Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 12.02.2019, 21:28 » |
|
Uspora z blokovania bojlera pocas vt je diskutabilna, vid ceny v eurach za 1kWh na vychode SK : vt : 0.1558 nt : 0.1266 alebo pri vacsej spotrebe a vyssej platbe za elmer mesacne vt: 0.1350 nt : 0.1058 casy, ked to bolo za dvojnasobok su davno prec.
Este by som chcel vidiet kontakty zasuvky, kde sa pravidelne strka bojler 2kW, musi to byt pekne opalene, kedze vypinac nikde.
Sic nesleduji cenu na SK ale tady u nás máme taky spoustu zastánců že je vt a nt stejně drahý. Pokud koukáme jen na cenu holé kW/h tak ano, ale je nutné připočíst cenu za přenos kW/h a tak už je znát rozdíl... Řešením ze zoufalství by bylo použití vyosené dvojzásuvky a vidlice s vypínačem pro ten bojler, obojí 16A a od renomovaného výrobce a namontované kvalifikovanou osobou, která na místě vyhodnotí, že to takto opravdu lze. U bojleru s tělesem do 2kW by to bylo možná únosné, těžko soudit jak trvanlivé.
A pořád to nebude dobře a pořád to bude mít potenciál místa poruchy.
Optimálně vymlátit koupelnu a udělat to jak se má, případně najít trasu mezi rozvaděčem a bojlerem někudy pod sádrošem.
Že je řešena koupelna blbě od začátku je jasné. Nicméně, při 1kW tělesu bojleru by nemělo docházet k vybavování jističe ani při zaplé pračce. Takže ta šikmá dvojzásuvka by mohla na nouzovku fungovat.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
|
|
|
Hanuš Jiří
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 13.02.2019, 07:24 » |
|
To asi vydrží i prodlužovák natažený z chodby (3*1.5 nebo 3*1 ). Ale pokud by to šlo přetahnout přes vedlejší místnost, tak svorky/krabice/3*2.5/zž/jistič a zedničina, to třeba do šesti sedmi set a není to tak hrozné dodatečné řešení ne. A možná se tam v rozu i trefí do instal. zony uložení kabelů, snad né těch co už tam třeba vedou..
|
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 13.02.2019, 08:17 » |
|
To asi vydrží i prodlužovák natažený z chodby ...
Z hlediska bezpečnosti dost špatné řešení radit někomu že má tahat do nebezpečného prostoru jako je koupelna přívod z jiného prostoru, když nevíme spoustu detailů o provedení elektroinstala ce v objektu pro spotřebič s ochranou ve třídě I. Tam už jen nějaký rozdíl nebo úbytek napětí na PEN vodiči v pevné části rozvodu může znamenat takové dotykové napětí, které v mokrém prostředí uživatel pěkně ucítí, to ho sice nezabije, ale stačí k tomu, aby se leknul, ucuknul a parádně si "namlátil hubu"
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #24 kdy: 13.02.2019, 08:24 » |
|
Typické pro místní diskuse. Mohlo by se , nebo takto by to šlo v rozvaděči je ještě místo ....... . ALe pravda může být jiná. V rozvaděči pod záslepkou bude svorkovnice a tedy žádné místo, přidáním dalšího jističe přesáhnete možnosti této rozvodnice (oteplení), nebo že tento rozvaděč bude velmi daleko a sekání znamená udělat staveniště z celého bytu. To už trochu přeháním, ale je to tím, že se zde objevují rady bez znalostí místních podmínek. To můžeme pokračovat donekonečna v předháněním se v mohlo by se ,možná by šlo a podobně. Fakt bych to nechal na posouzení místního kolegy. Jestli pak ještě o něčem diskutovat, tak o tom zda zvolil vzhledem k místním podmínkám to nejvhodnější možnou variantu. Další krok je na tazateli. Buď to se se stavem smíří, nebo konečně pozve odborníka domů a začne to skutečně řešit jinak, než tlacháním v internetu Ale to je jeho rozhodnutí a odpovědnost. Co jsme mu mohli poradit, to slyšel. Není možné pomoci více bez znalostí konkrétních místních podmínek.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Viktor Klemon
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 13.02.2019, 08:31 » |
|
Návrh: zavolať elektrikára, ten si dokáže poradiť. Varianta 1. Ručné prepínanie Skrinka, 1 zásuvka "do panelu" s krytím, prepínač vačkový 16 A, polohy 1-0-2, vývodka na bojler zapojený priamo. Nálepky s popisom. Ak nie je prúdový chránič, doporučujem doplniť do rozvádzača, dá sa predpokladať trojvodičový rozvod. Varianta 2. Automatická s prednostným relé a stykačom, teda ak sa zapne pračka, odpojí sa bojler. Ako osoba bez el. vzdelania nemáte inú možnosť, než si to nechať urobiť, alebo vyťahovať zástrčky. Na kúpu adaptérov a rozdvojok zabudnite, a dajte zarobiť remeselníkovi, pre ktorého je to denná rutina.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #27 kdy: 13.02.2019, 09:02 » |
|
Kdyz uz se zahravat s pocty a zamyslenym vyuzitim koncoveho bodu, tak proc neodjistit 20A rovnou vedeni a nepredelat stavajici zasuvku na dvojitou IP44 s povrchovou montazi :-) ? Jde jenom o polemiku a nebrat ji prosim jako navod, jelikoz za mne je poucena osoba v domacnosti ve stylu BOZP blbost :-))).
Ty vole to je psycho... Právě o tom píšu. Jedna perla za druhou. CO když se toho někdo náhodou chytí? Budete klidně spát? Bez toho aby jste věděl jak dlouhý je ten kabel, jak je uložený, jakého je průřezu a podobně, poradíte výměnu jističe za silnější. TO je silně amatérské a nezodpovědné. Navíc neznám žádnou běžnou zásuvku, ani na povrch, která by na sobě měla dovolený proud 20A. Trvám si na tom že bez místní prohlídky odborníkem, je nejbezpečnější varianta to přehazování vidlic. Doufám jen že to pochopil i tazatel a vaše rady se nebude snažit využít
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 13.02.2019, 10:01 » |
|
Kdyz uz se zahravat s pocty a zamyslenym vyuzitim koncoveho bodu, tak proc neodjistit 20A rovnou vedeni a nepredelat stavajici zasuvku na dvojitou IP44 s povrchovou montazi :-) ? ...
Za takové rady by si autor zasloužil u jména nějakou ikonku, která by hodně zvýrazňovala že jeho nápady mohou být velmi nebezpečné!Zásuvka ne na 16A nemohu spoléhat na to, že se proudy rozdělí mezi obě poloviny dvojzásuvky!
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 13.02.2019, 10:04 » |
|
Kdyz uz se zahravat s pocty a zamyslenym vyuzitim koncoveho bodu, tak proc neodjistit 20A rovnou vedeni a nepredelat stavajici zasuvku na dvojitou IP44 s povrchovou montazi :-) ? Jde jenom o polemiku a nebrat ji prosim jako navod, jelikoz za mne je poucena osoba v domacnosti ve stylu BOZP blbost :-))).
Naprostá většina dnešních zásuvek vydrží bez poškození kolem 10A (oněch 16 je spíše výrobcův sen). Radit toto odjistit 20A je nezlobte se na mne, na vycinkání.
|
|
|
|
|
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 13.02.2019, 14:34 » |
|
Tak tedy dobra panove, podivejte se v klidu na tuto dvojzasuvku a zkuste sve vyhrady jeste jednou. Je to dvojzasuvka s povrchovou montazi. https://eshop.unihobby.cz/technika-elektro-zasuvky-a-vypinace-dvojzasuvka-bila-ip44/140703p/Hlavni riziko takoveho reseni pro tuhle konkretni situaci neni primo v bezpecnosti, ale v nepoucitelnost i laika v domacnosti. Obavam se ale, zda to uz nebude prilis... :-). A abych alespon trochu pomohl: Tema je o dvou spotrebicich se dvema vidlicemi 16A, takze odber 20A jednou zasuvkou je v teto souvislosti holym vymyslem. Zatizeni vodicu cykyny 3x2,5 na vzduchu, ve zdi a navic v domacnosti si snad jiz umite secist.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 13.02.2019, 14:42 » |
|
... A abych alespon trochu pomohl: Tema je o dvou spotrebicich se dvema vidlicemi 16A, takze odber 20A jednou zasuvkou je v teto souvislosti holym vymyslem. ...
Vždycky jsem preferoval technická řešení před "administrativn ími" Ani tabulka "Nebuď debil a chovej se zodpovědně" nezabrání tomu, aby tam přibyla rozdvojka, protože bude třeba připojit i nějaké topidlo,... přes jistič 20A může téci desítky minut až 30A, obkládačky nehoří, ale nevíme co je pod nimi
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Javorsky
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #33 kdy: 13.02.2019, 14:46 » |
|
Vždycky jsem preferoval technická řešení před "administrativn ími" Ani tabulka "Nebuď debil a chovej se zodpovědně" nezabrání tomu, aby tam přibyla rozdvojka, protože bude třeba připojit i nějaké topidlo,... přes jistič 20A může téci desítky minut až 30A, obkládačky nehoří, ale nevíme co je pod nimi A tohle jste cetl pane Schwarz? Jde jenom o polemiku a nebrat ji prosim jako navod, jelikoz za mne je poucena osoba v domacnosti ve stylu BOZP blbost :-))).
Hlavni riziko takoveho reseni pro tuhle konkretni situaci neni primo v bezpecnosti, ale v nepoucitelnost i laika v domacnosti. Obavam se ale, zda to uz nebude prilis... :-).
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #34 kdy: 13.02.2019, 15:35 » |
|
A co čekáte, že po pohledu na tuto dvojitou zásuvku řeknu? Taková normální, spíše levná, výrobce bude za tu cenu typu "otec neznámý".............. Popis "velmi oddolná" - velice nadnesené, reklamní pisálek by se měl seznámit např. s řadou Garant od ABB.
|
|
|
|
|