Marek Monček konstatuje m.j.:
"...chcel by som vidiet UPSku co utiahne napriklad agregaty v mraziarnach alebo elektropec 10 kW..."
Přinejmenším jde o špatně volené příklady. Elektrická pec, která má uvedený výkon, nevychladne tak rychle. Za čtvrt hodiny určitě dieselagregát nahodíte.
Totéž se týká mrazíren - byl jsem u případu, kdy kvůli výpadku jedné fáze vyskákaly na prodejně potravin tepelné ochrany 18 mrazicích a chladicích agregátů. Než se našlo místo poruchy a byla zprovozněna síť, byla strojovna chlazení 3 hodiny bez proudu. V mrazicích boxech teplota za tu dobu nevystoupila nad -18 stupňů.
Jinou otázkou by bylo udržení různých řídících a blokovacích obvodů v činnosti. I to už bylo řešeno: jistá firma používala u kontroléru svého stroje sadu 26 NiCd článků pro udržení CPU v chodu po dobu od výpadku sítě do uložení dat a odpojení CPU. Při 150 řídidích jednotkách to hezkých pár kousků akumulátorů bylo. Našlo se poněkud elegantnější řešení - napájení všech řídicích jednotek rozvodem 24V z centrálního akumulátoru (navíc vyřazeného z vedeného paletového vozíku). Po výpadku sítě totiž kontroléry odebíraly po dobu max. 5s celkový proud asi 80A, pak odběr poklesl na max. 0,2A. A dva NiCd akumulátory jen pro zálohování pamětí v každém kontroléru (kdyby vypadlo i těch 24VDC), které lze vyměnit i za chodu, jsou ekonomičtější, než 26 kousků.
Tím chci naznačit, že není vždy nutné brát na problém větší kladivo. Není vždy přece nutné zálohovat provoz celého zařízení. A pro spotřebiče, které to vyžadují, už to mají specializované firmy zmáknuté.