Autor Téma: Je nutný externí chránič typ B pro revizi zapojení wallboxu?  (Přečteno 13951 krát)
Zdenek Vojc
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 03.05.2026, 09:05 »

 poklona  všem za věcné odpovědi.

Doplním konkrétní stav. Jsem z Českých Budějovic. Zákazník si koupil go-e Gemini ve verzi s 3f vidlicí. Nejde o novou instalaci, ale o úpravu stávajícího stavu. K dispozici je nyní venkovní motorová zásuvka na jističi 32 A, přívod je CYKY 5x4 mm² a délka stávající trasy je asi 15 m. Tato stávající zásuvka se zruší a v jejím místě se kabel naspojkuje dál stejným kabelem ještě cca 8 m do zásuvkového rozvaděče v přístřešku pro auto, například tohoto typu:
https://est-shop.cz/collections/zasuvkove-rozvadece/products/elsybox-p692f00120f-zasuvkova-skrin-1x-cee-16a-2x-230v-ip44-jistena-s-chranicem
 se běžně uvádí jako zásuvková skříň 1× CEE 16 A, 2× 230 V, IP44, jištěná s chráničem.

Jsem si vědom, že z hlediska dlouhodobého provozu je pro wallbox vhodnější pevné připojení a obecně robustnější přívod. Tady ale vycházíme z existující situace a z konkrétního zařízení, které má zákazník už koupené.

Z předchozích odpovědí jsem pochopil, že pokud výrobce připouští předřazený chránič typu A při vestavěné ochraně proti 6 mA DC a revizní technik má k dispozici příslušný EVSE tester a měřicí přístroj, kterým tuto funkci ověří, pak externí chránič typu B není nutnou podmínkou. V oficiálním českém návodu ke go-e Gemini je uvedena integrovaná detekce chybového proudu 20 mA AC a 6 mA DC a požadavek na předřazený samostatný proudový chránič minimálně typu A 30 mA. Návod výrobce je zde: go-e Gemini – https://go-e.com/fileadmin/Support/Anleitungen/Englisch/navod-k-instalaci-a-obsluze-go-e-charger-gemini-11-22-kw-czech.pdf?utm_source=chatgpt.com
.

Můj dotaz už tedy směřuje jen k potvrzení, zda je takto navržené řešení revidovatelné a zda by na něj bylo možné vystavit řádnou výchozí revizní zprávu.

Jinými slovy, zda by to za těchto podmínek bylo z pohledu revize akceptovatelné .

 poklona .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lázeňská Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 03.05.2026, 12:03 »

Kabel CYKY 5x4 + jištění 3x32A pro předpokládané nabíjení až 22kW je pravděpodobně za hranou, záleží na způsobu jeho uložení. Já bych na to kladnou revizi nevystavil v žádném případě. Pro 22kW minimálně CYKY 5x6 + kontrola v jakém stavu je zbytek elektroinstala ce. Pokud by tam byl například elektroměr v prastaré dřevěné bedničce na desce, tak je osazení nového elektroměrovéh o rozvaděče nutnost. Když má peníze na EV tak má i peníze na pořádnou elektroinstala ci a přívod k wallboxu. Když ne, je to mamlas a jít pryč.

Elektroinstala ce pro nabíjení EV od A do Z (tedy od elektroměru až po připojení EV) může být dlouhodobě zatížena vysokým proudem. Tento proud nejen že ohřívá kabely, ale i jističe využité nadoraz, ze kterých je docela slušné topení. Pozor na to! Není možné uvažovat tak, že se prostě jen vymění zásuvka 32A za wallbox 22kW.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Vojc
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 03.05.2026, 12:44 »

11kw
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #21 kdy: 03.05.2026, 13:31 »

Zákazník si koupil go-e Gemini ve verzi s 3f vidlicí.
11kw
Podivné, návod výrobce jasně určuje pevné připojení, ne vidlci. Není to nepatřičná kreativita prodejce? A co udělali se dvěma žílami navíc pro ovládán z HDO?

Ani se požadavku pevného připojení nedivím, při vytáhnutí napájecí vidlice walboxu pod zátěží není jisté, že to palubní nabíječka vozidla přežije.
U kabelu auta je to jiná písnička. Jak stisknete páčku odjištění přívodky pro její vysunutí z auta, mikrospínač nabíjecí proces hned shodí.  A druhá strana vidlice ve wallboxu je zajištěna zamykacím mechanismem v zásuvce wallboxu a během nabíjení nejde vytáhnout.


* Gemini 1.jpg (212.86 KB, 1595x1122 - prohlédnuto 262 krát.)

* Gemini 2.jpg (74.08 KB, 779x1036 - prohlédnuto 281 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Zdenek Vojc
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 03.05.2026, 14:00 »

Ma to vidlici, na vlastni oci jsem ji videl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaromír Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



Elektrika kope dle ČSN


« Odpověď #23 kdy: 13.05.2026, 08:56 »

Za správné řešení bych považoval s předřazeným RCD typu A za obhajitelný a revidovatelný.

Tedy, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:
1.) je doložen návod výrobce, zařízení je skutečně verze s vestavěnou DC detekcí 6mA
2.) předřazený RCD typu A je samostatný a správně dimenzovaný
3.) jištění odpovídá 16A provozu, zásuvka/rozvaděč/vidlice jsou pro trvalejší zatížení ve venkovním nebo garážovém prostředí vhodné, přívod CYKY 5×4 je ověřen výpočtem a měřením podle uložení a délky
4.) a v neposlední řadě RT umí ověřit funkci nabíjecí stanice vhodným EVSE adaptérem a měřicím přístrojem pro AC i DC reziduální složku.

Tak to vnímám já.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když jsem na to už přišel, zjistil jsem, že jsem se spletl ale kupodivu to bylo pravdivé :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 13.05.2026, 12:20 »

Uvádíte :

Rozmohl se nám takový nešvar - revizní technici z "názorem". 


Bohužel jsou RT, kteří jsou papežštější než papež a tací, co dají razítko na vše, pokud dostanou dostatečný paklík bankovek. Ani s jedním nesouhlasím, oboje je příliš drahé a pro investora nevýhodné nebo nebezpečné.  Čím dál více vidím problém v tom sehnat RT, který se drží norem, běžných, obvyklých  řešení a požadavků výrobce.

Pan Vojc je zřejmě elektrikář, který se dostal do situace, kdy má montovat Wallbox poprvé. To je nepříjemná situace, zkusil bych najít RT, který má zkušenosti s nabíjením elektroaut, dovést ho na místo a konzultovat s ním situaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 13.05.2026, 12:53 »

... zkusil bych najít RT, který má zkušenosti ... dovést ho na místo a konzultovat s ním situaci.
Tohle je velmi dobrý postup a platí obecně i pro mnohé jiné případy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 14.05.2026, 07:41 »

Právě z důvodu, že ne každý elektrikář je či bude odborník na niance kolem 6mA DC složky bych na toto zákazníka upozornil.
Za dva roky může dojít k výměně boxu za jiný bez hlídání a ejhle Ačkový chránič již nebude stačit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #27 kdy: 15.05.2026, 06:30 »

Právě z důvodu, že ..

1- většina wallboxů kvalitních výrobců je kvalitních a vybavených hlídáním DC složek = stačí proudový chránič typ A. Byť se na první pohled jeví jako dražší, po spočtení vícenákladů na PCH typu B, vyhází povětšinou levněji než ty na první pohled "levné" bez hlídání DC složky

2 - Pokud osazuji nové zařízení, jsem povinen to provést dle návodu výrobce a platných norem. Pokud v návodu bude požadavek na PCH typu B, tak to prostě budou muset vyměnit. Není to žádná věda a je to na odpovědnosti investora a montéra. Případně i nově pozvaného RT (no, možná jsem s tím RT naivní)

Nemá cenu to v tomto ohledu řešit do budoucna s tím, že by se ještě mohlo a tak dál. Zadání je jasné. DLe kapacity kabelu je omezení výkonu nabíječky a připrava i zapojení musí odpovídat návodu výrobce. NIc víc a nic méně. Pokud by se to tahalo nové, také doporučím počítat s možnostmi rozšíření kapacity nabíjení i ovládání (řízení) .POkud existují jakékoliv pochybnosti, je nejlepší cestou oslovit projektanta a vyřešit s ním všechny podrobnosti a možnosti. To je prostě jediný správný postup.

Odpovědnost vždy nese provozovatel  podivej a je na něm koho si na tuto práci objedná. JE pouze na něm jestli podepíše smlouvu, kde se bude jasně psát o tom že to musí být provedeno dle platných norem a návodu výrobce, dle domluveného (podepsaného) rozsahu a v požadované řemeslné kvalitě.
Pokud narazím na problémy v instalaci, v drtivé většině nese značnou část viny právě investor, který měl mnoho svých jasných požadavků na realizační firmu.

1- práce bez faktury a DPH
2- nejnižší cena
3- smlouva je jen cár papíru který není potřeba
4- včera bylo s realizací pozdě, nástup ihned, nejpozději zítra
5- proč kupujete "značkové" produkty, když na Alíku to je za půlku. Klidně si to dodám a vy mi držte záruky
6- zákaz veškerých víceprací = neplatím
7- zohledněte v ceně 1 - vysokou inflaci
                               2 - to že je krize
                               3 - nemám na to dostatečný rozpočet ale chci to
                               4 - nemám k placení jenom vás
8- RT ať neotravuje s dokumenty a revizi dodá ještě večer za půlku toho co máte v nabídce. přece se nebude jezdit, ještě bych mu musel platiti cestu a kvůli těm 20 minutám to nemá cenu. Hodnoty si může vymyslet, stejně je to zbytečný dokument. Funguje to i bez něj
9- projekt netřeba. Elektrikář si s tím poradí a když bude nejhůř, tak to nějak načmárá pro RT dle toho jak to natahal

jistě by mnozí doplnili řadu dalších "běžných" požadavků některých investorů
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 15.05.2026, 13:38 »

Pokud narazím na problémy v instalaci, v drtivé většině nese značnou část viny právě investor, který měl mnoho svých jasných požadavků na realizační firmu.
No, jako mnoho desítek let pracující zástupce investora (institucionáln ího) bych také mohl psát, pravda, netýká se to zdaleka jen elektroprací:

1- fakt chcete na takovou čučku fakturu? nešlo by to nějak jinak?
2- opravdu trváte na ocenění výkazu výměr podle ceníku? Já mám radši cenu dohodnutou
3- smlouvu nepotřebuji, mně stačí objednávka
4- vím, že máme termín dokončení tento týden, ale mně (nám) to nějak nevyšlo
5- vy fakt nechcete tenhle materiál....? Vždyť ho dávám všude a je s ním spokojenost
6- já nefakturuji podle rozpočtu, ale podle toho, co skutečně udělám
7- já vím, že máme ve smlouvě nějakou cenu,ale ono to dalo víc práce
8- vy chcete dělat kontroly provádění díla? proč? A máte svého revizáka? Já dělám jen se svým.....
9- já projekt nepotřebuji, dělám běžně bez něj a nikdo si nestěžoval. Stejně ho dělal nějakej blbec co tomu nerozumí

A čím dál častěji se na stavbě odehrává diskuze typu: proč to děláte takhle? To se tak dělá pane. Fakt? Ukažte mi technický list a montážní návod výrobce a když to tam najdu, tak beru. Hmm, nenajdete. Tak to rozeberte a udělejte znovu. Víte co je s tím práce? kdo mi ztrátu času zaplatí? My ne, kdybyste to udělal pořádně rovnou..... atd atd

Obě strany mají občas "máslo na hlavě". Ale to je na jinou diskuzi a jinde  Off topic
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #29 kdy: 15.05.2026, 16:01 »

Jo, super. Pod většinu se mohu také podepsat  poklona

Vlastně se to vzájemně dost podobá.  na zdravi

Z toho vyplývá,  že je to systémový nebo společenský problém a že nejde o prosté selhání jednotlivců.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 16.05.2026, 09:41 »

Myslel jsem to ve smyslu, že příští box může z nějakého důvodu zapojovat chlapík, co doposavať připojil na 400V max.cirkulárku .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lázeňská Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 17.05.2026, 13:22 »

1- většina wallboxů.....
.............. .............. ....
Afro Afro Afro

A čím dál častěji se na stavbě odehrává diskuze typu: proč to děláte takhle? To se tak dělá pane....
Afro Afro Afro
přesně, hláška na stavbě "TO SE TAK DĚLÁ" s 90% pravděpodobnos tí pochází od hňupa.

Myslel jsem to ve smyslu, že příští box může z nějakého důvodu zapojovat chlapík, co doposavať připojil na 400V max.cirkulárku .
Takovej "chlapík" je zbytečně drahej, průměrný český šetřílek jistě najde levnějšího odborníka  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
 Je vhodné připojit čerpadlo v retenční nádrži přes proudový chránič?
 Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?
 Proč musí být v dřevostavbě mimo chráničů i centrální chránič 300mA?