| | |-+  Je možné, že by proudový chránič příliš brzo odpojil N?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je možné, že by proudový chránič příliš brzo odpojil N?  (Přečteno 11384 krát)
Radek777
« kdy: 23.10.2020, 18:53 »

V téměř kompletně nové elektroinstala ci došlo při ručním shození proudového chrániče páčkou k odpálení 3 LED žárovek 230V různých výrobců na dvou okruzích.
Je možné, že proudový chránič příliš brzo odpojil N a došlo k krátkodobému navýšení napětí na 400V?

Je použit 4 vodičový chránič Eaton 40A a v hřebenu jsou 3f i 1f jističe.

Nebo bude problém jinde?



Moderátor: Původní otázka tématu zněla "Proudový chránič brzo odpojil N?"
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.10.2020, 12:04 »

Spíš bych za příčinu považoval spínací přepětí.
Co všechno je za tím chráničem zapojeno?
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 24.10.2020, 13:09 »

Zkontrolujte, zda je vodič N na chrániči připojen skutečně na svorku N
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Radek Zádrapa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 24.10.2020, 20:41 »

Děkuji za nápady.

Je tam:
- 3f průtokový ohřívač Clage CEX 11kW, (stažený na méně),  v uvedenou dobu voda netekla
- spínač pro ovládání světel tlačítky
- na zásuvce byl LED halogen
- sporák 3f, vyplý

Do chrániče je přiveden N z přívodu. Asi 5mm kabel.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 24.10.2020, 20:53 »

Eaton patří mezi velmi kvalitní přístroje a u těch jsem se (myšleno u žádného z kvalitních přístrojů) za svou praxi prozatím nesetkal s tím, že by vykazoval vámi popisovaný problém. Tedy stejně jako kolegové se domnívám, že problém bude jinde.

Do chrániče je přiveden N z přívodu. Asi 5mm kabel.

Vzhledem k vašim znalostem a tomu že je zapotřebí mnohem více podrobných technických informací, jsem přesvědčen o nutnosti pozvání RT na kontrolu vašeho zapojení. RT  provede měření a především ověří správnost zapojení. Tam tak nějak čuchám velký problém, který asi sám nenajdete. Prodlení může znamenat další škody v instalaci.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 25.10.2020, 15:34 »

Eaton patří mezi velmi kvalitní přístroje a u těch jsem se (myšleno u žádného z kvalitních přístrojů) za svou praxi prozatím nesetkal s tím, že by vykazoval vámi popisovaný problém. ...
Podle mých zkušeností bych to u správně zapojeného přístroje EATON také nepředpokládal .
Setkal jsem se s podobnou závadou kdysi u značky KANIA

Ale setkal jsem se u úplně jiné značky (a na té v popisovaném případě nezáleží) s chybně připojeným N vodičem, vodič zlomený (přeštípnutý nadměrným dotažením ?) pouze opřený svorku, kontakt měl, ale když se chránič zapínal, došlo někdy k mírnému pohybu chrániče na liště a odpojení N vodiče

To chce, měřák, zkušené oko a ruku a "prozkoumat podrobněji" než to jde na dálku přes web
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
nobody
« Odpověď #6 kdy: 25.10.2020, 16:01 »

Eaton patří mezi velmi kvalitní přístroje a u těch jsem se (myšleno u žádného z kvalitních přístrojů) za svou praxi prozatím nesetkal s tím, že by vykazoval vámi popisovaný problém. Tedy stejně jako kolegové se domnívám, že problém bude jinde.
Přesně tak. EATON patří mezi špičku ve světě. Zkoumání na místě by bylo určitě rychlejší, než věštění z křišťálové koule.
Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 25.10.2020, 21:05 »

Já osobně nemám tak dobré zkušenosti s přístroji EATON, v loni jsem na jednom novém rodinném domě dělal revizi a z 4ks 4polových proudových chráničů EATON jeden vůbec nevypínal, takže EATON beru tak napůl, ale zase na druhou stranu musím říct, že OEZ mi nepřiplo při revizi N a odpálil jsem varnou desku za 6tis kč. Takže já už fakt nevím jaký přístroje dnes dávat.

Ale musím pochválit tu nejvyšší řadu chráničů EATON, ty co ukazují reziduální proud (konkrétně DRCM-63/4/003-G/A+),  teď nedávno mě zachránili z jednoho relativně velkého prů.... . (sice ne mého, ale svedli by to na mě  Úsměv )

Bohužel DRCM asi jen tak chtít nikdo platit nebude.

K původnímu dotazu:
Pokud se to neproměří, tak těžko říci, vše je možné, od napěťové špičky, přes chyby v zapojení až po problém v samotném přístroji, hlavně to měřte mimo elektroinstala ci, pokud máte podezření na problém s N, může to pak být dost drahé.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #8 kdy: 26.10.2020, 14:05 »

Je možné, že by proudový chránič příliš brzo odpojil N?
Samozřejmě to platí pro čtyřpólový, dvoupólový má kontakt N spínající i rozpínající stejně, nebo i stejný (u takového typu 2P chránicě je pak jedno, kam N připojíte).
A u čtyřpólového je nutné si uvědomit, že pokud máte za chráničem indučkční zátěž a chránič dimenzovaný na 25A, pak indukční motor při vypínání chrániče natáhne tak krásný oblouk, že N kontakt chrániče dimenzovaný na AC1 vypnutí AC3 nevydrží. Zejména N kontakt, který je dimenzován spíš jako odpínač a ne jako vypínač, protože při odporové zátěži N kontakt vypíná i zapíná bez zátěže. Kdežto u indukční zátěže oblouk na hlavním kontaktu nemusí být ještě zhaslý a natáhne se i na N kontaktu, který na to není dimenzován, nebo i nemá zhášecí komoru.
Tudíž by rozumný investor s domácí vodárnou, tepelným čerpadlem, rekuperační jednotkou nebo čerpáním kanalizace by měl kývat hlavou na instalaci 40A nebo 63A chrániče i před jističem 10A.
Spínání kapacitní zátěže také není AC1, proudy umí být obrovské a kontakty ve fázi zapínání, kdy ještě na ně nepůsobí mechanika ústrojí chrániče plným tlakem. Kontakty nemusí bez zajiskření přenést tak velké proudy.


Bohužel DRCM asi jen tak chtít nikdo platit nebude.

Mimochodem cena je sice téměř trojnásobná, ale jsou nasazení, kde vysoké riziko a velmi zřídkavá odborná obsluha a odlnost cenu vynahradí. Například stavební rozvaděče, různé požární a vodárenské čerpací stanice, poutě a trhy, koncertní aparatury...

Navíc si myslím, že výrobní cena nebude vyšší než u mechanického chrániče, že bude jen záležet na sériovosti a cena se s mechanickým prakticky vyrovná, nebo mechanické provedení u prémiových výrobců i zanikne.

Ale musím pochválit tu nejvyšší řadu chráničů EATON, ty co ukazují reziduální proud (konkrétně DRCM-63/4/003-G/A+),  teď nedávno mě zachránili z jednoho relativně velkého prů.... . (sice ne mého, ale svedli by to na mě  Úsměv )
Jen se rozpovídejte jak a před čím vás zachránily. Může to být pro mnohé z nás poučné.
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 26.10.2020, 14:58 »

No původně jsem nechtěl, ale třeba se někomu info bude hodit.

Následující situace:
Investor a nezprojektovan á rekonstrukce elektriky, rodinný dům (chalupa) s centrálním hlavním proudovým chráničem, elektricky velmi nadstandartně vybavena.

Byl jsem pozván na revizi elektrického zařízení, které se doplňovalo do stávající instalace (mělo vlastní rozvaděč),  při prohlídce, která nebyla v rozsahu revize jsem si všiml, že hlavní vypínač v rozvaděči je chránič ABB 4p 25A 30mA typ AC, fakturační jistič 3x32A char. B.
Na to jsem upozornil, investor samozřejmě chtěl nápravu. Vytypoval jsem nejlevnější náhradu LFE-4-40-030AC, tak jak jsem byl zvyklí, že všichni šetří. Při další návštěvě jsme s kolegou osadili nový chránič, ale při nahození to padlo, nahodit se to podařilo až na po čtvrté, bylo mi jasné, že takto to nemůže zůstat. Bohužel to ABB už jsem tam vracet nechtěl a normálně výpadky v napájení nejsou, tak jsem si řekl, snad to vydrží, abych to stihl zase vyměnit. Bohužel nevydrželo, investor mi druhý den volal, že to padlo a nejde to nahodit. Jen tak v rozhovoru mě řekl, že má v objektu nějakou úpravu vody a bakterie či co, které přežijou jen 12h pak začnou zdechat.
Bylo mi jasné, že u takto rozsáhle elektroinstala ce je centrální chránič na ...,  ale když to udrželo to ABB tak to musí zvládnout i něco jiného, investorovi bylo jedno kolik to bude stát, ale musí to jet.
Proto jsem sáhl po chrániči typu A se zpožděním G a diagnostikou. Byla to SUPER volba po namontování jsem ho nahodil na první natažení, žádné chybné výpadky už nebyly. Když jsem pak viděl co vše měl za tím hlavním chráničem, tak jsem si říkal, že je to malý zázrak. (několik podružných rozvaděčů dva plné RACKy IT a technologie bůh ví čeho všeho) Na chrániči trvale svítí zelená, tedy méně než 30% Ir.

Ale je to zase otom, že se elektrika lepila jak vrabčí hnízdo.
Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Radek Zádrapa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.10.2020, 13:00 »

Děkuji moc za přínosné dotazy, elektrikář na stavbu ještě nepřijel tak nevím. Každopádně mám určitou možnost nechat předělat zapojení tak, aby se nemýchali 3f a 1f jističe. Na 1f jističe použít 1f chránič. Asi to tak nebude možné (resp. snadné) dodržet v celém rozvaděčí ale většina ano. Pro jistotu.

Jde o rekonstrukci, půl elektriky bylo již nové při koupi domu, půl staré. Elektrikář jen připojuje několik nově osazených místností.

Žádné motory tam něběželi, leda chladnička, přímotop, LED žárovky...
Zaznamenáno
Radek Zádrapa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 04.11.2020, 23:00 »


Měl bych ještě jednu otázku. Elektrikář na opravu ještě nepřišel. Já na stavbě večer proudový chránič vypínám - pro jistotu. Tlačítkem. Když jsem ho včera nahodil tak naběhly 2 fáze a jedna zůstala shozená. Musel jsem ho znova vypnout a zapnout. Je to normální? Kdybych tam měl zapojený motor, mohl jsem ho i zničit provozem na 2 fáze...
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 04.11.2020, 23:06 »

Normální to určitě není, nechal bych ho vyměnit.

Kdybyste tam měl motor, určitě byste ho měl správně zapojený za takovou ochranou, která by zamezila běhu na dvě fáze a motor by byl v pořádku.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 06.11.2020, 19:40 »

>Zádrapa: mohl byste sem dát foto rozvaděče, ve kterém je ten chránič, případně to trochu popsat?
Chrániče tohoto výrobce považuji za velice spolehlivé a zajímají mě možné příčiny takového chování (teplota, vlhkost, prach,...).
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 06.11.2020, 23:07 »

Pokud jsem kdy viděl za 26 let používání jističů a též chráničů FaG-Moeller-Eaton nějaký vadný, tak to bylo vždy vnějšími vlivy. Obvyklé příčiny závad: opálené vývody díky nedotaženým vodičům a fázovým šínám, plné prachu a malty díky zásahu debilů rádoby zedníků a plné vody díky prasklému potrubí. V několika málo případech poškození přetěžováním. Nepamatuji, že by nějaký "odešel bez příčiny".
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Radek Zádrapa
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 28.12.2020, 16:57 »

O vánočních svátcích nešel proudový chránič nahodit. Ani když jsem odpojil všechny vývody, fáze i nulu. Přivezl jsem na dům dneska elektrikáře - jiného. Ten řekl, že může být vadný. Odpojil nožovky, odpojil proudový chránič a ten stále nešel nahodit...

Měl jsem koupený druhý, akorát jsem chtěl kvalitnější, tak mi prodavačka dala Inc 10000A (původně tam byl 6000A) Prý průmyslový.

Dohromady měl naběháno max. 100 hodin, a vždycky jsem ho při odjezdu z domu tlačítkem shodil (cca 15x)

Svorky opálené nemá, politej není, dával v jednu chvíli max 4kw přímotopu...
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #16 kdy: 28.12.2020, 20:02 »

V téměř kompletně nové elektroinstala ci došlo při ručním shození proudového chrániče páčkou k odpálení 3 LED žárovek 230V různých výrobců na dvou okruzích.
Je možné, že proudový chránič příliš brzo odpojil N a došlo k krátkodobému navýšení napětí na 400V?

Je použit 4 vodičový chránič Eaton 40A a v hřebenu jsou 3f i 1f jističe.

Nebo bude problém jinde?



Moderátor: Původní otázka tématu zněla "Proudový chránič brzo odpojil N?"


Mě se stalo něco podobného u elektronického jističe EATON 3 fázového s digi kontrolkami!!
Nejprve jsem ho měl na stavbě při kompletaci v rozvaděči...
Měl jsem zapojené asi 4 žárovky v místnostech aby mohli obkladači obkládat!
Jeden měl i zprovozněnou zásuvku pro nabíječ na mobil....
Volali mě že sem tam začali LED žárovky svítit silně ,  pak zas normálně..Jede n obkladač měl zapnutou nabíječku na mobil....
Pak po týdnu žárovky svítili moc a nabíječka na mobil zadýmila....Žá rovky také spálené LED i normální vláknové.
Dojel jsem a čichnu ke chrániči a smrad se mě nezdál...Odpoj il jsem ho a dal nový náhradní co jsem měl u sebe....Od té doby (už to bude rok) se v domku bydlí, vše jede bez problémů.....
Jelikož byl A-čkový digi jistič moc drahý, tak jsem váhal s jeho rozložením pro určení závady....Pak jsem ho rozdělal, zjistil jsem totálně spálenou elektroniku pro cívku ističe a pro kontrolky na chrániči!! U "N" vodiče jsem nic nezjistil ,  nic opálené ani fázových...
Dál jsem to nepitval .Nedávno jsem ho vyhodil do odpadu!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 29.12.2020, 08:32 »

Jako vždy se ukazuje, že jednoduché věci mají svoje opodstatnění. Klasika žádnou DPS nemá, nemůže tedy dojít k jejímu poškození. Já tu elektroniku nevidím v silařině příliš rád, stačí jedna bouřka na vsi a je hned spoueta podobných hračiček v elektronickém nebi.

Ovšem podle poškození spotřebičů v něm nějaká další chyba být musela, evidentmě došlo k nepropojení vodiče N. Já jsem se s podobným problémem setkal u chrániče (nějaké pochybné zn.),  kde došlo k odlomení přibodovaného kablíku k pohyblivému kontaktu. Při prohlídce v rozebraném stavu v poloze vypnuto nebylo vidět přerušený spoj, až v poloze zapnuto byl poškozený spoj oddálený asi 2mm.

P.S. Chránič měl skončit raději v rukou např. Milana Hudce. Ten by ho jistě informačně vytěžil a nám všem poreferoval.
Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč mi poblikávají světla v bytě?
 Co s poblikávajícími bodovkami?
 Proč úsporná zářivka poblikává při vypnutém přívodu napětí?
 Proč mi praskají žárovky?
 Proč při spálení vlákna žárovky vždy vybaví i hlavní jistič (př.10A a hl.50A)?
 Mohu mít na kontaktech vypínače indukované napětí?
 Proč vyhazují jištění sv. okruhu úsporné žárovky?
 Proč mi opakovaně shořela zářivka v kuchyni?
 Je blikání světel při spínání motoru 5kW zapříčiněno špatným uzemněním?
 Co jsem to nameril na lampicce na obrazku ? Je to normalni ?
 Jak odstranit časté praskání žárovek?
 Proč mi po celem bytě blikají svetla?
 Proč umřela tato trubice ?
 Co mohu uživatelsky udělat blikáním elektriky v bytě?
 Nemáte nějaký fígl na výměnu vadných trubic?
 Proč asi svítilo slabé světlo při výpadku elektřiny?
 Proč asi bliká nová výbojka?
 Co může způsobovat samovolné spínání senzorového dotykového vypínače?
 Proč mi u bodovek odchazi trafa?
 Jak zjistím, že u zářivky správně funguje tlumivka?
 Trafa pro bodovky se opravují nebo přímo mění?
 Proč mi po výměně trubic a startérů zářivka již nesvítí?
 Co může způsobovat praskání žárovek?
 Proč mi při zapojení vrtačky poblikávají světla?
 Co s blikajícím sousedovým světlem při spouštění mého soustruhu?
 Je 60V na fázovém vodiči při vypnutém vypínači opravdu jen indukce?
 Proč mi stmívač pro bodovky 230V nepracuje korektně ?
 Proč svítidlo nesvítí ačkoliv proud prochází?
 Proč bliká úsporná zářivka i po vypnutí?
 Proč vlákno žárovky pouze žhaví?
 Jakou toleranci může mít velikost napětí v elektrické síti nn?
 Proč mi poblikává sodíková výbojka?
 Proč stále odchází úsporná žárovka pouze v jedne objímce u lustru se 4mi?
 Prečo preblikávajú vypnuté LED pásy?
 Proč mi blikají svítidla ač mám skoro úplně novou instalaci?
 Je normální že v bytovém vypínačí světla jiskří mezi kontakty?
 Proč mi schodišťový vypínač po tapetování nefunguje?
 Jak odstranit nepravidelné blikání světla u zářivkové trubice?
 Proč se zcela nezhasnou diodové žárovky ovládané elektronickým spínačem?
 Jak vyhledat závadu u zářivkového sv. s tlumivkou a startérem?
 Co může způsobovat blikání zářivek?
 Přestalo mě svítit jedno světlo VO, jak zjistit co mu chybí ke spokojenosti?
 Jak je možné,že zhruba po 3 měsících přestane funguvat senzor ke svítidlu?
 Jak může vadný startér zářivkové trubice způsobit vybavení RCD?
 Proc se prehrivaji usporne zarovky ve stropnim svitidle a pachnou?
 Čo môže byť príčinou zmeny intenzity osvetlenia v RD?
 Kde hľadať krabice svetelných obvodov v byte ?
 Pomůže proti blikání úsporné zářivky paralelně zapojená doutnavka?
 Proč světélkuje zářivka nebo leddiodová žárovka po vypnutí vypínače?
 Proč přestala svítit zářivka?
 Jsou "zlepšováky" pro odstranění blikání spořivek v souladu s vyhláškou?
 Proč nové zářivkové trubice 36W nefungují s elektronickým předřadníkem?
 Může elektronický předřadník vypínat světlo vlivem kolísání napětí v síti?
 Proč blikají světla a brní zeď?
 Může se objevovat i při vypnutém vypínači na žárovce indukované napětí 100V?
 Proč naměřím napětí fázovkou na nuláku a ochranném vodiči na světle?
 Může být funkce dotykového spínače či stmívače rušena nějakým radiovým signálem?
 Proč mi nesvítí zářivková trubice 58W místo původní 65W?
 Proč asi v panelovém bytě nesvítí jeden světelný obvod?
 Jak odstranit problikávání světel v rodinném domě?
 Odpadl mi zelenožlutý drát od drahého světla, co mám dělat?
 Proc mi sviti LED pri vypnutem jistici?
 Co způsobuje neschopnost zářivky zapálit oblouk?
 Jaká je příčina napětí na světle při vypnutém vypínači?
 Co způsobuje blikání žárovek a zásuvky?
 Může být blikání žárovky způsobeno vypínačem?
 Jak eliminovat blikani zarivek pro nasvícení scény při videozáznamu?
 Jak vyresit rychle blikani ledek v byte?
 Proč blikají zářivky jen při spuštění určitého zařízení v provozu?
 Jak odstranit světélkování zářivky po vypnutí vypínače?
 Co může způsobovat zbytkové svícení LED světla?
 Proč mi bzučí zářivka?
 Proč osvětlení, které je v pořádku neustále vyhazuje jističe?
 Jak odstranit občasný výpadek proudového chrániče po zhasnutí světel?
 Jak odstranit nepatrné brnění venkovního světla?
 Může zkrat vánočního osvětlení poškodit el. instalaci nebo připojené spotřebiče?
 Co může způsobovat pohasínání světel při zapnutí spotřebiče?
 Jak je možné, že se svévolně (vypnutý vypínač) na světle indukuje napětí?
 Proč mi problikává bodovka i když je zhasnutá?
 Proč led osvětlení s pohybovým vypinačem při vypnutí bliká?
 Proč zářivka po vypnutí bliká?
 Jak odstranit problikávání žárovky se střídavým přepínačem bez doutnavky?
 Proč mi po zapnutí lustru nesvítí žárovka a na PEN se objeví napětí?
 Proč mi při výměně halogenové žárovky 12V za žárovku 12 LED světlo bzučí?
  Proč světelné led pásky nesvítí ale blikají?
 Proč bručí stropní svítidlo na halogenové žárovky?
 Co může být příčinou toho, že mi lustr stále svítí?
 Je v poriadku, keď sa stmievateľná lampa po výpadku napájania naplno rozsvieti?
 Proč se při zapnutí přístroje do zásuvky rozsvítí světla?
 Jak odstranit tikání relátek invertérů ve svítidlech?
 Proč se na fázi ke světlům při vypnutém stavu objevuje napětí 96V?
 Proč se u všech svítidel v paneláku ovládaných IR čidly objevuje napětí na N ?
 Jak může halogenka prasknout tak, že zničí lustr?
 Co zpusobuje ruseni TV a praskani v reproduktorech pri vypnuti svetel?
 Co spravit s led reflektorom 10W aby neblikal pri vypnutom vypinaci?
 Proč poblikává LED žárovka?
 Proč u halogenu odchází trubice?
 Jak změřit nebo zjistit proč nesvítí zářivka u akvária?
 Proč mám při vypnutém vypínači (ke světlu) naměřenou hodnotu ve vypínači 188V?
 Proč při posunutí svítidla zhasne žárovka?
 Proč musím měnit v dvoutrubicovém tělese obě trubice a startéry?
 Prečo LED svietidlo zapojene na striedavé vypínače bliká?
 Může HDO způsobit blikání LED?
 Proč IR spínač nezhasíná LED osvětlení?
 Svetla mi sviti ruznou intenzitou,tlumi se a zase zari. Je to v kolisani napeti?
 Proč asi nesvítí lustr?
 Čo z preblikávaním led svietidiel?
 Proč bliká LED světlo v zrcadle?
 Co způsobuje podivný zvuk (jakoby tikání) vycházejicí ze zhasnutého lustru?
 Proč "odcházejí" stropní svítidla s čidlem?
 Proč dochází nad akvariem k vypinání zářivek?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč vypadává jistič a pojistka světla?
 Jak odhalit, co je příčinou divného chování světelné instalace?
 Je černající objímka důvod k reklamaci?
 Lze praskání žárovek odstranit svépomocí?
 Jak odstranit blikaní LED v zapnutém stavu?
 Čím mohou odcházet LED žárovky?
 Může být příčinou problikávání svítidla i zapnutí spotřebiče?
 Co může způsobovat náhodné výpadky jističe určeného pouze pro světla?
 Může mít žárovkové svítidlo vliv na cvakání v jističi?
 Může mít nezapojený zeleno/žlutý vodič na výkon osvětlení?
 Proč mi po výměně žárovky ve světle na zdi, po zapnutí ihned praskne žárovka?
 Proč UV lampa svítí a pak nesvítí? V čem může být chyba?
 Když mám fázová napětí a světla blikájí znamená to, že je něco s PEN vodičem?
 Proč se v zářivkové trubici zapálí výboj a hned zhasne?
 Ako nájsť príčinu blikania žiaroviek?
 Lze zničit zářivkové světlo, když se tam dá špatně trubice?
 Jak vyměnit startér u starší zářivky?
 Co muze byt pravidelny tlumeny zvuk, pohasinani svetel?
 Proč svítidla Ecolite Ganys osazené lineární trubicí A s EP poblikávají?
 Proč zářivka svítí pouze po stranách?
 Proč LED zdroje MEGAMAN začnou takto blikat?
 Proč zářivky po půl minutě svícení zhasnou?
 Proč žárovkové osvětlení bliká jakoby startovala zářivka?
 Co může být příčinou nefunkčního osvětlení lustrů?
 Proč praská v reproduktorech při zapnutí vypínače světla?
 Je mozne ze jsem navrtal privodni kabel svitidla i kdyz ostatni svetla sviti?
 Jak vyřešit problém s částečným svícením LED žárovky zapojené za chráničem?
 Aký môže byť dôvod častému vypáleniu žiaroviek?
 Co může být příčinou náhlého praskání žárovek?
 Proč po zapojení dálkového ovladače RSL3 zářivka bliká?
 Co mohlo způsobit roztržení kondenzátoru v reflektoru 400 W?
 Může zhasnutý lustr smrdět a pálit se?
 Proč LED světla při zapnutí přes dálkový ovladač jen bliknou a nesvítí?
 Co je za nížším napětí při zátěži a blikáním světel?
 Jak opravím pohasínání světel?
 Může vypnutá zářivka vyhodit jistič?
 Z jakých příčin může současně odejít více žárovek?
 Co může být příčinou samovolného zapínání LED osvětlovacího pásku?
 Proč naměřím fázi na na krytu stropního světla které svítí?
 Proc shořel vypínač zářivky?
 Co může způsobovat probliknutí světla při sepnutí větráku v koupelně?
 Proč praskají žárovky pouze ve dvou místnostech?
 Problikávající led žárovky?
 Jak odstranit probliknutí světla při ovládání venkovních rolet?
 Může mít nevhodně zvoleny kabel cyky 3x1,5 vliv na praskání halogenových světel?
 Jde snadno opravit LED svitidlo s vyfoceným obvodem?
 Proč se některé led žárovky rozsvítí a některé ne?
 Jak odstranit zhasínání LED žárovek?
 Co mohu jako uživatel udělat pokud svetelny okruh nahodne vypadava?
 Co si počít když po zapnutí světla bouchla žárovka a je proražená objímka?
 Co dělat pokud naměřím napětí na kostře LED lampy v koupelně?
 Co způsobuje tikající zvuk ve světle?
 Co způsobuje"lupání" ve světle?
 Ako odstranit blikanie LED svetiel pri zapojeni spotrebica do zasuvky?
 Může nízké napětí v síti stát za pohasnutím světel při sepnutí spotřebičů?
 Proč v prvním patře nevydrží žárovky déle než půl roku?
 Proč mi zářivka svítí i bez startéru?
 Je možné stmívat klasickou žárovku tak, aby po setmění nepískala?
 Jakým kondenzátorem 0,047 mikroF svítidla nahradit původní spálený?
 Proč žárovka po rozsvícení blikne a zhasne?
 Proč různé LEDky E27 svítí různě?
 Proč žárovka chvilkově problikává a pak normálně svítí?
 Jak opravit LEDky když se mění jejich svítivost?
 Proč halogenové bodovky 12V při zapnutí bliknou a nesvítí?
 Je občasné krátkodobé snížení intenzity osvětlení v domě u všech svítidel ok?
 Jak řešit probliknutí led panelů při sepnutí spínače jiného okruhu?
 Proč mi tak často odchází filamentové žárovky?
 Jak vyřešit blikání led světla při vypnutém stavu a použití časového spínače?
 Co způsobilo spálení objímky a poškození jejího okolí v elektrické troubě?
 Proč po zkratu a vybavení jističe v bytě problikávají žárovky?
 Proč některá LED světla náhodně nesvítí?
 Proč bliká diodové noční světýlko?
 Proč odcházejí LED světla?
 Je normální problikávání LED světla, když je zhasnuté?
 Je 60V na světelném okruhu bez zapojených světel indukce?
 Proč podlahové vytápění a LED světla bzučí?
 Jak opravit led pásek s dotykovym stmívačem pod kuchňskou linkou?
 Jak odstranit lehký svit vypnutého LED svítidla?
 Proč nezhasiná světlo ovládané čidlem?
 Jak vyřešit problikávání LED světla v zapnutém stavu s chytrým vypínačem?
 Co může být příčinou přehřívání LED controlleru?
 Proč při zapnutí světla se jedno LED světlo rozsvítí hned a druhé za chvilku?
 Z jakého důvodu vyhořela žárovka ve stropním světle?
 Může být blikání, mihotání zraku způsobeno elektřinou?
 Světla svítí i při vypnutém vypínači. 110V na fázi při vypnutém stavu?
 Jak odstranit blikání 12V LED žárovek po nahrazení halogenových?
 Proč u hliníkové instalace s přibývající zátěží, klesá intenzita osvětlení?
 Proč nový zdroj napájení svídidla rozbliká LED?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.07 sekund, 23 dotazů.