Velice málo informaci. Ale může to být dosti nebezpečné závada na elektroinstala ci, která se zatím projevila jen upalováním žárovky. Konkrétně může být někde špatný kontakt na N nebo hůře PEN. To způsobí, že do některých spotřebičů místo 230V může jít až 400V, ale současně se může až 230V (AC) nahodile objevit například na kovových částech spotřebičů (pračka, lednice), ale klidně i na vaně, vodovodní baterii - životu nebezpečné.
Pokud se testem neukáže, že jsou na vině vadné žárovky, neb špatný zdroj (trafo) tak by to chtělo určitě revizního technika, aby proměřil instalaci.
-Jedná se o osvětlení místnosti, kuchyňské linky nebo světlo nějakého stroje (třeba šicího)? -Jak stará je instalace? -Je to RD nebo byt? -Je na ten vypínač zapojeno více žárovek? Jaký typ žárovek to je (LED, 12V halogen, klasická vláknová), jsou všechny stejné? -Víte kdy někdo kontroloval elektroinstala ci? -Nespálil se vám nedávno nějaký jiný spotřebič?
|