Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: 1 [2] 3 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?  (Přečteno 38389 krát)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #18 kdy: 25.06.2018, 08:01 »

Osobně si pod pojmem  zásuvka pro všeobecné použití, představuji prakticky všechny zásuvky v bytě nebo domě. To že je tam zrovna strčená lednice, mikrovlnka, nebo vestavěný kávovar, v tom nehraje podle mne žádnou roli. Není vůbec těžké přepojit to jinak a když se občas potkáte s kabelem zmáčknutým za nábytkem, pochopíte že PCH je prostě nutnost. Už jen z toho důvodu že většina těch kabelů i spotřebičů je instalována do hořlavého materiálu a připojena "nábytkářskými prasaty".

Jestli nějakou zásuvky vyjmu z PCH (v bytech a domech),  tak jedině zásuvku na plynový kotel, která je odjištěna maximálně 6A a tím je pro mnoho problematickýc h spotřebičů nepoužitelná.

Jinými slovy. Přidávám se ke kolegům kteří na PCH pro všechny zásuvky trvají a nevidí žádný rozumný důvod k tomu, na některé ze zásuvek PCH vynechat. Standardem je prostě PCH na každé ze zásuvek i světelný okruh. A škoda velkého rozsahu pro mne není maso za 5tisKč v mrazáku a trocha salámu s máslem v lednici. Zrovna lednice a mrazáky velmi rády vzplanou, když se vznítí prach a pavučiny na rozpáleném kompresoru. Vždyť kdo by ho pořád odtahoval a ometal  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 25.06.2018, 08:29 »

Zrovna lednice a mrazáky velmi rády vzplanou, když se vznítí prach a pavučiny na rozpáleném kompresoru. Vždyť kdo by ho pořád odtahoval a ometal  Mrknutí

To máš Honzo pravdu, ale jak zrovna v tomto případě pomůže ten chránič? Když zahoří prach od "rozpáleného" kompresoru, tak to nebude od elektriky. A než "prohoří" izolace na kabelech/vodičích, tak už bude v plamenech celá kuchyně, takže v tomhle případě by to nejspíš chránič nezachránil.
Ale tím nechci říci, že chránič je špatně. Jen to, že ani chránič nemůže zajistit 100%ní bezpečnost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 25.06.2018, 08:48 »

To máš Honzo pravdu, ale jak zrovna v tomto případě pomůže ten chránič? Když zahoří prach od "rozpáleného" kompresoru, tak to nebude od elektriky.
No zrovna v tomhle případě bych čekal spíš to, že se kompresor uhřeje a odejde na průraz izolace, než že by se rozžhavil na zápalnou teplotu bordelu na něm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 25.06.2018, 09:57 »

Chránič od ledničky nevypadne celý rok mimo časů dlouhodobější nepřítomnosti tanecek
Mimo to nepřístupná zásuvka svým způsobem supluje situaci pevně připojeného spotřebiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #22 kdy: 25.06.2018, 11:12 »


Mimo to nepřístupná zásuvka svým způsobem supluje situaci pevně připojeného spotřebiče.

Silně nesouhlasím. Na to jsem vyměňoval už příliš mnoho Flexošňůr od těchto spotřebičů, kdy často nešla vidlice ani utrhnout ze zásuvky a bylo zapotřebí vyměnit i tu zásuvku. V mnoha případech se na to přišlo právě díky padajícímu PCH. Ve zbývajících to bylo většinou dílem náhody, nebo díky zápachu spáleniny.

Loni jsem například řešil ve dvou restauracích padání PCH a i jističe potom, co zasouvali myčku a mrazák pod pult a během toho byl postaven spotřebič na přívodní kabel. Stačilo pár měsíců a docházelo k náhodným výpadkům PCH a za další cca týden k vyhazování jističe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #23 kdy: 25.06.2018, 11:27 »

...nepřístupná zásuvka svým způsobem supluje situaci pevně připojeného spotřebiče.
A budeme to posuzovat jako součást pevného rozvodu? Jak se "popereš" s požadavkem na jištění v místě snížení průřezu? Je tam přechod z "CY 2,5" na "CYA 1 nebo 1,5"
A nikde není zaručeno, že tam zítra nebude prodlužka a "pes",  aby ze zásuvku kromě myčky mohl občas běžet mixér, šlehač, ale třeba i něco silnějšího...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #24 kdy: 25.06.2018, 12:04 »

Citace
Chránič od ledničky nevypadne celý rok mimo časů dlouhodobější nepřítomnosti tanecek

Pokud už vypadne chránič na ledničce, je v háji motor a v teplém počasí můžete volat servis i když jste doma, stejně hned nepřijede- mají v takovém období práce od rána do noci!  tanecek
A pokud vypadne, doma ho žádný roky nevypne a nenahodí....pa k chránič nechodí vůbec i při
nějakém problému. Kroutím očima

Byl jsem u kolegy elektrikáře, když mu ve sklepě vyhořel mrazák....ale nechytlo to od motoru ,  ale od elektroniky nahoře mražáku pro regulaci a dispay ukazování teploty....Byl o to cca 40 cm od stropu sklepa, strop byl zateplen polystyrénem.. ..ten chytl nad ránem, kdy všichni byli doma spali.....jen slyšeli praskání..! Pláč
Všechno shořelo, hasiči dojeli jen se podívat a zapsat zápis. Šok
Po mé kontrole a měření zásuvky -vše bylo OK jen chránič chyběl !!
Možná by to zachytil ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 25.06.2018, 12:13 »

No vida, pak že se nedá změnit ospalá atmosféra.... tanecek
Takže:
Z hlediska ochrany PND tam chránič být nemusí.
Ovšem na základě dalších uvedených zkušeností je moudré ho instalovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rudolf Souček
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 25.06.2018, 12:18 »

 poklona  za reakce na mojí otázku. Nedávat tam PCH byl názor jednoho zkušenějšího kolegy a já mu oponoval. Kromě vestavěných spotřebičů, on nedává PCH na zásuvky, kde budou zapojeny počítače. V kancelářích na zásuvkové okruhy, kde bude po 2 počítačích + příslušenství, jsem dal samostatné PCH, kdežto on by je úplně vynechal s odůvodněním, že se jedná o výpočetní techniku a tam prý být nemusí. Osobně je dávám všude kromě zásuvky na kotel nebo zabezpečovačku .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #27 kdy: 25.06.2018, 12:28 »

Přesně tak.
Pokud se bojím ztráty dat u rozpracované práce, pořídím si UPS. 
FI neosazuji na zásuvkové vývody v serverovnách, zásuvky plynových kotlů, zásuvky garážových vrat a vývody pro napojení sklokeramické desky. Možná jsem i na něco zapomněl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #28 kdy: 25.06.2018, 13:23 »

Někdy si fakt říkám, že by náš obor potřeboval nějaké "Bořiče mýtů".  Škleb Škleb

Sám dávám přes PCH vše, mimo zásuvky pro kotel, EZS, někdy i varné desky. Dle konkrétních specifikací například i  napájení pro RACK.
To že má někdo pod stolem v pracovně staré PC, není důvod k tomu nedávat tam na zásuvky PCH, protože dneska je stůl tady a příští týden může být zase jinde a PCH nebude nikdo přepojovat, nebo jinak řešit. Prostě UPSka před PC je normální, pokud se nechci stále rozčilovat  podivej . Jestli že tam není UPSka, zřejmě nebude ztráta dat tak drahá, aby to mělo smysl. Za tím si prostě stojím.

Přiznávám se že úplně nesnáším ojebávače, co hledají každou pí....nu jak cokoliv ojebat a nemuset použít třeba PCH.  Zrovna tak podobně si občas vychutnávám ty, co trvají na nesmyslech a ohánějí se tím že to tak chtějí, byť nemají pro svá tvrzení žádnou oporu v normách, ani logické opodstatnění, třeba postřehem z praxe.


* lednice požár.jpg (183.82 KB, 1152x2048 - prohlédnuto 384 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #29 kdy: 25.06.2018, 14:17 »

Pri poruche so zanedbateľnou impedanciou zo živej časti s potenciálom 230V na neživú vodivú časť, sa napríklad na kovovom kryte sporáka I. triedy pri správne fungujúcom automatickom odpojení nikdy neobjaví 230V.
Podľa Ohmovho zákona je to dokonca výrazne menej ako polovica Un.

No to snad ne?
Při správně fungující ochraně automatickým odpojením je kostra spotřebiče spojena s ochranným vodičem s velmi nízkou impedancí jak by se tam mohla objevit polovina napájecího napětí?
Znáte vůbec Ohmův zákon?





Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Honza Veselý
*
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 25.06.2018, 14:48 »

No vida, pak že se nedá změnit ospalá atmosféra.... tanecek
Takže:
Z hlediska ochrany PND tam chránič být nemusí.
Ovšem na základě dalších uvedených zkušeností je moudré ho instalovat.

Přesně tak i můj názor.
Je nemoudré(úmyslně se vyhýbám nebezpečné/bezpečné) chránič neinstalovat. Chránič je obvykle korunová záležitost, ale radosti (bez. ironie) často za milion.

Kde předpokládám výkonovou elektroniku, dám chránič "G". Nějak si nevzpomínám, kde by mi kdy chránič vypadával bez příčiny.
...zato vím o sporáku napojeném na 3f vývod který nepravidelně chránič shazoval, a po pořádném zátěžovém proměření stroje díky bohu za ten chránič. Jistič to ještě udržel, ale dotykové napětí/únikový proud/ se už na kostře nepravidelně objevovalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 25.06.2018, 14:54 »

...zato vím o sporáku napojeném na 3f vývod který nepravidelně chránič shazoval, a po pořádném zátěžovém proměření stroje díky bohu za ten chránič. Jistič to ještě udržel, ale dotykové napětí/únikový proud/ se už na kostře nepravidelně objevovalo.
Jedna zo zamýšľaných funkcií pre RCD v domácnosti podľa normy.
Stačí si predstaviť, že sa takto môže začať správať ak kotol v zásuvke bez chrániča....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #32 kdy: 25.06.2018, 15:58 »

Tak ako vy ho nepoznám. Úsměv Úsměv
Keď vám dôjde teória úbytkov napätí na vodičoch v uzavretom elektrickom obvode, to ešte len bude prekvapenie. Mrknutí
A proto se to jmenuje ochrana automatickým odpojením,když funguje správně dojde okamžitě k výpadku jističe,proto se honíme za impedancí smyčky atd...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #33 kdy: 25.06.2018, 16:02 »

Přesně tak i můj názor.
Je nemoudré(úmyslně se vyhýbám nebezpečné/bezpečné) chránič neinstalovat. Chránič je obvykle korunová záležitost, ale radosti (bez. ironie) často za milion.

Kde předpokládám výkonovou elektroniku, dám chránič "G". Nějak si nevzpomínám, kde by mi kdy chránič vypadával bez příčiny.
...zato vím o sporáku napojeném na 3f vývod který nepravidelně chránič shazoval, a po pořádném zátěžovém proměření stroje díky bohu za ten chránič. Jistič to ještě udržel, ale dotykové napětí/únikový proud/ se už na kostře nepravidelně objevovalo.
Přesně tak,může dojít k poruše ochranného vodiče i při pevném připojení a pak je tam už jen ten chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Marian Hanzalík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 25.06.2018, 17:07 »

Zrovna posledný víkend mi chránič vyhodila plynová varná doska po tom, co sa na nej rozlial obsah hrnca (zrejme netesnost, cez ktoru to nateklo dnu). Bez chrániča by som o nejakom unikajúcom prúde vobec nevedel, co u plynového spotrebiča akosi považujem za problem. Nikdy si nemožem byt istý, že tam neni i nejaký únik plynu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #35 kdy: 26.06.2018, 09:03 »

... podľa akej vyhlášky prebiehajú školenia členov domácnosti, ...

O takovém přístupu bych raději vůbec nepřemýšlel.
Co když v domácnosti žijí děti a přijdou k nim na návštěvu kamarádi? Samozřejmě s mobilem, notebookem,... který potřebují nabít...

Osobně tam ,kde to je možné, preferuji opatření technické před administrativn ím.

Něco jiného je to v pracovně-právních vztazích. Na pracovišti by i ta uklízečka měla být minimálně osobou poučenou nebo seznámenou
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: 1 [2] 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
 Je vhodné připojit čerpadlo v retenční nádrži přes proudový chránič?
 Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 23 dotazů.