Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 25.10.2018, 11:26 » |
|
Bez ohledu na detaily v ČSN 62305 byly prostory určené ke shromažďování více než 200 osob v obchodních centrech se lhůtou revizí dva roky.
Podívejte se do Protokolu o vnějších vlivech, kde je pro využití stupeň BD3 a BD4 a pak najdete i ve velice staré normě z roku 1990 ČSN 33 1500 lhůtu dva roky.
Dokonce z praktického hlediska a zkušenosti, je lhůta u OC 4 roky hrozně dlouhá. Za tuto dobu je tolik změn technologie na střeše, ale i uvnitř objektu, že někdy je to na rekonstrukci celé ochranné soustavy. Ono to není jen otázka těch svodů.....
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Martin Fialič
Neverifikovaný uživatel @2

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 25.10.2018, 11:40 » |
|
Dokumentaci po nás RT nepožadoval, stejně tak nikde o LPS nebo LPL ve výchozí revizní zprávě není psáno. Ani nic o platnosti revize. Vzhledem k tomu že se jedná o větší objekt, zjistím si více informací ohledně špatně provedené revize a tuto původní revizi necháme přezkoumat a reklamovat. Všem  za odpovědi.
|
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 25.10.2018, 13:28 » |
|
Jen se zeptám? Máte tam klasický hromosvod nebo aktivák?
Proč se ptám? Protože z 99 % je na obchodních centrech je aktivák!! Jen pro zajímavost?
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 25.10.2018, 13:50 » |
|
Jen se zeptám? Máte tam klasický hromosvod nebo aktivák?
Proč se ptám? Protože z 99 % je na obchodních centrech je aktivák!! Jen pro zajímavost?
A co že je to ten aktivák? Taková ta tyč s bambulí na jejím konci. Je to celkem k ničemu, ale dá se tím dobře uživit :-)
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 25.10.2018, 15:28 » |
|
Aktivní hromosvod tam není, na střeše jsou rozmístěné jímací tyče. O žádném aktivním hromosvodu nevím, že by tam byl instalován.
Již jsem se setkal s OC, kde bylo více objektů. Na největším objektu byl aktivní hromosvod a na ostatních objektech byl les jímačů a svodů. VRZ byla na jednotlivé části, ale při periodických revizích to sloučili do jednoho celku. Jen revize hromosvodů.... V každé RZ najdete odkazy na soubor dokumentace skutečného stavu, podle které byla revize provedena. Nedělám si velké iluze o technické dokumentaci k LPS....tam by se mělo začít s auditem a podívat se na "shody".
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Zdeněk Friedrich

Offline

|
 |
« Odpověď #9 kdy: 25.10.2018, 17:15 » |
|
Už dnes starožitná, ale stále platná ČSN 33 1500 (1969) pro revize el. zařízení určovala, lhůtu pravidelných revizí u OC nad 250 osob na 2 roky. Toto se stále opakuje v různých ČSN, ale bylo to ještě zpřísněno na 200 osob, jak uvádí kolegové.
Též stanovovala dokumenty, které provozovatel předloží RT při pravidelné revizi. To se také stále opakuje v různých ČSN, protože základním úkonem RT při PR je porovnat předloženou dokumentaci se skutečným stavem a pokud jsou v dokumentaci nějaké závady neshody s realitou a pod., měl by na ně v PR upozornit. Schopný RT umí chybějící nebo nedokonalou dokumentaci vytvořit, případně opravit. Samozřejmě je to složitější než návrh nové dokumentace a tudíž to musí být také řádně ohodnoceno. Jako provozovatel jste povinen ze zákona i ČSN udržovat veškerou dokumentaci, (PD, zápisy o opravách a kontrolách atd.) v aktuálním stavu po celou dobu trvání stavby.
|
|
|
|
|
Jan Bocek

Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 26.10.2018, 13:27 » |
|
Někdy je historický pohled užitečný.
Všimněte si, že v ČSN 34 3800 ( od roku 1961) byly lhůty revizí pro OC rozděleny tak, že elektrika byla 1 rok a hromosvody 2 roky. Zajištění provádění revizí EZ a odstraňování závad bylo považováno za základní povinnost provozovatele dané zákonem č. 65/1965 Sb.
ČSN 34 3800 v roce 1967 přinesla doplnění lhůt o hledisko prostředí. Není rozhodující, kdy došlo ke sloučení lhůt revizí v OC na dva roky. V každém případě je tato praxe desítky roků.
Jsou provozovatele OC, kde objednávají revize rozvodů i hromosvodů každým rokem. Je to výhodnější pro obě strany. Někdy je lépe udělat více než nařizuje zákon. Zvláště tam, kde nedělají (skoro) žádnou údržbu na EZ.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|