Radek Kovačík
« kdy: 24.01.2011, 11:10 »

Chystám se natáhnout kabeláž v podnikatelském objektu (dole prodejna, v 1. patře kanceláře a nahoře podkrovní byt) a zvažuji,
zda v patře s kancelářemi má v dnešní době ještě význam natahovat telefonní kabel pro připojení pevné linky.
V každé místnosti jsou ve zdi 3 krabice, přičemž jedna bude obsazena TV/R/SAT přípojkou, druhá bude obsahovat počítačovou síť a u té třetí si nejsem jistý.
Protože ke všem vede jediný "husí krk",  je nutné natáhnout všechny kabely současně.

Zajímá mne váš názor na tuto (pro někoho možná primitivní) věc, zda v době Skype, mobilních, VoIP a jiných telefonů má ještě význam natahovat obyčejnou telefonní linku nebo tam raději dát druhou přípojku k síti LAN a prostřednictví m ní taky k Internetu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 24.01.2011, 12:17 »

A to taháte jen tak, bez projektové dokumentace?
Slušný projektant by vám pak jistě vysvětlil, proč je dobré natáhnout vedení od telefonního uzlu do kancelářských a bytových prostorů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 24.01.2011, 12:26 »

A vy osobně víte, pro jakou nabídku služeb se zákazník či uživatel konkrétních prostor rozhodne třeba za pět let?
Mít v mysli zakomponováno to, že O2 je přívod telefonu o dvou drátech a VoIP je IP technologie a tudíž ty dva dráty nejsou potřeba je myšlení omezené.

Nabídku pevné linky, připojení k internetu a televize vám dnes poskytne O2, T-mobile, Vodafone, UPC a mnoho dalších operátorů. Zda pevnou linku připojíte před modem, nebo až za něj pomocí IP je nyní nepodstatný detail. Musíte vzít v potas, jakým kabelem jednotliví operátoři distribujují signál. A nezapomínat, že pokud se vám zdá dnes nabídka například O2 nevýhodná, tak že celé O2 může mít za tři roky jiného vlastníka a s novým vlastníkem i novou obchodní politiku, která bude konkurenty nemilosrdně válcovat.

P.S. ještě zvažte možnost připojení optikou  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Josef Martinec
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 24.01.2011, 16:17 »

Ve své praxi se setkávám stále častěji s tím, že zákazník z počátku lituje vynaložit investice, byť minimální, na dotažení těchto "archaických" rozhraní. Nakonec to ale většinou končí tak že se s velkými problémy právě tyhle kabely dotáhnou - nikdo vám totiž u bezdátu není schopen v rozumných cenách garantovat spolehlivost a rychlost. Navíc jak píše pan Červený, co bude za pět let. (pamatujete ještě klasický modem - a to je 9 let a jsme u ADSL2 a osobně si myslím, že na stávajících kabelech položených telekomem nám toho pojede brzy podstatně víc a snad i levněji)

Jinak doporučení :Natahejte to jako strukturovanou kabeláž (z paty domu dotahnete telefon a kabelovku do rozvaděče a odtud si natáhnete kabelem UTP a koaxem co potřebujete ,  nechte si místo na patchpanely a organizaci kabelů + switch a nějakou malou UPS)
Dle mých zkušeností je pro malé kanceláře dostačujíci na jedno pracoviště 3xRJ45 nejlépe v cat.6.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kovačík
« Odpověď #4 kdy: 25.01.2011, 19:44 »

A to taháte jen tak, bez projektové dokumentace?
Projektová dokumentace na to cca před 15 lety vytvořená byla, ale ta je dnes stejně nepoužitelná, protože je morálně zastaralá a za další platit nebudu. Těch pár kabelů si "projektově zdokumentuji" sám. Úsměv

P.S. ještě zvažte možnost připojení optikou  Smích
Optiku bych zvážil, kdyby nebyla tak drahá. Jinak v budoucnu samozřejmě musím počítat s tím, že některé metalické kabely půjdou pryč a místo nich se bude natahovat optika.

Ve své praxi se setkávám stále častěji s tím, že zákazník z počátku lituje vynaložit investice, byť minimální, na dotažení těchto "archaických" rozhraní. Nakonec to ale většinou končí tak že se s velkými problémy právě tyhle kabely dotáhnou...
Jinak doporučení :Natahejte to jako strukturovanou kabeláž...
Já mám aktuálně telefonní linku dotaženou do rozvaděče, kde je umístěný i modem ADSL a právě mi jde o to, zda to archaické rozhraní roztahovat ještě dále po jednotlivých místnostech nebo zda ho v tom rozvaděči ukončit.
Natáhnout to jako strukturovanou kabeláž není špatný nápad, ale když už mám delší dobu koupený klasický 4 žilový telefonní kabel, tak tam dám ten, protože jinak by byl zbytečný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 25.01.2011, 21:06 »

Nemyslím si, že samotný optický kabel je zas až tak drahý (4 vlákna multimode 50/125 um dostanete za cenu okolo 20 až 25 Kč za 1 metr včetně DPH).
Naopak projektanta potřebujete k tomu, aby s vámi promyslel budoucí optimální strukturu sítě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #6 kdy: 25.01.2011, 23:06 »

Datovku, ať už pro síť LAN nebo telefony, už tahám jedině UTP nebo STP kabelem. Cenový rozdíl minimální.
Tlf linku ukončete v racku a případné další rozvody po budově natahejte UTP/STP kabelem.
Obvykle dávám na jedno pracoviště dvojzásuvku 2xRJ45 a dvojzásuvku na případný telefon nebo VOIP řešení.
Navíc jako rezervu do každé místnosti dám od každého slaboproudu dvě dvojzásuvky navíc. Zatím bez stížností :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.01.2011, 01:13 »

Natáhnout rozhodně jako strukturovanou kabeláž - CAT.5e, lépe CAT.6. Strkat dnes do zdi telefonní drát je nesmysl. Je vhodné mít vyřešený vstup sítí do budovy (nějaké chráničky až ven...),  v případě potřeby se do nich zatáhne potřebný kabel (telefonní na tel/adsl, koax na kabelovku, optika). Optiku v rámci malé provozovny považuji i dnes za zbytečnost (ač jí sami provozujeme několik km, máme vybavení na její instalaci...),  protože po CAT.5e kabelu funguje bez potíží gigabit (což je dnes maximum pro rozumné použití),  po CAT.6 by měl fungovat i 10Gbit (což dnes už existuje, ale veškeré prvky jsou cenově naprosto mimo) a po pravdě si neumím představit k čemu by jsme potřebovali (i za mnoho let) na stůl k jednomu počítači nejakou výrazně vyšší rychlost (po gigabitu v pohodě přeneseme HD video, určitě i 4HD které by se teoreticky mohlo objevit v budoucnu.
Cena optického kabelu pro vnitřní instalace (třeba 4x singlemode 9/125) je už téměř srovnatelná s cenou kabelu UTP (ve svém ceníku vidím 5.60/m)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kovačík
« Odpověď #8 kdy: 27.01.2011, 19:35 »

Tak jsem dal na vaše rady a natáhnul jsem to jako strukturovanou kabeláž.

V souvislosti s tím bych se chtěl zeptat, když to zakončím klasickou LAN zásuvkou s RJ45 a bylo by někdy potřeba tam připojit obyčejný telefon, existuje nějaká redukce z RJ45 na RJ11 (12) nebo bych to musel řešit přímým nakrimpováním konektoru RJ45 na kabel od telefonu?
Dá se na něco využít původní 4 žilový telefonní kabel, který mi tím pádem zůstal?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 27.01.2011, 19:58 »

Konektor RJ12 zastrčíte do zásuvky RJ45.
Proto se to celé jmenuje univerzální kabeláž (dříve strukturovaná).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Seidl 1
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 27.01.2011, 20:33 »

Konektor RJ12 zastrčíte do zásuvky RJ45.
Proto se to celé jmenuje univerzální kabeláž (dříve strukturovaná).

Zas až tak univerzální to není, pokud  dáte RJ12 do snap-in konektoru RJ45, není zaručeno dokonalé propojení a občas ( dost často ) snap-in odejde z důvodu ohnutí pinů 3456.
Normálně nacvakněte RJ45 na telefonní šnůru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montáž, opravy a revize elektroinstala
Montáž,  údržbu a servis telekomunikačn ích zařízení
Ucelená řešení od zpracování projektu, přes jeho realizaci až po následný servis
Vojtěch Běhunčík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 27.01.2011, 20:52 »

Může být, ale nemohu potvrdit - běžně přepínáme telefony s RJ 12 do různých RJ45 zásuvek a ještě nikdy nám neodešel modul v zásuvce (a že jich máme několik stovek, od Solarixů až po Beldeny).
Copak to máte za zásuvky ?
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 27.01.2011, 21:12 »

S piny 3456 většinou problém není (ty zapadají do kontaktů - drážek - v RJ12 konektoru),  nebývá problém ani s piny 1 8 (ty jsou mimo konektor). Problém bývá s piny 2 7 které jsou konektorem RJ12 příliš zmáčknuty, pokud to tak je dlouhodobě tak se ty kontakty v některých zásuvkách ohnou a potom je problém
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radek Kovačík
« Odpověď #13 kdy: 28.01.2011, 18:35 »

Děkuji všem zúčastněným za rady.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 29.01.2011, 01:19 »

A kdybyste v budoucnu potřeboval do jedné RJ45 zásuvky nacpat třeba i 4 telefonní linky, tak existují všelijaké adaptery.


* RJ45to4xRJ11.jpg (4.77 KB, 300x300 - prohlédnuto 585 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
 Jaký kabel mám koupit pro 1km vzdálenou chatku?
 Co mohu udělat pro povolení charakteristiky C jističe před elektroměrem?
 Musí byť kábel od elektromeroveho rozv. po domový rozv. 5-žilový resp. stačí aj 4-žilový?
 Jaký kabel od elektroměrového rozvaděče k RD ?
 Lze vyměnit hlavní jistič za silnější?
 Není CYKY 4x16 na 20A předimenzované?
 Jak spočítat průřez přívodního kabelu pro jistič 32A?
 Jaky pouzit kabel k pripojeni chatky pripojeni z objektu vzdaleneho cca 200m?
 Potřebuji něčí souhlas pro výměnu pojistek z 16A na 25A ve starém rozvaděči?
 Jakou mám zvolit hodnotu hlavního jističe pro rod. dům?
 Jak předělat jedno fázovou přípojku na třífázovou
 Jaký použít kabel na 16A jistič na chatě?
 Navyseni Hlavniho Jistice - Nove predpisy (Cu 10mm2, na kraji pozemku, atd.)
 Jak dimenzovat vodic pripojky rodinneho domu?
 Pro přívod 25A z HDS do elektroměrové skříně prý nestačí CY 5x6?
 Za jakých pomínek je možno zvýšit hodnotu jističe pro domácnost?
 Jaké jsou rozměry kabelu AY 4x16mm do nově umístěné HDS?
 Neni kabel CYKY 4Bx16 pro přípojku RD předimenzován?
 Jaky doporucujete prikon pro RD do 150m2?
 Jaký jistič potřebuji k přípojce na staveniště RD ?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 O jaký typ přípojky mám zažádat pro stavební buňku na pozemku?
 Jaký potřebuji průřez přívodního kabel pro pro spotřebiče cca 11kW?
 Jaký kabel použít k 550m dlouhé přípojce nn k rekreační chatě?
 Stačí připojení CYKY 4x10 na jeden RD?
 Mám zachovat stávající velikost hlavního jističe nebo zvolit navýšení?
 Může být přívod do chatky udělán jen dvoufázový?
 Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
 Co by jste doporučili za přívodní kabel od elektroměru do bytové rozvodnice?
 Jaký použít kabel z elektroměrového rozváděče ke dvěma rozvodnicím v chatách?
 Jak efektivně připojit chatku?
 Kolik stoji zmena 1f pripojeni na 3f u spolecnosti CEZ ?
 Jak připojit agregátu k síti rodinného domu?
 Jaký mám nasmlouvat jistič pro RDs 20kW kotlem?
 Může být jedna přípojka nad 50m pro více domů?
 Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální?
 Kdo mi povolí předělání hlavního přívodu do bytu z 1 fáze na 3 fáze?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Jak velké hlavní jištění použít pro RD 5+1, stačí 3x25A?
 Jaká je maximální hodnota hl. jističe pro 1.fáz. přívod?
 Jakou uvést hodnotu jističe do přihlášky odběru, když netuším jakou potřebuji?
 Stačí pro napájení dílny přívod kabelem Cu 5x2,5mm?
 Jaky je dostatecny prurez kabelu pro el pripojku tri rodinnych domu ?
 Jak mám navrhnou a realizovat vedeni do a od elekroměrového rozvaděče?
 Jakou velikost jističe pro nový RD?
 Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
 Jaký průřez použít od jističe 50A k elektroměru na fázi a N?
 Ako určit požadovanú výšku hlavného ističa u starého domu?
 Bude stačit současný kabel pro navýšení z 1x16A na 1x25A?
 Jak slozite je posilit jistice pro venkovni podium s obcerstvovacim zazemim?
 Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
 Jaký zvolit kabel pro připojení RD k sloupu vzdáleného 167metrů?
 Bude kábel 1-AYKY 4x25 stačit na 400m pri maximalnom odbere 25A?
 Stačí dnes v bytě 1-fáze nebo je nutné mít 3-fáze?
 Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
 Jakou mám zvolit velikost hlavního jističe na instalovaný příkon 25 kW?
 Jak určit či posoudit hodnotu hlavního jističe?
 Jaké jsou měsíční poplatky za stavební přípojku?
 Kolik mě bude stát zřízení třífázové přípojky pro jednu zásuvku pro pilu?
 Jaké jsou poplatky za připojení nového odběrného místa u VČE?
 Je lepší řešit instalaci chatky z autobaterie 12V nebo 230V ?
 Kolik spotřebičů mohu použít současně při třífázovém jističi 50A?
 Jakým způsobem se vyměří zálohy pro znovupřipojení objektu?
 "Utáhne" 1kW elektrocentrála dvě lednice a žárovku?
 Je potřeba mít v bytě 25A třífázový hlavní jistič když nemáme el. vytápění?
 Postačí pro RD bez plynu jako hlavní jistič pouze 3x16A?
 Je pro nás správná volba jistič před elektroměrem 3x25.0 A?
 Lze připojit 2 byty na jeden elektroměr?
 Potřebuji na stavební parcele třífázovou přípojku nebo mi stačí jednofázová?
 Je možné využití 3-fáz. přípojky jen se čtyřmi vodiči?
 Jak vyměnit hlavní domovní jistič za pomalejší?
 Jaká je povolena charakteristika jističe před elektroměrem?
 Je průřez 4mm2 Al vodiče, jakožto hlavního přívodu do bytu, dostatečný?
 Co budu platit za připojení zahradního domku na nn?
 Jak volit velikost přípojky pro starý odpojený dům před rekonstrukcí?
 Stačí pro objekt s povoleným 40A jističem před elměrem kabel CYKY B 4x10A?
 Jak pripojit vzdalene odberove misto (RD) s co nejnizsimi naklady?
 Jaký zvolit průřez pro 25A/3f 40m v zemi?
 Připojili byste pasívní dům jedno nebo třífázově?
 Jaký kabel potřebujeme pro elektrickou přípojku k RD na vzdálenost 900m?
 Jaký průřez vodiče doporučujete mezi elektroměrným a bytovým rozvaděčem?
 Utáhne hlavní jistič 3x40A troubu i třífázovou indukční desku?
 Povolí E.ON na 30m dlouhém AYKY 4x16 např. char. B 3x40A nebo 3x50A?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Staci 3f pripojka alebo sa musi samostatne prieviest 1f aj 3f pripojka?
 Jak se klasifikuje větší hodnota hlavního jističe než je deklarovaná?
 Který distributor nabízí nové zřízení odběrného místa nejlevněji?
 Jak probíha zřízení nového 3-fázového okruhu do garáže v SVJ?
 Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Za jakých podmínek mohu mít u E.ONu hlavní jistič s charakteristikou C?
 Jak podle nožové pojistky poznám dostatečnou přípojku odběrného místa?
 Jakou velikost jističe zvolit po odpojení plynu pro byt 1kk?
 Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů?

Aktuální slova KUTIL (1)