						| Jan Bocek 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #3 kdy: 25.10.2018, 11:26 » |  | 
 
 Bez ohledu na detaily v ČSN 62305 byly prostory určené ke shromažďování více než 200 osob v obchodních centrech se lhůtou revizí dva roky.
 Podívejte se do Protokolu o vnějších vlivech, kde je pro využití stupeň BD3 a BD4
 a pak najdete i ve velice staré normě z roku 1990 ČSN 33 1500 lhůtu dva roky.
 
 Dokonce z praktického hlediska a zkušenosti, je lhůta u OC 4 roky hrozně dlouhá. Za tuto dobu je tolik změn technologie na střeše, ale i uvnitř objektu, že někdy je to na rekonstrukci celé ochranné soustavy. Ono to není jen otázka těch svodů.....
 |  
						| 
 specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů                    revize elektrického zařízení E1B telefon:        777 273 732 email:           jan.bocek@safeb.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Martin Fialič Neverifikovaný uživatel @2
 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #4 kdy: 25.10.2018, 11:40 » |  | 
 
 Dokumentaci po nás RT nepožadoval, stejně tak nikde o LPS nebo LPL ve výchozí revizní zprávě není psáno. Ani nic o platnosti revize. Vzhledem k tomu že se jedná o větší objekt, zjistím si více informací ohledně špatně provedené revize a tuto původní revizi necháme přezkoumat a reklamovat.  Všem      za odpovědi. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| František Šohajda 
  
  Offline 
 
 RT E2-A
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #5 kdy: 25.10.2018, 13:28 » |  | 
 
 Jen se zeptám?Máte tam klasický hromosvod nebo aktivák?
 
 Proč se ptám?
 Protože z 99 % je na  obchodních centrech je aktivák!!
 Jen pro zajímavost?
 |  
						| 
 RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 25.10.2018, 13:50 » |  | 
 
 Jen se zeptám?Máte tam klasický hromosvod nebo aktivák?
 
 Proč se ptám?
 Protože z 99 % je na  obchodních centrech je aktivák!!
 Jen pro zajímavost?
 
 A co že je to ten aktivák?  Taková ta tyč s bambulí na jejím konci.  Je to celkem k ničemu, ale dá se tím dobře uživit :-) |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Bocek 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #8 kdy: 25.10.2018, 15:28 » |  | 
 
 Aktivní hromosvod tam není, na střeše jsou rozmístěné jímací tyče. O žádném aktivním hromosvodu nevím, že by tam byl instalován.
 Již jsem se setkal s OC, kde bylo více objektů. Na největším objektu byl aktivní hromosvod a na ostatních objektech byl les jímačů a svodů. VRZ byla na jednotlivé části, ale při periodických revizích to sloučili do jednoho celku. Jen revize hromosvodů.... V každé RZ najdete odkazy na soubor dokumentace skutečného stavu, podle které byla revize provedena. Nedělám si velké iluze o technické dokumentaci k LPS....tam by se mělo začít s auditem a podívat se na "shody".  |  
						| 
 specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů                    revize elektrického zařízení E1B telefon:        777 273 732 email:           jan.bocek@safeb.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Zdeněk Friedrich 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 25.10.2018, 17:15 » |  | 
 
 Už dnes starožitná, ale stále platná ČSN 33 1500 (1969) pro revize el. zařízení určovala, lhůtu pravidelných revizí u OC nad 250 osob na 2 roky. Toto se stále opakuje v různých ČSN, ale bylo to ještě zpřísněno na 200 osob, jak uvádí kolegové.
 Též stanovovala dokumenty, které provozovatel předloží RT při pravidelné revizi. To se také stále opakuje v různých ČSN, protože základním úkonem RT při PR je porovnat předloženou dokumentaci se skutečným stavem a pokud jsou v dokumentaci nějaké závady neshody s realitou a pod.,  měl by na ně v PR upozornit. Schopný RT umí chybějící nebo nedokonalou dokumentaci vytvořit, případně opravit. Samozřejmě je to složitější než návrh nové dokumentace a tudíž to musí být také řádně ohodnoceno.
 Jako provozovatel jste povinen ze zákona i ČSN udržovat veškerou dokumentaci, (PD, zápisy o opravách  a kontrolách atd.) v aktuálním stavu po celou dobu trvání stavby.
 
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Bocek 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #11 kdy: 26.10.2018, 13:27 » |  | 
 
 Někdy je historický pohled užitečný.
 Všimněte si, že v ČSN 34 3800 ( od roku 1961)
 byly lhůty revizí pro OC rozděleny tak, že elektrika byla 1 rok a hromosvody 2 roky.
 Zajištění provádění revizí EZ a odstraňování závad bylo považováno za základní povinnost provozovatele dané zákonem č. 65/1965 Sb.
 
 ČSN 34 3800 v roce 1967 přinesla doplnění lhůt o hledisko prostředí.
 Není rozhodující, kdy došlo ke sloučení lhůt revizí v OC na dva roky.
 V každém případě je tato praxe desítky roků.
 
 Jsou provozovatele OC, kde objednávají revize rozvodů i hromosvodů každým rokem.
 Je to výhodnější pro obě strany. Někdy je lépe udělat více než nařizuje zákon. Zvláště tam, kde nedělají (skoro) žádnou údržbu na EZ.
 |  
						| 
 specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů                    revize elektrického zařízení E1B telefon:        777 273 732 email:           jan.bocek@safeb.cz |  |  |