Autor Téma: Vzpomínáte na dobu, kdy se v ČR zaváděly proudové chrániče?  (Přečteno 782 krát)
Tým Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: Dnes v 08:02 »

Lotyšsko má od od 1. 7. 2025 RCD ve všech nových instalacích povinně!
    Lotyšsko má od od 1. 7. 2025 RCD ve všech nových instalacích povinně! Od 1. července 2025 musí být veškeré nové elektroinstala ce v Lotyšsku, a také renovace stávajících, vybaveny ochranou proti unikajícím proudům pomocí proudových chráničů (RCD). Tento požadavek vychází z novely tamního stavebního předpisu ...
   

    Související ...
    ... elektrovinka k tomuto diskusnímu vláknu zde!
   



   
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Vzpomínáte na dobu, kdy se v ČR zaváděly proudové chrániče?
   
Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: Dnes v 09:14 »

Protože Elektrika.cz  by neměla být  technickým bulvárem, tak se mi nelíbí tahle věta:
"Staré instalace, často ještě z dob SSSR, nesplňují bezpečnostní podmínky a hrozí jim nefunkčnost chrániče nebo falešné spínání."  Nebo spíš falešné vypínání?  Chápu, že se jedná o problém strojového překladu ale.... Pojetí bezpečnosti elektrických instalací a spotřebičů v  bývalém SSSR bylo velmi svébytné, snad to považovali za zbytečnost, která stojí v  cestě k lepší společnosti.  Takže bych očekával, že po cca 35 letech mnohé elektroinstala ce prošly nějakou  větší rekonstrukcí no a nyní bude důvod k další vlně, aby si nikdo nemyslel, že má vše  hotový. Rozhodně nepochybuji o tom, že se tím zvýší bezpečnost elektroinstala cí. Jsem zvědav, kdy jim tam takhle dorazí AFDD.
Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: Dnes v 09:55 »

Je zajímavé, jak , ,rychle,,  se některé technologie přenesou do praxe:

Proudový chránič (FI Schalter) byl vynalezen v roce 1957 rakouským elektrotechnik em Gottfriedem Biegelmeierem. Funguje na principu porovnání odchozího a vracejícího se proudu – pokud proud uniká jinou cestou (např. přes člověka),  zařízení obvod vypne.

Zajímavostí je, že podobné zařízení bylo patentováno už v roce 1903 firmou Schuckert. Technologii dále rozvíjeli Nicholsen a další.

První komerčně dostupný FI chránič pro široké použití byl uveden v roce 1951 firmou Schutzapparate Gesellschaft & Co. mbH. KG, Schalksmühle/Westf. pod názvem „Spinnennetz“,  který byl k dispozici ve dvou, tří a čtyřpólovém provedení pro jmenovitý proud 25 A a napětí do 380 V při vypínacím poruchovém proudu 0,3 A. V roce 1957 následoval Gottfried Biegelmeier.
zdroj
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: Dnes v 10:34 »

Je zajímavé, jak ,  ,rychle,,   se některé technologie přenesou do praxe:

Ano když to srovnáme třeba s mobilním telefonem...
Tomu se říká neviditelná ruka trhu.
Některé produkty se prodávají samy a lidi za ně utratí x peněz, jiné, co stojí třeba jen desetinu se k prodeji musí tlačit různými direktivami.
Můžeme zdůrazňovat cokoliv o užitečnosti  chráničů ,  označovat běžné uživatele instalací  neznalými laiky ale trh s touto komoditou to nezmění.  Přesně podle věty: "A billion Chinese people can't be wrong"
Řekl bych, že to bude tím, že i dobře provedená elektroinstala ce bez těchto ochranných prvků poskytuje v současnosti velmi slušnou úroveň bezpečnosti.
Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: Dnes v 11:32 »

Ano když to srovnáme třeba s mobilním telefonem...
To zrovna taky nebyl rychlík.

Za rostoucí úrovní bezpečnosti podle mého názoru stojí bohatnutí společnosti, vnímání zdraví jako investice a s tím spojená nízká tolerance k riziku. Prevence odstraňuje budoucí starosti.





Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: Dnes v 12:23 »

Prevence je vždy levnější než odstraňování následků. Nicméně incidenty se stávají náhodně (někdo jim jde naproti víc někdo méně) a svět rizik ve kterém člověk žije není jen elektroinstala ce. Rizik je daleko víc a myslím že některá jsou o řády vyšší.
Jedno z nejvetších nebezpečí představuje pro svůj život sám člověk.
Za posledních cca 30let bylo "pouze" několik stovek smetelných úrazů způsobených elektřinou, zatímco každoroční počet sebevražd  přesahuje tisícovku. Pokud bych  měl něco doporučovat, tak ať lidé investují sami do sebe, do wellbeingu aby si ze všech starostí okolo nehodili nakonec mašli. Dokud nejde o život.... A následné doporučení elektrikáře ? když se rozhodnete rekonstruovat dům či byt, nezapomeťe  rekonstruovat elektroinstala ci i když ta jedna zásuvka v kuchyni vám s prodlužkou stačí.

Dynamika vydávání norem se sále zrychluje a tak bude čím dál častější jev, že už pár let stará instalace novým normám nevyhoví a přesto má před sebou ještě dlouhý život. Úzká profesní specializace nás vede k tunelovému vidění světa Profesně asi ok, co nevím na to oslovím jiného odborníka, zařídím subdodávku ale pro reálný život nic moc.
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #6 kdy: Dnes v 15:20 »

Protože Elektrika.cz  by neměla být  technickým bulvárem, tak se mi nelíbí tahle věta:
"Staré instalace, často ještě z dob SSSR, nesplňují bezpečnostní podmínky a hrozí jim nefunkčnost chrániče nebo falešné spínání."  Nebo spíš falešné vypínání?  Chápu, že se jedná o problém strojového překladu ale.... Pojetí bezpečnosti elektrických instalací a spotřebičů v  bývalém SSSR bylo velmi svébytné, snad to považovali za zbytečnost, která stojí v  cestě k lepší společnosti.  Takže bych očekával, že po cca 35 letech mnohé elektroinstala ce prošly nějakou  větší rekonstrukcí no a nyní bude důvod k další vlně, aby si nikdo nemyslel, že má vše  hotový. Rozhodně nepochybuji o tom, že se tím zvýší bezpečnost elektroinstala cí. Jsem zvědav, kdy jim tam takhle dorazí AFDD.

Ale prd! Strojového překladu ... to vyznívá jako by se tady toho nikdo nedotknul a že ono se to tady všechno samo. Samozřejmě, že jsem to při finální kontrole přehlédl já. První překlad dělá paní, která se tu a tam do přesného názvosloví netrefí.
Skoro bych vám pane Kantere poděkoval za diskrétnost, tedy kdybyste to napsal nám a nepranýřoval nás všechny za mé přehlédnutí.
To je takový úzus, kromě toho, že je to off-topic.
Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: Dnes v 18:17 »

Jo, vzpomínám. Nekonečné diskuse na téma - drahá zbytečná ochrana, kterou nikdo nechtěl moc platit. Výmysl který slouží k naší buzeraci a lobby výrobců aby měli větší zisky.

Pravda, tehdy stál proudový chránič trochu jiné peníze než dnes.

Co mě to jen připomíná?  angel angel angel
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #8 kdy: Dnes v 19:59 »

Je zajímavé, jak ,  ,rychle,,   se některé technologie přenesou do praxe:

Proudový chránič (FI Schalter) byl vynalezen v roce 1957 rakouským elektrotechnik em Gottfriedem Biegelmeierem.

Když zmiňuješ Biegelmeiera, tak jsem si vzpomněl jak mi kdysi dal František Štěpán na flashdisku toto historické video (Biegelmeier zkoušel unikající proudy sám na sobě) které je u nás v archívu ...

Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #9 kdy: Dnes v 20:16 »

Biegelmeier zkoušel unikající proudy sám na sobě

Bývalý šéf Peter Respondek mi citoval závěr nějaké práce z výzkumů určení bezpečné hladiny proudu (pokusnými osobami byli asistenti profesorů) zhruba takto:
Nikdo nebyl poškozen ani zraněn, ale všichni odmítli pokus opakovat.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Existuje proudový chránič bez nutnosti montáže do rozvaděče?
 Je nutné při výměně pojistek za jističe použít také proudový chránič?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Už vás proudový chránič zachránil?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?
 Co si myslíte o požadavku osadit FI 30mA i na světelné okruhy v bytech ?
 Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
 Lze použít pro zasuvky a svetlo v koupelne jeden chranic?
 Lze provozovat vestavěné spotřebiče v zásuvkovém obvodě bez PCH?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Je nutné pro 1-fázové jističe použit 4-pólový chránič?
 Měl by být proudový chránič pro pohon venkovní brány?
 Na základě jaké ČSN a článku nemohu instalovat centrální proudový chránič?
 Je nutné mít od roku 2019 všechny okruhy v RD přes proudové chrániče?
 Musí být napájení (ovládání) plynového kotle v koupelně přes chránič?
 Není pro revizní zprávu chybějící proudový chránič ve stodole závadou?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Lze použít starý proudový chránič z NDR i jako jistič (In4 A)?
 Lze požadavek proudového chrániče nahradit Hardware in the Loop?
 Je v prostorách nákupního centra, ordinacích a sociálkách povinnost chráničů?
 Musí být světelný obvod ve škole a kulturní místnosti přes proudový chránič?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Jaký spotřebič je lepší dát přes samostatný jističochránič?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít průmyslový stroj proudový chránič, pokud je připojen k TN-C?
 Musí být chránič na světelném okruhu ve větším obchodě?
 Jaký použít proudový chránič pro nabíjení bojleru MPPT regulátorem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Jak je to s proudovými chrániči a kombinovanými FI u osvětlení?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Je nutné použít RCD u světelných obvodů v průmyslu ?
 Musí být varná deska připojena přes proudový chránič?
 Musí se vyměnit v případě instalace FVE všechny chrániče za typ B?
 Je pro výdejní stojan pohonných hmot adblue třeba proudový chránič?
 Opravdu musí mít každý světelný obvod v RD svůj proudový chránič?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Smí se montovat proudové chrániče s ČSN EN 61008-1?
 Musí být proudový chránič pro nabíječku kol?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?
 Je vhodné připojit čerpadlo v retenční nádrži přes proudový chránič?
 Jaká jsou rizika při použití citlivých chráničů v administrativních prostorách s IT?
 Proč musí být v dřevostavbě mimo chráničů i centrální chránič 300mA?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.043 sekund, 23 dotazů.