Obecně, kde je důležitější průřez (kvůli zatížení proudem), tak se používá průřez.
Průměr je výhodnější u vodičů LPS a datových vodičů zhlediska mechanických vlastností.
S katalogem v ruce nebudete mít problém.
Přesně
A z praktického hlediska, zda jde o datový (průměry) nebo silový kabel (průřezy), je mírným vodítkem popis uspořádání žil kabelu.
Datový je ve valné většině zkroucený z
párových vodičů např. 4 x
2 x 0.35 nebo ve čtyřkách 12 x
4 x 0.5. U silových kabelů se vícenásobné páry nebo čtyřky neuvádí, jen u velkých průřezů se uvádí menší průřez ochranného vodiče např. AYKY-J 3x185+95.
A v kabelech ležících na pomezí využití - pro automatizaci, měřicí, zabezpečovací a požární techniku tam to záleží na tom, jak to bylo historicky (JYTY pro elektrárny, TCEKE pro ústředny..), nebo co výrobce dělal více, zda datové, nebo silové kabely a jaké jsou jeho zvyklosti.
Z katalogu dohledáte leccos. Například zjistíte, že kabel shodného označení je u jednoho výrobce vhodný pro uložení do omítky a u druhého nikoliv. Takže
k označení kabelu patří označení jeho výrobce jako neoddělitelná informace.Dneska už je to dobré, celé označení je vytištěno na plášti kabelu.
Naopak některé informace (ani informativní) se nedočtete z katalogu žádného výrobce - například orientační mezižilní kapacitu kabelu CYKY neuvádí žádný z výrobců a přitom jde o údaj důležitý pro projekci mezní délky ovládacího vodiče střídavého relé nebo stykače.