Martin Kurka

Offline

Projektant automatizace a strojů
|
 |
« Odpověď #3 kdy: Dnes v 13:41 » |
|
PC zdroj tohoto výkonu bude mít už aktivní PFC, nebo alespoň obvody měkkého rozběhu, aby zdroj neměl velký rozběhový proud. Oboje funguje krásně do doby než se v sítí objeví krátký výpadek napájení, nebo energeticky významné přepětí či nadpětí. Přepětí zároveň s výpadky napájení se může objevit i při přerušování N vodiče, nebo ještě hůře při přerušováním PEN vodiče.
Jakmile se v síti objeví krátké probliknutí, často nestačí tyto obvody PC zdroje zareagovat a celý PC zdroj se chová, jako by tam nebyly (jaká je citlivost na týto výpadky záleží na výrobci zdroje a mezi výrobci se může značně lišit). To znamená že místo očekávaného proudu cca 6A se objeví na vstupu proudová špíčka (inrush proud) sahající u této velikosti zdroje někam ke 120A a dále. Ta zničí vstupní polovodiče zdroje tak, že se zdroj chová jako zkrat.
Krátké probliknutí může mít více příčin, ale dají se rozdělit na ty, které můžete nějak ovlivnit a ty které nemůžete. Nemůžete ovlivnit ty, které přichází od energetiky na patu domu. Nejsou moc pravděpodobné a časté, ale záleží na lokalitě, zokruhování a připojení. Můžete ovlivnit ty, které vznikají nedotaženými a zkorodovanými spoji instalace v domě. A to včetně kvality spínačů a kontaktů v připojovacích šňůrách a prodlužovačkác h - včetně konektoru do zdroje. Poměrně slušný obrázek o stavu přechodových odporů od paty domu k vašemu PC může dát měření impedance smyčky a porovnání změřených impedancí s typickými hodnotami a v porovnání s impedancemi v různých fázích domu navzájem. V každém případě i když jste v nájmu, údržba elektroinstala ce od zásuvky k PC je většinou na vás a podle nájemní smlouvy může být na vás i v instalaci bytu - jako drobná oprava.
Kdyby se situaci nepodařilo zvrátit provedením odborného měření a údržby instalace (dotáhnutí spojů, prohlédnutí vnitřku zásuvek atd), je řešením vložení on-line nebo alespoň line-interactive UPSky před tento PC a jeho periferie. Prvotní prohlídka a změření bytové instalace revizním technikem, který bude ochoten udělat i případnou drobnou opravu, je tedy dobrý počátek i z tohoto důvodu, že jestli se taková závada objevuje, pak není vyloučeno že se projeví i na jiných spotřebičích obsahujících elektroniku - pračka, myčka, sušička, varná deska, mikrovlnka, chladnička, TV... A doplnění PC o UPS by byl až druhý krok, kdyby odborné posouzení nenašlo pravděpodobnou příčinu závady.
|