VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Ales S 20.09.2019, 20:11



Název: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Ales S 20.09.2019, 20:11


V místnosti jsou zásuvky připojeny přes HIL (Hardware in the Loop).
Jeden revizní technik říká, že zásuvka musí být chráněna přes proudový chránič, protože nemůže změřit zem.
Druhý technik tvrdí, že HIL je víc než chránič.
Který z revizních techniků má pravdu?


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Miroš Jan 21.09.2019, 11:57
Co to je HIL?


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 21.09.2019, 12:08
Co to je HIL?
Třeba zde
https://t-plm.cz/portfolio/automatizace-a-elektronika/hardware-in-the-loop


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Miroš Jan 21.09.2019, 12:16
Tam se ale uvádí něco v tom smyslu, že je to simulátor, pro testy elektromechani ckých systémů. :-\


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.09.2019, 12:23
Jak to souvisí s ochranou před dotykem?


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Milan Hudec 21.09.2019, 15:00

V místnosti jsou zásuvky připojeny přes HIL (Hardware in the Loop).
Jeden revizní technik říká, že zásuvka musí být chráněna přes proudový chránič, protože nemůže změřit zem.
Druhý technik tvrdí, že HIL je víc než chránič.
Který z revizních techniků má pravdu?

Jestli skutečně říkají přesně to co uvádíte, tak bych je vyrazil oba (dance)
Ten druhý by šel asi o vteřinu dříve, jelikož tvrdit, že koza je více než pes, protože bývá vyšší je hodno ústavu.


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 21.09.2019, 16:27

V místnosti jsou zásuvky připojeny přes HIL (Hardware in the Loop).
Jeden revizní technik říká, že zásuvka musí být chráněna přes proudový chránič, protože nemůže změřit zem.
Druhý technik tvrdí, že HIL je víc než chránič.
Který z revizních techniků má pravdu?

A jste si jistý, že jde opravdu o revizní techniky elektrických zařízení?


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Rozvodak 21.09.2019, 17:52
Nemá to být monitorovací relé?

https://www.....cz/monitorovaci-rele-crouzet-hil-84871120.k507359


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 21.09.2019, 18:08


Jeden revizní technik říká, že zásuvka musí být chráněna přes proudový chránič, protože nemůže změřit zem.


Něco mi říká, že to může být zdroj  UPS a bude se jednat o HIS. Ale mohu se mýlit.


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Miroš Jan 21.09.2019, 19:27
Nemá to být monitorovací relé?

https://www.....cz/monitorovaci-rele-crouzet-hil-84871120.k507359

Pokud by to bylo toto relé, tak to v žádném případě, nenahrazuje proudový chránič. :)
Něco mi říká, že to může být zdroj  UPS a bude se jednat o HIS. Ale mohu se mýlit.

HIS, jakožto hlídač izolačního stavu, mimochodem ve zdravotnictví se hojně používal, tak to opět nenahrazuje proudový chránič. :)

Opět dotaz jak za groš kudla (zle)


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: František Šohajda 21.09.2019, 19:54
Citace
HIS, jakožto hlídač izolačního stavu, mimochodem ve zdravotnictví se hojně používal, tak to opět nenahrazuje proudový chránič.

V žádném případě!!
HIS slouží k tomu, že v případě první poruchy začne signalizace "řvát" a personál (i lékař)
zvuk odstaví a operaci dokončí třeba i za 5 hodin!
Nic se neděje a vše funguje.
Pokud by tam byli FI  tak v případě první poruchy "bum" a tma...Lékař by si mohl jít na pivo a pacienta přeložit do "železného hubertusu".... ;D ;D


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Milan Hudec 21.09.2019, 20:22

Pokud by tam byli FI  tak v případě první poruchy "bum" a tma...Lékař by si mohl jít na pivo a pacienta přeložit do "železného hubertusu".... ;D ;D
Ale notak, pane kolego.......n ějak jste se upsal :)


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Miroš Jan 21.09.2019, 20:28
Milane, v době kdy jsem se v tom zdravotnictví pohyboval, tak to tak fungovalo. V tom má kolega pravdu. ;)
Nicméně již se v tomto neangažuji, takže současný stav neznám. :)
Živý mě strojní zařízení a veškerá problematika s tím související. :)


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Milan Hudec 21.09.2019, 21:05
Milane, v době kdy jsem se v tom zdravotnictví pohyboval, tak to tak fungovalo. V tom má kolega pravdu. ;)
Nicméně již se v tomto neangažuji, takže současný stav neznám. :)
Živý mě strojní zařízení a veškerá problematika s tím související. :)
Si čárni IT síť a pouvažuj, jak by PCH vypadl při 1poruše.


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.09.2019, 21:19
Tady stojím za Milanem...
První porucha v síti IT musí být signalizována, ale to je jeden z důvodů proč se síť IT používá, aby to jen "houkalo",  ale fungovalo to dál...
Aby chránič v síti IT reagoval, musí být 2 poruchy, jedna před chráničem a druhá za chráničem


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Miroš Jan 21.09.2019, 21:29
Jiří, tak v tom se neschodnem.  :(
Ve zdraavotnictví, HIS hlídal zdravotnickou izolovanou soustavu. ;)


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.09.2019, 09:13
Proč bychom se neshodli?
Na dráze u zabezpečovacíh o zařízení také běžně HIS hlídá stav IT soustavy.
A když je problém, "řve",  ale nic nevypíná

A pak píšu, že proudový chránič první poruchu neřeší, a druhou jen jisté kombinace poruch


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: František Šohajda 22.09.2019, 11:22
Neřešme HIS ve zdravotnictví. ...na IT síťi je přímo zakázáno zdravotnickou normou-používat chránič!
Proč? to jsem popsal výšše.

V průmyslu neznám?

Citace
Ale notak, pane kolego.......n ějak jste se upsal
Neupsal....!Je to tak!

Citace
Na dráze u zabezpečovacíh o zařízení také běžně HIS hlídá stav IT soustavy.
Dráha není zdravotnictví. ..Když nepojede vlak, nic se nestane!!
Ale na oper. sále....je už průser!

PS: Já jsem psal o zrdavotnictví. Ne o průmyslu.


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 22.09.2019, 11:37
On je nějaký principiální rozdíl mezi IT ve zdravotnictví a v průmyslu? Že jedna při první poruše vypadne a druhá ne? :-\


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.09.2019, 12:57
Neřešme HIS ve zdravotnictví. ...na IT síťi je přímo zakázáno zdravotnickou normou-používat chránič!

Kterou normou? A co chráničová relé, která pouze signalizují?


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Milan Hudec 22.09.2019, 13:29
Neřešme HIS ve zdravotnictví. ...na IT síťi je přímo zakázáno zdravotnickou normou-používat chránič!
Proč? to jsem popsal výšše.

V průmyslu neznám?
Neupsal....!Je to tak!
Dráha není zdravotnictví. ..Když nepojede vlak, nic se nestane!!
Ale na oper. sále....je už průser!

PS: Já jsem psal o zrdavotnictví. Ne o průmyslu.
Pane kolego, uvedl jste, že chránič by padal při první poruše, s čímž nesouhlasím, tak prosím o popis cesty poruchového proudu, aby chránič měl chuť k vybavení.
Zdravotní IT sítě neznám, třebas je v nich nějaký fígl s přizemněním pracovních vodičů přes impedanci....??


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 22.09.2019, 17:39
Při rozsáhlé síti asi i začně fungovat vlivem parazitních kapacit, ale ZIS, které jsou zpravidla omezeny na jednu místnost to fakt nebudou. U kolegy to tipuji na profesní slepotu, kdy vlivem dlouhoého "pobytu" ve zdravotnictví má naučeno "chránič ne a tím to končí". Ono je to vcelku jedno co, na druhou poruchu už by pak měl reagovat i nadproudový jistící prvek, takže chránič bude jen o něco citlivější.


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 22.09.2019, 19:37
Nezajímám se o nejaktuálnější normy mimo pole působnosti, ale stará 33 2140
chránič zakazuje pouze v případě
Citace
5.2. Primární vinutí ochranného oddělovacího transformátoru, použitého
pro vytvoření zdravotnické izolované soustavy a vývody zdravotnické izolované
soustavy nesmí být chráneny proudovými chrániči.
a zároveň
Citace
6.10. Zdravotnická izolovaná soustava musí mít trvale připojen hlídač
izolačního stavu.
Citace
Hlídač izolačního stavu musí splňovat následující podmínky:
—vnitrní impedance musí být minimálně 100 kohmu
—stejnosměrné meřicí napětí nesmí být větší než 24 V
—měricí proud v případě spojení krajního vodiče s chráněnou neživou cástí
nesmí být vetší než 1 mA
—signalizace musí začít pracovat, klesne-li izolační odpor pod 50 kohmu. V
případě možnosti se doporučuje nastavit hodnotu vyšší.



Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.09.2019, 20:46
...
Dráha není zdravotnictví. ..Když nepojede vlak, nic se nestane!!
Ale na oper. sále....je už průser!
...

Fyzika funguje stejně v nemocnici jako na nádraží...
Nečekané chování zařízení vlivem výpadku napájení při jízdě vlaku rychlostí 90km/h nebo i více může znamenat taky pořádný problém...


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.09.2019, 06:42
Nezajímám se o nejaktuálnější normy mimo pole působnosti, ale stará 33 2140
chránič zakazuje pouze v případěa zároveň

Však se to ve vámi itované normě uvádí jasně.
Chránič nesmí být na primáru, tj.v síti TN.
O sekundáru, tj IT tam zmínka není, bo tam by "nefungoval".


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.09.2019, 07:21
O sekundáru, tj IT tam zmínka není, bo tam by "nefungoval".


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Milan Hudec 23.09.2019, 07:31

Však jo, to je to co se tu snažím vysvětlit.
Bohužel asi stylem  "nefet plesen".


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Glagol 24.09.2019, 09:16
Můžete mi prosím vysvětlit, co mají vaše cinty o hlídačích isolačního stavu, IT atd, společného s Hardware In the Loop ?


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 24.09.2019, 14:03
Můžete mi prosím vysvětlit, co mají vaše cinty o hlídačích isolačního stavu, IT atd, společného s Hardware In the Loop ?

On hlavně nikdo zatím nevysvětlil, co má Hardware In the Loop společného s ochranou před nebezpečným dotykem. :-[


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Glagol 24.09.2019, 16:02
On hlavně nikdo zatím nevysvětlil, co má Hardware In the Loop společného s ochranou před nebezpečným dotykem. :-[

Jsem byl dychtiv dozvědět se co je kýhošlaka ten/to HIL.
HIL-HIS. Hodinky-holinky. Vše se natahuje.
Ovšem netuším jestli se natahuje HIL, v životě jsem ten pojem neslyšel.


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Peter Lovacký 24.09.2019, 16:55
Len tipujem že sa tie zásuvky skôr testujú v dajakej virtuálnej simulácii rôznych situácií, než jak že to je dajaká krabička na DIN lištu  :)


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Peter Lovacký 24.09.2019, 17:43
https://www.ni.com/cs-cz/innovations/white-papers/17/what-is-hardware-in-the-loop-.html


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.09.2019, 19:38
Píše se o systému HIL něco v technických normách, které se týkají bezpečnosti provozu elektrických zařízení?
Já to tam nevidím.
Takže je to novinka, kterou mi z jistého úhlu pohledu nikdo nezakazuje, ale je otázkou jestli nějaký testovací systém dokážu aplikovat tak, abych zajistil bezpečnost a spolehlivost ochran minimálně na takové úrovni, kterou požaduje norma při použití standardních řešení.
Nevím jestli bych měl odvahu to využít sám, ale určitě bych to neměl odvahu doporučit nebo dokonce nutit druhým.


Název: Re: Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 24.09.2019, 21:11
Jsem byl dychtiv dozvědět se co je kýhošlaka ten/to HIL.
HIL-HIS. Hodinky-holinky. Vše se natahuje.
Ovšem netuším jestli se natahuje HIL, v životě jsem ten pojem neslyšel.
Když ona se za zkratka HIL občas používá i pro hlídač izolačního stavu (např. zde https://www.in-el.cz/forum/103456/aa1-288-nastaveni-hlidace-izolacniho-stavu),  tak možná, kdyby se předkladatel původního dotazu a něco více nám sdělil, nemuseli jsme drahnou dobu vést debatu jinde.