Martin Sasek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 28.08.2022, 13:43 » |
|
Jako naprostý amatér bych se rád k vám prosím obrátil pro radu.
Plánuji rekonstukci bytu 1kk v klasicném panelovém době, kde se do teď vařilo pomocí plynového sporáku (topení ústřední, ohřev vody ústřední). Plyn plánujeme odpojit a vařit se bude pomocí dvojplotýnky na elektřinu.
Již jsem dostal info, že současný jistič 1f 16A nebude stačit. Nechali byste zvýšit na 25A nebo rovnou na 1f 32A? V bytě není myčka, pouze pračka a klasické spotřebiče (lednice, TV..) Pokud dojde k navýšení, je potřeba k bytu od elektroměru natáhnout nový přívodní kabel? Firma, co mi bude dělat rekonstrukci, mi nebyla schopna odpovědět, protože prý mají právo dělat elektřinu pouze uvnitř bytu, nikoliv ve společných prostorách.
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 28.08.2022, 16:19 » |
|
Pro 1 fázové přípojky se vyšší hodnota jističe jak 25A nepovoluje.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jiří Schwarz

Offline

|
 |
« Odpověď #2 kdy: 28.08.2022, 16:54 » |
|
... Pokud dojde k navýšení, je potřeba k bytu od elektroměru natáhnout nový přívodní kabel? ...
Protože nevíme jaký je stávající kabel, nemůžeme se vyjádřit jestli bude vhodné ho využívat pro vyšší zatížení. Elektroměr máte "na chodbě"? A myslíte kabel od elektroměrové skříně do vašeho okruhového rozvaděče?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #3 kdy: 28.08.2022, 16:57 » |
|
Jak píše kolega výše, max hodnota jednofazoveho hlavního jističe je (v ČR) 25A. K té firmě- tato odpověď by mi stačila k tomu, abych se s nimi rozloučil.
Je potřeba si říci, co a jakým způsobem budete v bytě provozovat i s výhledem na dalších 30 a více let. Podle toho připravit instalaci a varianty přívodu. Indukční deska dnes dvě plotny, za dva roky 4. Myčka, pračka, sušička, trouba, MW, kávovar, pekárna,... Nedejbože klimatizace. 25/1 je dnes na hraně, takže když už se tam bude něco dělat, nechal bych to rovnou připravit na třífázový odběr. Pokud tedy rovnou nejít na 20/3.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Martin Sasek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 28.08.2022, 17:42 » |
|
Protože nevíme jaký je stávající kabel, nemůžeme se vyjádřit jestli bude vhodné ho využívat pro vyšší zatížení.
Elektroměr máte "na chodbě"? A myslíte kabel od elektroměrové skříně do vašeho okruhového rozvaděče?
 za odpovědi. Ano, přesně tak. Myslím kabel elektroměrové skříně do vašeho okruhového rozvaděče.
|
|
|
|
Martin Sasek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 28.08.2022, 17:46 » |
|
Protože nevíme jaký je stávající kabel, nemůžeme se vyjádřit jestli bude vhodné ho využívat pro vyšší zatížení.
Elektroměr máte "na chodbě"? A myslíte kabel od elektroměrové skříně do vašeho okruhového rozvaděče?
Ano, přesně tak. Myslím kabel od elektroměrové skříně do našeho okruhového rozvaděče. Je to na chodbě asi 5m .
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK

Offline

Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 29.08.2022, 16:32 » |
|
Zde půjde o byt stupně elektrizace A (dvouplotýnka do 3,5kW). Jednofázové odbočky od HDV k elektroměrům lze provést do soudobého příkonu 5,5kW a jestli dobře počítám, tak zde to bude na hraně. Pak bych zde doporučoval nový přívod do bytu a hlavní jistič před elektroměrem 3x20A/B.
A dále bych vám doporučoval okamžitě vyměnit firmu. Tvrzení, že mají oprávnění dělat elektroinstala ci jen uvnitř bytu je hodně podivné a pokud se neumí vyjádřit k tak základní věci, jako je jištění u elektroměru... .rychle pryč, vymazat jejich číslo z telefonu a zároveň ho bloknout.
Elektroinstala ce "musí" být před jejím uvedením do provozu zrevidována a revizní technik "musí" vyžadovat např. projektovou dokumentaci, atestaci rozvaděče atd. (jednoduše řečeno).
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Deductio
Neverifikovaný uživatel @6
     
Offline
__09.02__ 31.01.2023
|
 |
« Odpověď #8 kdy: 29.08.2022, 19:53 » |
|
|
|
|
|
|
|
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
      
Offline
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 29.08.2022, 23:28 » |
|
Mne suseda, ktorej som vysvetlovat, aki fuseri jej robili prerabku elektro, ak jej nechali povodny 16 A cierny bakelit, tvrdila, ze v pohode s tym funguje a vari na indukcii. Ak je byt obyvany jednou osobou, ktora si je vedoma limitov, ako neprat a nevarit sucasne, tak jej aj verim,
|
|
|
|