Řeším hromosvod pro halu kovové konstrukce se sendvičovou střešní krytinou s hliníkovým plechem vně. Na střeše je klimatizační jednotka a jednotka VZT upevněné na kovové konstrukci, která je upevněna skrz sendvič k OK haly. Kovové svislé nosníky haly budou použity jako náhodně svody.
A nastává klasický problém - jak chránit klim. a VZT jednotku na střeše? Stále modernější a vehemntně doporučovaná metoda izolované soustavy je zde nepoužitelná, když OK haly bude využita jako náhodné svody a nosné konstrukce VZT a klim.jednotky jsou s touto vodivě spojeny. Skutečně je jediný a správný výklad obr. E.31 z ČSN EN 62305-3 ten, že každý kabel k el. zařízení na střeše musí jít přes krabici se svodiči bleskových proudů? To se mi zdá poněkud přehnané, nestačili by SPD v rozvaděči napájecím zařízení na střeše umístěném v podlaží pod střechou? A musím uvedená zařízení na střeše ještě extra spojovat s jímací soustavou, když jsou s ní defacto spojena přes svoji nosnou konstrukci?
Nevím nevím, vážení kolegové, ale nová norma se mi zdá poněkud překombinovaná a hlavně velice výhodná pro výrobce SDP. Nebo, že by právě toto byl důvod jejího zavedení?
Že by se nám najednou blesky po 30ti letech začaly chovat ňák jinak?