| | |-+  Je povinné inštalovať bleskozvod ak nie je na to projekt?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 5 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je povinné inštalovať bleskozvod ak nie je na to projekt?  (Přečteno 52162 krát)
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« kdy: 11.05.2012, 10:15 »

Dom je ešte neskolaudovany . Projekt na bleskozvod nejako chýba. Ak teda bolo vydané stavebné povolenie bez bleskozvodu, prejde to kolaudaciou, alebo si bude musiet investor dat vypracovat projekt a spravit bleskozvod?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 11.05.2012, 22:34 »

U nás v "česku" je podle zákonů zásadně špatně, když součástí projektové dokumentace není vyhodnocení rizik a z toho plynoucí požadavek na rozsah ochrany před bleskem a přepětím. podivej

Něco jiného je, že to dokáže "správně motivovaný úředník" na stavebním úřadu přehlédnout... zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 12.05.2012, 09:02 »

Pokud byla schválena předložená dokumentace a bylo vydáno stavební povolení bez PD hromosvodu, "nemusíte se ničeho obávat". Uvozovky píši schválně, neboť ušetřit u novostavby právě na ochraně před bleskem může jen nesvéprávný člověk. Jen tomu zcela jistě nedochází, co se může stát při zásahu blesku do objektu. Laické argumenty "já hromosvod nemusím, stačí když ho má soused" jsou vždy tak nějak mimo.

Moje stanovisko: nechat dopracovat PD hromosvodu a dle této pak nechat sestrojit soustavu pečlivě vybranou odbornou firmou. Následně nechat zrevidovat od nezávislého revizního technika. Toť jediná správná cesta. Veškerá jiná řešení jsou nepřijatelná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 12.05.2012, 10:19 »

Pan Horský to řekl moc hezky, neboť ušetřit u novostavby právě na ochraně před bleskem může jen nesvéprávný člověk.

S nesvéprávnými nemá cenu ztrácet čas v diskuzi. A s těmi svéprávnými bych prodiskutoval otázku, která by měla být postavena jinak.
"Proč na novostavbě neinstalovat ochranu před bleskem"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 12.05.2012, 10:40 »

To Radek Červený:
Protože na to nejsou peníze a šetřit se musííííí.  angel  Smích
Ale vážně na nový dům udělat, tak jak píše kolega Pavel Horský.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 12.05.2012, 10:45 »

Pokud není ke kolaudaci potřeba a stavba již je dostavěna, tak je možná lepší zkolaudovat bez něj a dodělat horomosvod po kolaudaci. Úředník může snahu o dobrý skutek ještě zkomplikovat. Je jen škoda, že nebyl při stavbě udělán kvalitní základový zemnič. Takhle se snaha o ušetření zbytečně prodraží.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 12.05.2012, 11:24 »

... "nemusíte se ničeho obávat". ...
Když tak koukám na vévévé(.)CHMI(.)CZ na radar blesků za uplynulou noc,
u nás se blesků bát nemusíme, šlo to spíše přes vás  tanecek

Dementní optimista věří, že to příště bude zase tak.
Zodpovědný realista jednu noc nebude brát jako "vzor" a podívá se do mapy, která mu prozradí jak jsou bouřky "všude'"...podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
H
« Odpověď #7 kdy: 12.05.2012, 12:52 »

Citace
Je povinné inštalovať bleskozvod ak nie je na to projekt?
Tedy zpět k dotazu. Pokud se dotaz týká stavby v česku, tak:

Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

§ 36
   Ochrana před bleskem

   (1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam,
   kde by blesk mohl způsobit


   a)  ohrožení  života  nebo  zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení,
   stavbě   s   vnitřním  shromažďovacím  prostorem,  stavbě  pro  obchod,
   zdravotnictví  a  školství,  stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro
   větší počet zvířat,

   b)  poruchu  s  rozsáhlými  důsledky  na  veřejných službách, zejména v
   elektrárně,  plynárně,  vodárně,  budově pro spojová zařízení a nádraží,

   c)  výbuch  zejména  ve  výrobně  a  skladu výbušných a hořlavých hmot,
   kapalin a plynů,

   d)  škody  na kulturním dědictví,  popřípadě jiných hodnotách, zejména v
   obrazárně,    knihovně,    archivu,  muzeu,  budově,   která  je  kulturní
   památkou,

   e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až
   d) musí být před bleskem chráněny,

   f)  ohrožení  stavby,  u  které  je  zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v
   důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá-li nad okolí,  zejména u
   továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.




Spadá dům do některého bodu a) až f)? Pak musí být ochrana před bleskem.
Pokud ji projekt neřeší,  reklamovat projekt a omlátit jej projektantovi o hlavu (tím spíš,  že "bolo vydané stavebné povolenie",  tudíž dokumentaci musela orazítkovat autorizovaná osoba, která za dokumentaci nese odpovědnost, tudíž na projektanta zároveň podat stížnost na ČKAIT za porušení jeho povinností,  neb projektant je podle stavebního zákona povinen dbát právních předpisů) ...
Toť taktéž správný postup.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 12.05.2012, 13:34 »

Ze kdy je projekt? Třeba výpočtem rizika vyšlo, že hromosvod není potřeba (pochybuju, ale jsou i takové objekty),  ale mělo by to být někde uvedeno. Nebo snad žádný výpočet rizika není?

Už se mě kolikrát stalo, že jsem projektoval RD a investor nechtěl hromosvod. V tom případě, ale v rámci uzemnění připravím vývody a důsledně do TZ napíšu, že hromosvod nebyl v řešení projektu.

Už se mě i stalo, že chtěl po mě zákazník napsat dodatek k projektu, že tam hromosvod být nemusí... Že mu to poradila paní na stavebním úřadě, aby ho nemusel dělat... Chvíli jsem přemýšlel, jestli se nezbláznil, pak jsem po několika pokusech ho přesvědčit, že jímací soustava na RD za realizační cenu cca 7000Kč není tak moc peněz další snahy vzdal a  projekt mu upravil viz výše.... Aneb kdo chce kam, pomozme mu tam....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.05.2012, 13:45 »

..... že jímací soustava na RD za realizační cenu cca 7000Kč není tak moc peněz ....

Jestli dokážete realizovat hromosvod s dokumentací, prací i materiálem za 7000Kč, tak smekám, jen bych chtěl vědět čím se živíte když dokážete mít takového koníčka.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 12.05.2012, 15:12 »

Je pravda že SÚ při kolaudaci vyžadují hromosvod i když není v projektu u řadovek, kde je velmi malé riziko.....
Ba naopak ,kde stojí dům na kopci a osamotě v PD nic není ,ani zmínka,  tak tam jen i na oslovení u nich jej nechtějí ! zle
Nevím podle čeho to tak řeší,já jsem tam nebyl jen z rozhovorů majitelů co žádají o kolaudaci.

(Z nedávné praxe)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 12.05.2012, 15:46 »

"Proč na novostavbě neinstalovat ochranu před bleskem"?

Protože tam může bydlet bývalá učitelka, nebo tchýně podivej

Na to jsou výjimky, viz paragraf.754 odst.2.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
H
« Odpověď #12 kdy: 12.05.2012, 16:27 »

Nerozumím co pořád řešíte, že ochrana před bleskem nemusí být, když to tak vyjde ve výpočtu rizika?!?!?

Co je nadřazenější? To co vám vyjde ve výpočtu rizika, anebo to, co požaduje vyhláška?

A když vám ve výpočtu rizika pro rodinný dům vyjde, že ochrana být nemusí,  má přednost požadavek Vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby § 36, odst. (1),  písm. a) nebo nemá?

To, jestli ochrana před bleskem být musí nebo nemusí neurčuje výpočet rizika, ale VYHLÁŠKA!
Šmankote  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 12.05.2012, 16:36 »

Co je nadřazenější? To co vám vyjde ve výpočtu rizika, anebo to, co požaduje vyhláška?

Vyhláška určuje kde musím ochranu před bleskem řešit. Co není ve vyhlášce, to řešit nemusím. Pokud to je ve vyhlášce, musím to řešit dle platné legislativy a tou je v současné době soubor 62305. Pokud vyjde dle výpočtu že ochrana být nemusí, tak jsem splnil vše co jsem měl a opravdu je ten výpočet vše co jsem byl povinen udělat a žádný hromosvod se dělat nemusí. To ovšem neznamená, že by se dělat nesměl, nebo že by to nebylo rozumné. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 12.05.2012, 18:41 »

Investorovi som už vysvetlil dôležitosť ochrany pred bleskom je na ňom ako sa rozhodne. Pretože neriešili základový uzemňovač (čo je škoda) aký uzemňovač je lepšie použiť? Máte niekto skúsenosti s natlkacimi tyčami? Pôda je tam pomerne dobrá orná, podzemna vody asi 5m. Ekonomicky sa viac opati natlkat tyce, alebo obkopat cely dom?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 12.05.2012, 18:49 »

Investorovi som už vysvetlil dôležitosť ochrany pred bleskom je na ňom ako sa rozhodne. Pretože neriešili základový uzemňovač (čo je škoda) aký uzemňovač je lepšie použiť? Máte niekto skúsenosti s natlkacimi tyčami? Pôda je tam pomerne dobrá orná, podzemna vody asi 5m. Ekonomicky sa viac opati natlkat tyce, alebo obkopat cely dom?
Obkopat objekt v kombinaci s tyčemi v roztečích cca. 2xdélka tyče se mě jeví coby správné osvědčené řešení, důležité je použít uzemňovací materiál nerezový.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
H
« Odpověď #16 kdy: 12.05.2012, 18:53 »

... Pretože neriešili základový uzemňovač (čo je škoda) aký uzemňovač je lepšie použiť?...

Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
§ 36
   Ochrana před bleskem
 (3)  Pro  uzemnění  systému  ochrany  před  bleskem se u staveb zřizuje přednostně základový zemnič.


Pokud jej projekt neřeší, reklamovat projekt a omlátit jej projektantovi o hlavu (tím spíš, že "bolo vydané stavebné povolenie",  tudíž dokumentaci musela orazítkovat autorizovaná osoba, která za dokumentaci nese odpovědnost, tudíž na projektanta zároveň podat stížnost na ČKAIT za porušení jeho povinností,  neb projektant je podle stavebního zákona povinen dbát právních předpisů) ...



Já se těm lidem divím, že si nechají postavit takový paskvily, ještě za to zaplatí a nejspíš ještě dalších 20 let budou splácet.
Neuvěřitelná doba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 13.05.2012, 13:16 »

Jestli dokážete realizovat hromosvod s dokumentací, prací i materiálem za 7000Kč, tak smekám, jen bych chtěl vědět čím se živíte když dokážete mít takového koníčka.  Mrknutí

Jednalo se jen o samotnou jímací soustavu na obyčejném malém RD se sedlovou střechou a dvěma nebo třemi svody, půdorysný rozměr cca 9x8m.
Orientačně:
50m AlMgSi po cca 20Kč  1000Kč
50 podpěr po cca 25Kč  1250Kč
20 svorek po 20Kč          400Kč
2x jimač 1m na hřeben po 250Kč  500Kč
2 lidi po 8hodinách a 250Kč   4000Kč  (i když v té lokalitě byla určitě cena práce nižší)

tj:  7150Kč, projekt už zpracovaný byl, uzemnění bylo hotové, můžete namítnout revizi .... Můžete namítnout, že za tyhle peníze nebudou svorky nerezové a .....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Stran: [1] 2 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je podle Vás nutné kupovat všechy čtyři díly ČSN EN 62305-1 ...4?
 Nevíte někdo o software, který umí bleskovou kouli podle ČSN 62305?
 Je už nutno projektovat dle nové ČSN EN 62305 ?
 Kde sehnat software pro výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2?
 Jak se vám daří praktikovat novou ČSN EN 62 305 o hromosvodech?
 Jak řešit ochranu před bleskem klimatizace na střeše kovové haly dle ČSN EN62305
 Dokážete vysvětlit vzorec na počítání min.vzdálen. vnějšího LPS od ostatních?
 Víte někdo jak je prakticky uplatňována norma EN 62305 v jednotlivých zemích EU
 Je v ČSN EN 62305 stanoven počet svodů poměrem stran a výškou budovy?
 Jak si správně vyložit obr. E.31 z ČSN EN 62305-3
 aky je rozdiel medzi prevedenim bleskozvodu podľa starej a novej normy(62305)?
 Milan Kaucký o revizích v Občanském judu.
 Jak postupovat při návrhu oddáleného jímače ?
 Poradí mi, prosím, někdo s novými normami v oblasti hromosvodů?
 Prý podle nové normy nemusí být hromosvod opatřený ochrannými úhelníky?
 Ako by som mal riešiť bleskozvod na stožiarových stavbách mobilných operátorov?
 Existuje přiřazení LPS v (ČSN EN 62305) k objektům podle důležitosti?
 Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305?
 Instalují se přepěťové ochrany dle 62305 stále ve 3 stupních?
 Které části normy nebylo použito, když udeřil blesk do balkónu?
 Jak se dá rozumět textu ČSN EN 62305-2 Příloha-J strana 100?
 Jak rozumět textu ČSN EN 62305-3: "dohodnutý zemní odpor zemniče?
 Kdo si myslí, že je ČSN EN 62305-2 (Ochr. př. blesk.) prakticky použitelná?
 Je nutno při aplikaci vyhlášky 137/1998 Sb. aplikovat ČSN EN 62305-1 až 4 ?
 Jak by se zamlouvalo projektantům používat místo ČSN EN 62305-2 TNI 341390 ?
 Jaky je rozdil mezi novou a starou normou hromosvodů?
 Lze při projektování hromosvodu používat kombinaci platné a neplatné normy ?
 Může se dle nové normy v nových projektech RD anténní stožár uzemňovat?
 Jak má být vypracovaná projektová dokumentace pro hromosvody dle ČSN EN 62305?
 Jak si vysvětlit obrázek E22 strana 89 v ČSN EN 62305-3 ?
 Je k něčemu analýza rizika u běžných RD?
 Je ocenění nákladů na ztráty podle ČSN EN 62305 správné?
 Provedení hromosvodu dle ČSN EN 62305, je to na kriminál?
 Jak určit LPL dle ČSN EN 62305?
 Jaký zvolit průměr jímacího vedení u staveb se střechou pokrytou zeminou?
 Myslíte si, že už nelze projektovat hromosvody dle ČSN 34 1390?
 Výpočet rizika dle ČSN EN 62305-2
 JAN HÁJEK: Blesková válka č. 4 – předělávat hromosvod nebo ne?
 Není povinná instalace hromosvodu v rozporu s ústavou?
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (1.)
 Jak se uplatňuje ČSN 62 305 v praxi (2.)
 Ako funguje metóda ochranného uhla a metóda valivej gule v praxi?
 DEHN: Přepěťové ochranné zařízení (SPD) typu 1 a jeho role v systému ochrany před bleskem
 HROMOSVODY pohledem soudního znalce
 Kdo je dle ČSN EN 62305-2 ten kompetentní orgán?
 Vyškolte se ke změnám 62305 také!
 VIDEO: Jiří Sluka o ČSN EN 62 305 (plná verze čas 1hod 07 min)
 Podle jaké normy provést revizi hromosvodu na paneláku z roku 1971 po zateplení?
 Ochrana před bleskem po změnách ČSN EN 62305 z 09 – 2011 až 01 – 2012
 Hrom aby do toho (ne) praštil
 Co nového v ed.2 ČSN EN 62305?
 Postupy při revizi hromosvodu
 Prohlídka hromosvodu
 Nová opatření v ČSN EN 62305-4 ed.2
 Dá sa napísať kladná revízia podľa STN 62305 keď nie je vnútorná ochrana?
 Víte proč zrušili 34 1390 a v čem je 62 305 lepší?
 Máte někdo k dispozici text normy ČSN EN 62305-5?
 Ako uvažovať pri koeficiente km pri bleskozvodoch?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 Urobili elektrikári ochranu plynárenského zariadenia pred bleskom dobre?
 Mají bioplynové stanice v ČR dostatečnou ochranu před bleskem?
 Zapojíte se do diskuse nad jednotlivými díly Šokujících odpovědí Jana Hájka?
 Co asi na evropskou 62 305 říkají Američani?
 Cítíte se v nemocnici bezpečně?
 Zhotoviť bleskozvod podľa STN 62 305 alebo STN 34 1390?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Už víte, že se "pro velký úspěch" připravuje nová ČSN EN 62 305 ed.3?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #8: Pravda o STN 34 1398
 Rozlišujete při ochraně před bleskem průřez napájení chráněných technologií?
 STN 34 1398 zrušena! Na Slovensku zvítězil zdravý rozum!
 Co nám přináší/mohla by přinést, nová ČSN 33 2000-6 ed.2?
 Jaký software používáte pro zobrazení valivé koule ve 3D?
 Jaká je platnost revize hromosvodu obchodního centra dle ČSN 62305?
 O seriálu Jak sestřelit staříka
 Jaká je nejpraktičtější kniha či příručka o hromosvodech?
 JSS: Čím je dnes ČSN 34 1390 tak oblíbená?
 eDEHN#22: ČSN 34 1390 versus ČSN EN 62305 - REPRÍZA
 Může mi někdo poskytnout ČSN EN 62305 č. E5.2.2.8?