Neřešme HIS ve zdravotnictví. ...na IT síťi je přímo zakázáno zdravotnickou normou-používat chránič! Proč? to jsem popsal výšše.
V průmyslu neznám? Neupsal....!Je to tak! Dráha není zdravotnictví. ..Když nepojede vlak, nic se nestane!! Ale na oper. sále....je už průser!
PS: Já jsem psal o zrdavotnictví. Ne o průmyslu.
Pane kolego, uvedl jste, že chránič by padal při první poruše, s čímž nesouhlasím, tak prosím o popis cesty poruchového proudu, aby chránič měl chuť k vybavení. Zdravotní IT sítě neznám, třebas je v nich nějaký fígl s přizemněním pracovních vodičů přes impedanci....??
|
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 22.09.2019, 17:39 » |
|
Při rozsáhlé síti asi i začně fungovat vlivem parazitních kapacit, ale ZIS, které jsou zpravidla omezeny na jednu místnost to fakt nebudou. U kolegy to tipuji na profesní slepotu, kdy vlivem dlouhoého "pobytu" ve zdravotnictví má naučeno "chránič ne a tím to končí". Ono je to vcelku jedno co, na druhou poruchu už by pak měl reagovat i nadproudový jistící prvek, takže chránič bude jen o něco citlivější.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 22.09.2019, 20:46 » |
|
... Dráha není zdravotnictví. ..Když nepojede vlak, nic se nestane!! Ale na oper. sále....je už průser! ...
Fyzika funguje stejně v nemocnici jako na nádraží... Nečekané chování zařízení vlivem výpadku napájení při jízdě vlaku rychlostí 90km/h nebo i více může znamenat taky pořádný problém...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 23.09.2019, 06:42 » |
|
Nezajímám se o nejaktuálnější normy mimo pole působnosti, ale stará 33 2140 chránič zakazuje pouze v případěa zároveň
Však se to ve vámi itované normě uvádí jasně. Chránič nesmí být na primáru, tj.v síti TN. O sekundáru, tj IT tam zmínka není, bo tam by "nefungoval".
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #25 kdy: 23.09.2019, 07:21 » |
|
O sekundáru, tj IT tam zmínka není, bo tam by "nefungoval".
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 23.09.2019, 07:31 » |
|
Však jo, to je to co se tu snažím vysvětlit. Bohužel asi stylem "nefet plesen".
|
|
|
|
|
Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 24.09.2019, 14:03 » |
|
Můžete mi prosím vysvětlit, co mají vaše cinty o hlídačích isolačního stavu, IT atd, společného s Hardware In the Loop ?
On hlavně nikdo zatím nevysvětlil, co má Hardware In the Loop společného s ochranou před nebezpečným dotykem.
|
Elektrikář
|
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 24.09.2019, 17:43 » |
|
|
|
|
|
|
Lukáš Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #33 kdy: 24.09.2019, 21:11 » |
|
Jsem byl dychtiv dozvědět se co je kýhošlaka ten/to HIL. HIL-HIS. Hodinky-holinky. Vše se natahuje. Ovšem netuším jestli se natahuje HIL, v životě jsem ten pojem neslyšel.
Když ona se za zkratka HIL občas používá i pro hlídač izolačního stavu (např. zde https://www.in-el.cz/forum/103456/aa1-288-nastaveni-hlidace-izolacniho-stavu), tak možná, kdyby se předkladatel původního dotazu a něco více nám sdělil, nemuseli jsme drahnou dobu vést debatu jinde.
|
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....
Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
|
|
|