Milan Pavlíček
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 19.10.2006, 16:14 » |
|
To Mládek: Kdybyste pozorně četl, tak by ste zjistil, že mají povolen pouze jistič 3x20A. Takže celý spor, byl o tom jestli přívodní vodič CYKY-J 4x16 na hl. jistič B20/3 není předimenzován. Odpovědět si teď již můžete sám.
|
|
|
|
Josef Martinec
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 24.10.2006, 13:15 » |
|
Takže to vezmeme čistě hypoteticky: mám zapnutou pračku, sušičku , běží bojler , moje domácí kino vyřvává( podržte se plazma předsavuje 500W) vařím si vodu na knedlíky v kovici na plotýnce mi stojí hrnec na knedlíky,mikrovlnka ohřívá mléko do knedlíků, běží mražák , běží lednička , dítě luxuje v obýváku , druhé dítě seká el. sekačkou na zahradě , na počítači mi běží stahování(800W), spíná se vodárna(3000W) ,a já si řežů dřevo na zimu na cirkulárce(4500W) (no a takhle to funguje každý výkend u nás doma) tak teď si to spočítejte a pochopíte proč je tam 4x16 projektant myslí i na budoucnost(třeba bude časem potřeba vyměnít jistič)
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #21 kdy: 24.10.2006, 18:07 » |
|
Pokud mám nějak jednoduše zopovědět úvodní otázku : Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované? Moje odpověď : Ano, je... Kabel CYKY 4Bx 10 bude na jištění 3x 20A více než dostatečný, bude rezerva i pro případné navýšení.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
|
Tomas Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 19.11.2017, 11:39 » |
|
Nechcem zbytocne zakladat novu temu, aj ked asi viem, aka bude odpoved, predsa sa spytam. Bezny RD s isticom 3x25A, projektant tam naprojektoval 5x10mm2 s cim suhlasil aj elektrikar. Je to v zemi do 15 metrov beznecne v okolo 50A. Moja otazka znie - Utiahne 5x10mm2 aj pripadne vysi istic,alebo radsej dat 5x16mm2 ? Aj ked nepredpokladam navysenie istica, resp nejaku brutalnu spotrebu, kedze trend ide smerom znizovania spotreby. Nejde mi o vypocty, to po nikom nechcem, len taky nezavazny nazor, ci ma tych 6mm2 navyse nejakym realny zmysel, alebo mi staci 10mm2 aj na dve dobijacie stanice pre elektroauto (nepredpokladam, ale hypoteticky), alebo bazen (zas nepredpokladam, oba scenare maju mensiu pravdepodobnos t nez 1%, ale co AK) Je to skor moja zvedavost, nez cokolvek ine. Totiz, ako laik, priznam sa, napadlo mi co ak sa to pocita formou 3x25A = 75A a 5x10mm ma len 50-60A... to len tak na odlahcenie. Nepredpokladam, ze by prisiel trend, aby akzdy dom mal 3x50A, kedze toto by samotna narodna sustava nezvladla, aspon tipujem. Ale zas, 15metrov * 60kc za 16mm2 kabel oproti 10mm2 moze niekto vnimat ako prenajat si hrobove miesto uz dnes, ved co AK. Plus elektriakr sa mozno potesi hrubsiemu kablu ked bude zapajat oba konce...
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 19.11.2017, 12:36 » |
|
A o kolik si představujete navyšovat? Používá se řada 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 A . S CYKY 10 v 15. metrech v zemi v chráničce uložení D není problém jít na 40A, po vyhovujícím výsledku měření na 50. Spíš bych se staral jestli je ve výkopu uzemnění, než vymýšlel dimenzování do rezervy. Když budete chtít ušetřit a mít fóra, použijte AYKY 50 za cenu CYKY 10. Elektrikář bude jistě velmi nadšen
|
|
|
|
|
|
Tomas Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 19.11.2017, 14:14 » |
|
Predstavu nemam ziadnu, nemam nic, co by narazovo potrebovalo taky vykon. Ale to je tak, aj ked nehovorim a ani neverim, ze by to islo takto linearne donekonecna. Kedysi bolo uplne OK 1x16A, dnes je norma 3x25 a aj dom s NEelektrickym kurenim moze mat problem, ale je to skor vynimka... plne elektricky z problem mat moze (taky mat budem ale mam to premyslene a postaci mi to aj s rezervou), ale ktovie aka "sranda" bude o 20 rokov. Ale mozno pojde trend naopak, a budem znizovat na 3x20A napr.. Lebo 25A a vyssie bude neskutocne drahe, to mi pride ako pravdepodobnej si scenar. Tak asi to necham na 5x10.. Inak este mi napadlo, opytat sa taky utazku krizenia a druzovania kablov. Snad 90% stavieb ma elektroinstala ciu asi takto: http://www.smartsolution.sk/wp-content/uploads/2016/04/smartsolution_priprava_kabelaze.jpgalebo https://www.zariadim.sk/images/cache/reference_job_post-301.jpg?text=zariadim.sk%2Felektrikari2&stars=5pointa je, nebudu sa prehrievat? ale zas mnoho ich to ma tak, ze co kabel, to chranicka, cize je tam asi lepsi odvod tepla. Hypoteticky, keby je 30-35C (napr leto), a je viac 3x2,5 CYKY po kope, moze tam byt problem? Aj ked, asi sitaucia, keby sa taha 16A nonstop tam asi nebude, kedze rura elektricka ma tiez len okolo 10-12A a varna konvica tiez, a okrem toho, tieto veci nie su zapnute 10hodin, ale neviem ako rychlo by mohol vzniknut problem, a ci aj tomu venovat pozornost. Myslim hlavne pripady, ked nie je mozne ich prilis oddelit fyzicky, lebo nie je priestor. Ohladom toho AYKY, preco to tam nedal rovno projektant, a dal tam klasiku CYKY ? Som len laik a nevyznam sa ci je lepsie na toto dat AYKY, preco tam on nedal hned ale cena 4Bx35 AYKY (100A info) je tak o 40% menej ako CYKY 5x10, hm, co je zaujiamve, to som si nevsimol.
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 19.11.2017, 15:11 » |
|
Je tam malinký problém. Pokud je elektroměrový rozvaděč certifikovaný na kabel 16, tak ta 25 nemusí projít u technika co připojuje elektroměr. Kontroluje štítky, pozor na to!! Taky mě to neprošlo. Nakonec jsem si od výrobce rozvaděče vyžádal nový štítek s povolením připojit kabel 25mm do svorek...
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #31 kdy: 19.11.2017, 15:39 » |
|
A co přestat špekulovat a udělat to úplně jednoduše podle projektu? Je to nějaký problém?
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #33 kdy: 19.11.2017, 17:24 » |
|
Nedůvěra k projektantovi, která pramení z vaší neznalosti? Tak si budete tvořit nový projekt podle rad zde na diskusích?
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Tomas Veverka
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #35 kdy: 19.11.2017, 18:33 » |
|
V inej teme dany projekt dostal znacnu kritiku, tak isto od elektrikara*, ktory realizuje instalaciu, dostal projekt az brutalnu kritiku. To je nedovera v Ing. elektirkara-projektanta.
*traja sa pozerali na ten projekt a traja povedali, ze ho mam reklamovat.
Tak je asi celkom prirodzene, ze riesitm co sa da vylepsit, kedze projektant evidentne nebral do uvahy buducnost, hlavne ze koax do kazdej izby tam mam. KEBY sa ma projektant pyta, co by ako HLAVA projektu mal, tak by nevznikali taketo nezmyselne otazky. On sa ma co sa elektroinstala cie nepytal zhola nic, ba dokonca tam dal PLYN, ked som mu jasne hovoril, ze plyn tam fyzicky nie je a jedine elektrina. Ako LAIK som sa logicky zameral hlavne na podorys, nez na elektrikarske veci.
Nikto sa nenarodil uceny. Snad Vy ano ?
|
|
|
|