Môžete mi vysvetliť aký rozdiel je medzi vodičom vybratým s kábla CYKY a vodičom CY?
Dokud se nedostanete na nějaké mezní stavy, je to stejný vodič. Pokud bychom se měli blíže podívat na přechodové jevy např. při zkratu, za ten zlomek vteřiny, než zareaguje jistič, se vodič ohřeje. A ohřeje se jinak, když je samostaně, ohřeje se jinak když je v kabelu, plášť kabelu má jinou maximální teplotu, povolenou výrobcem, než má vnitřek "chráničky", ...
Podobné je ohřátí při přetížení
Další věc je izolační pevnost - odolnost vedení, aby na ně nepřeskočil výboj, pokud se "setká někde na trase" s jiným potenciálem...
Já to strašně rád srovnávám s auty - ve staré Škodovce jsem taky neměl posilovač brzd. Ale dnes je jiný provoz, pravděpodobnos
t nějaké mimořádnosti je větší a tak i to provedení (jak auta, tak elektroinstala
ce) by mělo odpovídat stavu techniky a dostatečně minimalizovat rizika.