Autor Téma: Která norma definuje, co je to světelný obvod?  (Přečteno 669 krát)
Jan Sixta
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: Včera v 14:30 »

Představte si panelákový byt 1+kk o snad ani ne 40 metrech čtverečních a rekonstrukci jádra. Koupelna, záchod, kuchyně. V koupelně je světlo na stropě, a podsvětlené zrcadlo. Na záchodě též světlo. Do kuchyně světlo nad linkou.

Z diskuse o možné rekonstrukci elektroinstala ce s revizním technikem na místně přítomným vyplynulo, že každý světelný obvod (tedy každé jednotlivé svítidlo s vypínačem) musí mít samostatný proudový chránič.

Prosím o uvedení na pravou míru, připadá mi to jako dost kreativní výklad nějaké mne neznámé normy, že by se světelný obvod se definoval jako každé svítidlo s vypínačem. Která norma tedy definuje, co je to světelný obvod?

Rozumím požadavku na vhodné rozdělení světel v bytě/domě na více okruhů, aby vždy něco zůstalo svítit. Ale chcete mi tvrdit, že třeba v RD s inteligentní elektorinstala cí a třeba 30 svítidly spínanými relátky, se do rozvaděče dá 30x RCBO, každý po nejnéně tisícikoruně za kus?

Jsem sice z oboru, ale ne projekce bytů a výše uvedené, mi opravdu připadá jako zhovadilost maximální. Bytová rozvodnice, třeba  kombichrániče Eaton (dva moduly široké) a kvůli bytovému jádru se 4 svítidly pak 8 modulů v rozvodnici v pr..?  To máme nyní v normách soutěž o prodej co největšího počtu chráničů? Nebo že ani to podsvícené zrcadlo nemůže dohromady se světlem na stropě? Kam šel zdravý rozum?

Na tak malý byt bych si představil maximálně tak dva světlené "okruhy": Jádro a zbytek. (A protože zbytek bytu zůstane v hliníku, tak tam RCBO bude maximálně tak to jedno pro jádro). V případě výpadku jednoho zcela jistě v tom bytě po tmě nezabloudíte, zbytek bude svítit. Ale když to musí být, tak i byt 1+kk bude mít rozvodnici jak v malé fabrice.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: Dnes v 07:24 »

Každý člen delegace bude chráněn pancéřovým vozem.
Jedním kam se strejcové sesednou nebo více vozy?
Vycházel bych z projektu, ten určuje kolik okruhů má byt obsahovat.
Např.okruh 1 obývák+ložnice
                     2 pokoj+předsíň
                     3 koupelna+kuchyň
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: Dnes v 09:09 »

Jedná se o normu ČSN 33 2130 ed.4 ,platnou od roku 2025. Tady je pár vět které se vás týkají: Obvody se navrhují tak, aby porucha jednoho chrániče nevyřadila osvětlení nepřiměřeně velké části objektu.
V praxi to znamená: minimálně 2 světelné obvody na byt/dům.
Tohle má svou logiku.  Doby, kdy míval byt 2+1 v paneláku 3 pojistky  jedna  světlo  druhá zásuvky a třetí infrazářič v koupelně jsou  nenávratnou minulostí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: Dnes v 09:58 »

Např. při poruše na obvodu osvětlení koupelny by měl mít člověk možnost vystoupit na přilehlou chodbu, jejíž osvětlení je napájeno z jiného obvodu. Stejné je to např. u kuchyně, kde je z jiného obvodu napájeno osvětlení pracovní desky a z jiného pak centrální osvětlení kuchyně.
Byt 1+kk bych viděl na dva světelné obvody.
1. koupelna + osv. prac. desky kuchyňské linky
2. zbytek

Co se týče rozvaděče, pak bych viděl tyto moduly...

hlavní vypínač
2x chránič osvětlení
1x chránič bytové zásuvky
1x chránič zásuvky nad prac. deskou kuch. linky
1x chránič myčka
1x chránič pračka
1x chránič sušička
1x chránič lednice
1x chránič trouba
1x chránič + jistič indukční deska

Otázkou je, jak je v uvedeném bytovém domě řešena ochrana před přepětím.

Jste z oboru, pak si jistě dokážete spočítat velikost rozvaděče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Sixta
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: Dnes v 10:16 »

Která kapitola/článek v 332130 ed.4 to prosím je? Uvedený text v této normě nenalézám. S min. 2 okruhy samozřejmě souhlasím, to je rozumné, ale požadavek RT na co svítidlo to okruh, mi připadá silně přehnaný.

Pane Horský, dovedu, jen se divím, proč po mě RT chce chránič na každé svítidlo zvlášť. Je to dle mého názoru nesmysl.

V uvedeném bytě je z velkých spotřebičů pouze pračka (a malá volně stojící mikrovlnná trouba <2kVA, která dle 332130 nutně nepotřebuje svůj obvod). Musí být i tato trouba na samostatném okruhu a dedikované zásuvce, nebo stačí, že budou na lince k dispozici dva samostatně jištěné obvody např. po 3 zásuvkách? Se dvěma obvody se každopádně počítá. Já jen když už jste vytáhl ten rozpis modulů...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #5 kdy: Dnes v 11:39 »

Vždy je potřeba si uvědomit, co vše je schopna si hospodyně soudobě pustit na daném zásuvkovém obvodu. Pokud zapne mikrovlnku 1,4kW, varnou konvici 2,2kW a kontaktní grill 2,2kW (příprava snídaně),  pak jistě sám uznáte, že tudy cesta nevede.
Pak se kuchyňské rozvody dělí na poměrně dost obvodů.
Ve vašem případě by pro tyto běžné spotřebiče měli stačit vámi citované dva zásuvkové okruhy.

Tvrzení, že co svítidlo to proudový chránič je samozřejmě nesmysl. Pokud toto váš RT tvrdí, měl by doložit na základě čeho. Garantuji vám, že se bude vymlouvat a nic nepředloží, protože toto tvrzení nemá v normách žádnou podporu.

Platí že, co světelný obvod, to proudový chránič.
Otázkou je, zda jste si s RT dobře rozuměli a on neměl na mysli svítidlo, ale světelný obvod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Sixta
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: Dnes v 11:55 »

Kdepak, RT mi řekl (dle mého názoru zcela srozumitelným způsobem),  že to bere co kus to chránič.

No, když do toho přimícháte ten kontaktní gril a dle RT nutně vyžadovanou zvlášť zásuvku pro mikrovlnku (která z vyjmenovaných spotřebičů má příkon nejnižší),  tak na druhém okruhu ten gril dohromady s rychlovarkou taky nic moc.

Sice už tedy odbíhám od původního tématu, ale nechť to uzavřeme: Musí ta mikrovlnka mít dedikovaný okruh, či nikoliv? Dle mého názoru ne, 33 2130 je v tom poměrně jasná. Není nad 2 kVA, nemusí mít smostatný okruh. Navíc to bude volně stojící spotřebič, nikoliv vestavný. Za mne tedy dva samostatné okruhy, dvě např. trojzásuvky na linku vlevo/vpravo a majitele bytu poučit, co kam patří. Koneckonců, rychlovarka se s malou 1000 W mikrovlnkou na jednom okruhu snese, když je někdo dá obě náhodou na stejnou stranu.

Ještě prosím pana kolegu Kantnera, aby upřesnil  kde ten text v ČSN 33 2130 našel,  poklona .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Online Online



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: Dnes v 20:24 »

Citovaná norma ČSN EN 33 2130 ed.4

- na světelný okruh lze připojit tolik svítidel.....  - váš RT je blbec který požaduje nesmysly
- tabulka č.8 určuje kolik je doporučeni minimálně okruhů dle velikosti bytu. Ze zkušenosti víme že je to žalostně málo. V bytě do třech místností jsou rozumné minimálně dva světelné okruhy (bez ohledu na počet svítidel, pokud nejde o nějaký "extrém")
- to co psal pan Kantner, se týká spíše společných prostor. Nicméně jak jsem psal víše, také doporučím minimálně dva světelné okruhy


Kdyby jste postupoval správně a nechal si zpracovat projektovou dokumentaci, nemusíte se bavit s nýmandy co nerozumí své práci. Jen by jste vyžadoval ať udělají to co je v projektu. TO samé platí o návrhu rozvaděče a tak dála a tak dále. JE to pořád dokola. HLedáte na internetu to máte požadovat=hledat úplně jinde
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Lze různé prvky obvodu umístit odděleně v různých rozvodnicích?
 Kolik zásuvkových okruhů lze zapojit na jeden chránič?
 Je připojení osvětlení kuchyňské linky na zásuvkový obvod v pořádku?
 Jak postupujete při návrhu zásuvkových okruhů?
 Je možné z HDS vyvést více pracovních obvodů než jeden?
 Co říkáte na světelné obvody spojené pouze pod vypínači?
 Lze použít dle našich norem společný přívod pro světelný i zásuvkový okruh?
 Kolik lze zapojit zářivkových svítidel 2x36W na vypínač 10A?
 Musí být na každém podlaží dvě svítidla dvou obvodů nebo stačí střídat odvody?
 Musí být jištěn ovládací obvod pro osvětlení zvlášť?
 Mohou spotřebiče napájené z jednoho okruhu používat různou ochranu před NDN?
 Môžem zlúčiť dva paralelné obvody 16A do jedného 25A?
 Kolik okruhu lze připojit na proudový chránič?
 Je možné spojení ochranného vodiče u dvou samostatně jištěných okruhů?
 Lze mít v parapetním kanálu více samostatně jištěných okruhů?
 Bylo dříve předepsáno okružní vedení zásuvkových okruhů v ČR?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Jak společně spínat rozvody 230V a 12V?
 Musím priestorovo oddeliť dva okruhy v jednej podomietkovej krabici?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
 Je nutné pro troubu 2kW instalovat nový zásuvkový okruh?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Proč nesvítí doutnavka v tlačítku?
 Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince?
 Je možné použít kabel 7J x 2,5 pro tři samostatnė zásuvky?
 Kde se v paneláku spojují nul. vodiče u sv.okruhu pokud nejsou krabičky?
 Kolik byste zapojili PC na jeden okruh 16A ?
 Jak je možné, že naměřím proti dvěma N vodičum 235V?
 Mohu byť inštalované tri okruhy 230V rôznych fáz v jednej miestnosti?
 Odpovídá ČSN bezpečnostní okruh, vytvořený ze spínacích tlačítek?
 Aká chyba je v niektorých prepäťových ochranách Philips?
 Co je to ZPĚTNÝ PROUD a co si kdo pod tím představuje?
 Kolik zásuvek 400V může být zapojeno na jeden okruh?
 Lze rozdělit zásuvkový a světelný okruhu v bytovém rozvaděč?
 Jak se vám libí silové vedení a ovládací vodič HDO v jednom kabelu?
 Která norma zakazuje spojení dvou okruhů v jedné krabici?
 Ako hľadáte zásuvky, ktoré prislúchajú k jednotlivým ističom?
 Mohu použít třífázovou zásuvku pro více jednofázových zásuvek?
 Mohou být dva obvody v jednom kabelu?
 Má být v obvodu nejdřív pojistka až poté vypínač spotřebiče nebo naopak?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Lze vést kabelem CYKY 5x2,5 společně 230V i 5V(ss)?
 Lze u kabelu 5C10 použít modrý vodič jako HDO ?
 Jak zapojit pokladní zásuvku na samostatný zdroj?
 Zapojíte vypínač napájení elektroniky LED osvětlení spíše před nebo za jistič?
 Bude mnou procházet proud pokud se dotknu ochranného kolíku zásuvky?
 Lze v ČR realizovat Jeden okruh pro světla i zásuvky?
 Může se zásuvka 230V/16A napojit se zásuvkového okruhu 400V/16A ?
 Jak najit k zasuvce příslušný jistič pod napětím?
 Je možno připojit zásuvku na 230V ze zásuvky na 400V?
 Jak se díváte po rozdělení na 1f kabely na opětovné sloučení na 3f kabel?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kde je upravena možnost současného napojení obvodů v rozvaděči ze dvou zdrojů?
 Lze použít 5-ti žilový kabel jako 3-žilový v jednofázové instalaci?
 Je možné viesť viac fází TN-C a IT v jednom kábli?
 Lze mít ve dvou spojených krabicích pod omítkou dva obvody?
 Jak je to s minimálními počty obvodů v bytech ve skutečné praxi?
 Proč se zvýší jas odporové žárovky při zapnutí jiného výkonnějšího spotřebiče?
 Jak bezpečně vytvořit zásuvky 2x230V z vedení 400V?
 Mohu použít CYKY 5x2,5 pro tři 1f zasuvkové obvody?
 Mohou být ve dvou podomítkových krabičkách 2 různé fáze?
 Jak zapojit zásuvkové obvody pro instalovaný příkon 7560W?
 Znáte v elektroinstalaci definici pojmu koncový obvod?
 Je možno instalovat několik zásuvkových okruhů do vícenásobné krabice?
 Jak řešit napájení svítidel na dva světelné obvody jedné fáze?
 Lze použít PE k vedení mínus stejnosměrného napetí?
 Musí se u veřejného osvětlení odpojovat oba pracovní vodiče?
 Jak jednoduše zjistit, že jsou dvě zásuvky na stejné fázi?
 Jak je možné, že v některé tram. trakci je + v troleji, když proud teče od -k +?
 Je možné ze zásuvkového okruhu napájet světelný obvod?
 Lze na 3f pohyblivém přívodu udělat odbočku?
 Co je to HDV hlavní domovní vedení
 Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
 Lze zapojit zařízení s malým odběrem na částečně využitý okruh?
 Zásuvky v domovní elektroinstalaci
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Je možné paralelní spojení párů vodičů v CYKY 5x2,5mm2?
 Mohu připojit topný žebřík přes svorkovnici a spínač ke světelnému okruhu?
 Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
 Může být zásuvka uvnitř a zásuvka venku na stejném vývodu?
 Jak ze zálohy z FVE pověsit více světelných okruhů na jeden 3F chránič?
 Může být jedna zásuvka ze světelného obvodu?
 Umožňovaly předpisy ze 60. let ukončení různých obvodů v jedné krabici?
 Je povoleno kombinovat spínání AC a DC proudu v rámci jednoho stykače?
 Za jakých podmínek vtahovat vodiče různých proudových obvodů do jedné trubky?
 Je samostatné vedení modrého vodiče v pořádku?
 Kolik zásuvkových skříní lze připojit na jeden obvod?
 Lze považovat osvětlení ve více místnostech za jeden elektrický okruh?
 Jaká je výhoda kruhového rozvodu?
 Je možné v jednom objektu instalovat dvě hlavní domovní vedení (HDV)?
 Mohou být dvě fáze v zásuvkové dvoukrabici se dvěma zásuvkami?
 Mohu připojit elektrický sporák na světelný okruh?
 Mohu na 1 jistič, který jde dále přes proudový chránič zapojit v jádru zásuvky i
 Lze vytáhnout kabel pro osvětlení kuchyňské linky ze zásuvkového obvodu?
 Je správné připojit ventilátor na světelný okruh?
 jak zapojit světelný okruh?
 Jak automaticky vypnout světlo po opuštění pokoje?
 Je správné zapojení svítidla s přívodem z rozvaděče přímo na světlo?
 Je potrebne v autodielni projektovat RCD na svetelne okruhy?
 Môžem pripojiť svetlá na zásuvkový obvod?
 Je toto zapojení svítidla I. třídy do sítě TN-C správné?
 Jak zapojit dva zdroje na LED osvětlení do TN-C bez chrániče a bez zásuvky?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Lze využít 1 přívod k více svítídlům?
 Jak zapínat současně se světlem ventilátor, aby se všechny prvky vešly do KU97?
 Neodporuje něčemu světlo připojené do zásuvky ?
 Budou svítit žárovky 12V plným výkonem v zapojení do série na zdroj 24V?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Jakým typem vodiče rekonstruovat rozvod starého lustru?
 Jak zapojit 2 lustry v místnosti do série?
 Lze využít kabel mezi schodišťovými vypínači k dalšímu rozvodu světel. okruhu?
 Jak připojit starý kovový lustr s pouze 1 vodičem?
 Ako zapojiť ovládanie svietidiel pohybovým spínačom cez relé (stykač)?
 Světelné obvody stručně
 Proč mají žárovky zapojeny do série spojenu patici s objímkou jakýmsi práškem?
 Musí být v prostoru kuchyně základní školy dva světelné okruhy?
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?
 Je nutné při změně osvětlení již přidat proudové chrániče na světelné obvody?
 Proč na jedné fázi (ne)lze kombinovat různá zářivková svítidla?
 Co mohu jako uživatel udělat pokud svetelny okruh nahodne vypadava?
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Jak ovládat SV okruh z více míst, když lze použít pouze vypínače č. 6?
 Záleží na zapojení vypínače při použití závitového LED zdroje?
 Maximální počet samostatných světel na jeden vývod ?
 Jaká je definice výrazu 'koncový světelný obvod'?
 Musí být světelné obvody srozumitelné i po dvaceti letech?
 Na jaká pravidla se při připojování svítidel zapomíná?
 Pozvánka na 66. konferenci SRVO

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.