (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 22 dotazů.