Zde je jasně vidět, že začátek špatný
je i konec špatný a to tak moc špatný,
že už nejde o bezpečný stroj.
Tam, kde není od počátku úzká spolupráce strojaře s praktickým elektrotechnik
em, tak je výsledek vždy katastrofální. A to nejen v oblasti srojniho zařízení.
Ale platí to i obráceně u elektro projektantů, pokud nespolupracuji s praktickým elektrotechnik
em, vznikne neuvěřitelný paskvil a v podstatě zbytečně vynaložený čas i prostředky.
Příklad z nedávné doby.
Základní škola, elektrika ze 60. let celá v TN-C. Dvacet let revidovaná bez závad. Přede dvěma léty jiný RT s výsledkem nevyhovující a návrhem na celkovou rekonstrukci. Při letošní revizi objevený nové rozvaděče v protipožárním provedení s výzbroji na stávající EI v TN-C. Zásuvkám předřazený 3F proudový chránič.....př
ívody i odvody z RM v TN-C.
Projekt jen na výměnu rozvaděčů, protože byly v unikové cestě a hasiči to napadli jako nevyhovující. Projektant "projektoval" podle zadání.....fir
ma instalovala podle zadání, bez VRZ a nějakého protokolu.
Počátek něco špatně a výsledek katastrofální a vyhozeno více než 1/3 milionů KKč.
Pochybení v celém řetězci "odpovědných" osob.
Pro budoucí rekonstrukci jsou "nové" rozvaděče nepoužitelné jak rozměry tak obsazením.
Přitom projektant měl poslední RZ s negativním výsledkem a se zdůvodněním, proč tomu tak je.
....ten konec je tak špatný, že stále nejde o bezpečné EZ ve škole.