« kdy: 15.05.2009, 18:50 » |
|
Potřeboval bych poradit s hodnotou jističe do nově stavěného rodinného domu: - přízemní dům 120 m2 - obvodové zdi z YTONGu 40 cm zateplené 14 cm polystyren, pultová střecha zateplená 22 polystyren + 8 cm minerální vata - vytápění tepelným čerpadlem vzduch-voda + ohřev TUV solárními kolektory
příkon plánovaných elektrospotřeb ičů: -tepelné čerpadlo 2,1 kW (+ 9 kW záložní el. dohřívač pro velké mrazy) -varná deska 7,2 kW -trouba 3,5 kW -mikrovlnka 1,2 kW -myčka 2,3 kW -pračka 2,3 kW -konvice 2 kW -cent. vysavač 1,7 kW -osvětlení 1 kW -elektronika + ostatní 2 kW
V pilířku před pozemkem je jistič 3x16 A, standardní jednotarifová sazba (předpokládám změnu na Tepelné čerpadlo - D56d)
#uft#
|
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 16.05.2009, 10:15 » |
|
Co na to říká projekt?
Minimální použitelný3x 32A, doporučuji3x 40A.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ

Offline
Znojmo (JM)
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 16.05.2009, 10:35 » |
|
Dle mých praktických zkušeností minimální použitelný 3x 25A. Ve své praxi mám několik případů, kdy je to v podobném rozsahu provozováno na jistič 3x 25A. Ovšem jistič 3x 32A by byl jistě vhodnější a jistič 3x 40A by byl "sázkou na jistotu".
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 17.05.2009, 05:32 » |
|
V zimním období mohou nastat potíže při použití hlavního jističe 3x 25A v době, kdy bude v provozu elektrokotel na plný výkon a zároveň varná deska či trouba, protože v tomto okamžiku bude v některé fázi odebíraný proud až 30A (neuvažuji provoz sporáku na všechny 4 plotny a troubu najednou - to by byl proud 30A ve všech fázích). Pak by přicházelo v úvahu využití přednostního relé, ovšem za cenu určitého nepohodlí.
Souhlasím s kolegou Lampartem, že se zde jedná i o rozvahu mezi cenou stáleho měsíčního platu při jednotlivých hodnotách jističe a mírou nekomfortu, který mi způsobí případný výpadek jističe při přetížení.
Je však také třeba uvažovat, že časté přetěžování jističi spolehlivě zkrátí životnost a jeho poškození v době mrazů může mít za následek daleko větší finanční náklady (škody) než je rozdíl ceny stálého platu za několik let. Rozdíly v ceně měsíční platby za hodnotu jističe jsou u sazby D56d zhruba 12 Kč za 1A (s DPH), takže navýšení jističe o jeden stupeň (v rozmezí námi uvažovaných hodnot) vyjde ročně něco kolem 1000,-Kč. Zato škody vzniklé např. výpadkem jističe během lednové dovolené na horách, kdy promrzne celý dům a dojde k poškození instalací vody, topení a mnohdy i kanalizace, jsou daleko vyšší.
Konečné rozhodnutí musí udělat jedině majitel domu, který nejlépe ví, jakým způsobem bude využívat jednotlivé spotřebiče, hlavně pak po zkušenostech v zimě bude mít nejlepší představu, jak často a na jaký výkon bude třeba používat elektrokotel na dotápění, protože tento kotel je nejkritičtější m spotřebičem a jeho využití je ovlivňováno mnoha vnějšími faktory, které nemůžeme znát (tepelně izolační vlastnosti domu, jeho expozice ke světovým stranám, pohyb v domě ...).
|
|
|
|
|
Valter Mayer
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 17.05.2009, 07:46 » |
|
Dle popisované konstrukce objektu nepředpokládám Tepelné ztráty objektu (do 200m2) >9kW při výpočtové teplotě.
Výpočtová teplota se vyskytuje několik dnú v roce. U dobře zatepleného objektu je i část příkonu spotřebičú zužitkována jako teplo a o tolik méně tepla musí dodat systém topení.
Pro daný objekt a sazbu D56/D45 postačí 3x25A. Přednostní relé odpojující elektrokotel pak bude pojistkou pro předvánoční pečení.
|
|
|
|
Milan Exler
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 17.05.2009, 08:34 » |
|
U dobře zatepleného objektu je i část příkonu spotřebičú zužitkována jako teplo a o tolik méně tepla musí dodat systém topení.
A to je jeden z důvodů, proč jsem se předzásobil žárovkami.
|
|
|
|
|