Jak zapojit profi kuchyňský robot dovezený ze zahraničí. Na štítku je uvedeno 3 fáze, 230V. Přívodní kabel má 4 kolíky a vodiče.
|
|
|
|
|
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 27.04.2022, 00:13 » |
|
Hobart tento robot dělá v různých provedeníc i pro celý anglosaský trh, takže i 60Hz, 50Hz různé napájecí sítě, jednofázové i trojfázové motory apod.
Fotka štítku není nic moc, jestli je tam výkon motoru 1/5 HP je cca 150W jestli 4/5HP je to 0,6kW Na 3x400/230V bere 550W motor cca 1,6A a 120W 0,5A. Ale na 3x230/132V bere 120W 0,9A, což je u malých motorů s horší účinností dost blízko 1,5A. Jestli je na štítku 4/5HP tak to bude nejspíš na 400/230V a bude asi pracovat normálně.
Asi nejjednodušší si sehnat dobře vybaveného elektrikáře a motorstartér 1,5A a zkusit krátký běh na 400/230V s měřením proudu klešťovým ampérmetrem. On ten robot stejně potřebuje vidět elektrikáře, aby změřil spojitost ochranného vodiče přívodu, změřil izolační stav, vyměnil vidlici a připojil kostru robotu na pospojení kuchyně. Je to spotřebič třídy 1 s kovovým pláštěm pro kuchyně, bez odborné kontroly a instalace je to metoda "těsto ještě vlažné, kuchařka však již studená".
|
Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu
Teorie=vše víme ale nic nefunguje Praxe=vše funguje a nevíme proč Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté
Ďábel je skryt v detailu
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 27.04.2022, 04:26 » |
|
Na vidlici velice podobné naší čápovce je označení 25A/250V, takže je pravděpodobné, že potřebné síťové napětí bude 3x230/133V . Tazatel by se měl pokusit dodat lepší foto štítku.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 27.04.2022, 16:37 » |
|
Pokud jsem správně identifikoval model toho přístroje, tak by mohl pomoci návod. https://www.partstown.com/modelManual/HOB-A200_spm.pdfAle nejsem si tím zcela jist. Přijde mi že v návodu se jedná o jednofázové zapojení. Také tam jsou popsány různé kódy značení, pro různá napěťová určení. Opravdu by to chtělo kvalitnější fotku štítku
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 27.04.2022, 22:50 » |
|
Norsko a ostatní severské země jsou elektrifikován y v sítích zapojených do trojúhelníka, což by odpovídalo těm 3x230V. Nedávno jsem zde v jiné diskusi psal o připojení karavanu v Norsku, kde měli též 230V dvě fáze.
Stroj by bylo možné odzkoušet v jednofázové síti vytvořením fázového posuvu pomocí kondenzátoru (známé zapojení třífázových motorů na jednofázové napájení). Bude ale mít malou sílu.
Trvalý provoz s plným výkonem bude možný s transformátore m s převodem 3x 400V na 3x 230V. Byla by tu ještě možnost přepojit vinutí motoru z trojúhelníka do hvězdy. To by musel udělat odborník na motory a velice záleží, jak jsou udělány vývody z vinutí, jak výrobce uvažuje při výrobě s možnostmi modifikace pro různé soustavy v různých zemích světa.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Zdeněk Halfar
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 28.04.2022, 17:40 » |
|
Přidávám lepší foto štítku.
|
|
|
|
|
Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 29.04.2022, 00:18 » |
|
Tak bohužel, 1/3HP je skoro přesně 250W. Trojfázový motor tohoto výkonu na 3x400V by měl brát v každé fázi jen 0,9A. Ale při trojfázovém napájení 2x240V by měl brát 1,4A a při 3x220V by měl brát 1,5A a to je přesně onen proud ze štítku. Je to tedy opravdu motor na 3x230V. Jestli motor šikovný servis motorů nedokáže motor přepojit do hvězdy, nebo převinout, je robot spíš kus šrotu, protože jednak cena trojfázového transformátoru, jednak jeho rozměry a jeho velmi velmi problematické krytí v kuchyňském prostředí je naprosto ztrátová akce v porovnání s jiným bazarovým robotem.
Autotrafo zapojené do Y by sice šlo, ale poměr odbočky a plného napětí je vysoký, takže úspora mědi a železa nebude u tak výkonově malého trafa významná. Daleko nejlevnější by bylo složit trafo ze 3 standardních traf 400/230V cca 1500Kč/kus. Ale to by nesmělo být v kuchyni. Mimochodem originální nový motor 400V přijde asi levněji.
|