Tohle už jste řešil před nějakou dobou, jen jste nenapsal, zda máte klasiku s HDO, nebo AMM elektroměr. Podle toho se pak dá zkontrolovat spínání relé a jestli spíná správný stykač. Ono se taky stává, že má někdo bojler, 8 hodin NT a po úpravách v okruhovém rozvaděči má i na topení 8 hodin, protože to někdo zapojil tak, aby to běželo, ale už to neupravil po změně sazby. Ale klidně se může stát, že při výměně spínače sazby někdo přehodil neoznačený vodič. To zjistíte úplně snadno po rozplombování a kontrolou zapojení, které se liší u HDO a AMM.
|
|
|
|
|
| |
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: Dnes v 13:16 » |
|
Chyba zapojení se dá zjistit i porovnáním činnosti boileru, kotle a spínání HDO (elměru) bez rozplombování.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: Dnes v 13:35 » |
|
Já se domnívám, že tam je chyba v zapojení ovládání kotle, jako by tam nebyla demontovaná propojka pro provoz bez HDO. Kotel zřejmě naopak topí stále, bez blokace ve VT
|