Jan Alin

Offline
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 21.12.2009, 22:37 » |
|
Je môj návrh správny.? Bude to bez projektu len s revíziou.
Pokud to chcete takhle tak moje rada je poraďte se s revizním technikem co bude dělat revizní zprávu. Pokud to chcete udělat pořádně tak toho projektanta nevynechávejte . Tohle není přidání zásuvky nebo světla které se dá dělat svépomocí bez znalostí. Možná po čase zjistíte že je to s projektem napoprvé levnější než bez projektu nadvakrát a to jen v případě že stodola neshoří.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 21.12.2009, 23:24 » |
|
Možná to stačit bude, možná ne. Jestli chcete jistotu, že nevyhodíte peníze z okna, pošlete mi poptávku, udělám vám nabídku. Neberte to jako aroganci, jedná se o dost peněz. Dotazem na tomto fóru peníze neušetříte.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Peter Kováčik
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 22.12.2009, 08:44 » |
|
Nenapísali ste celkový príkon (myslíma aj so zásuvkami 400V) kvôli úbytku napätia. Ale nebude vám vyhovovať hodnota impedančnej slučky. Pri 400m je odpor vedenia cca 1 ohm. K tomu treba pripočítať impedanciu v hlavnom rozvádzači.
|
|
|
|
|
Petr Doležal

Offline

emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 23.12.2009, 08:30 » |
|
Jen malý dodatek a obecné upozornění. Pokud uvažujeme 3-fázovou zátěž, musíme si být vědomi, že jde opravdu jen o spotřebiče 3-fázové, např. motory. Jakmile se zátěž nerovnoměrně rozpadá na jednotlivé fáze, byť při tom nepřekračujeme proud pro počítanou 3-f zátěž, můžeme být nemile překvapeni úbytkem napětí, protože do hry vstupuje zpětný proud přes N, který též k úbytku napětí přispívá. Jednofázový spotřebič, řekněme 3kW, těžko rozfázujeme.
|
Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #6 kdy: 23.12.2009, 11:53 » |
|
Tak som to všetko nahádzal od Sichru a vyšlo mi že na daný odber bude minimálne potreba 1-AYKY 4x50 a to aj s úbytkom sieťe 8,8%
Nevím, co jste naházel do Sichru, ale když si to pro sichr spočítáte ručně, tak zjistíte, že odpor 1 vodiče Al 400m x 50 mm 2 je 0,23 ohm a že tedy úbytek napětí při 1-fázové (ohmické) zátěži 25A bude 5% a při 3-fázové zátěži (3x25A, při shodném účiníku) bude 2,5%.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 24.12.2009, 20:31 » |
|
mno pokud bude používat hlavně ty světla, tak by se úbytku z nerovnoměrného zatížení mohl čáístečně vyvarovat tak, že si neudělá jeden světelný okruh - při tomto příkonu by to stejně nebylo ideální, ale rozháže si přibližně stejné příkony světel na jednotlivé fáze přes jištění pro každý okruh...
|
CNC mechanik - §6
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník

Offline

telefon +420 604791991
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 25.12.2009, 17:01 » |
|
TO : oliver Odpověď na vaši otázku není tak zcela jednoduchá. Například vzhledem k jištění toho kabelu jističem LPN-C32/3, délce kabelu AYKY 4 x 25mm, 400m, by měla být impedance na konci toho kabelu, před jističem LPN-C25/3, do 0,8 Ohm, tak aby byl splněn vypínací čas do 0,4 s.  To může být problém.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #10 kdy: 25.12.2009, 23:05 » |
|
k tomu se přikláním, impedanční smyčka nebude moc ideální...
není možnost připojit stodolu z vedení nn, jinde než z domu?
|
CNC mechanik - §6
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš

Offline

|
 |
« Odpověď #13 kdy: 27.12.2009, 20:05 » |
|
Nakoniec po konzultácií s RT mi bol doporučený použit kábel 1-AYKY 4Bx50 dĺžke 450 metrov.
Pane, Vy jste bavič. Definitivní hodnoty průřezu tu střídáte jak ponožky. Ještě chybí doporučit vám 3x95+1x70, berete to taky? Píšete, že dneska je definitivní hodnota 4x50. Co tady od té diskuse očekáváte? Podrobný návod, jak se dobrat nejnižší hodnoty, která ještě vyhoví ve všech ohledech normě? Nebo že budeme rozporovat, co vám řekl RT?
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« Odpověď #14 kdy: 27.12.2009, 23:15 » |
|
já jsem z tohot taky jelen, vodič by měl být nadimenzován pro maximální příkon, na který bude stavěn podružný rozvaděč, s přihlédnutím k parametrům impedanční smyčky...
4*50 je kabel jak prase.. jsem zvědav jak dobře se vám s ním bude dělat..
nehledě že pro váš předpokládaný příkon je to asi i zbytečně moc...
nejsem si jist, že impedanční smyčku tímto patrně předimenzovaný m přívodem nějak extrémně vylepšíte... neznám jeho jmenovitý odpor, tj. si ji nedokážu navrhnout.¨- pokusím se to vyzjistit - samotného mne to zajímá, ten kabel se mi zdá moc.
jste elektrikář, nebo samouk? pro mne je to z pohledu elektrikáře takové hádání, loterie - nevím co si o tom mám myslet...
|
CNC mechanik - §6
|
|
|
Oliver Mička

Offline

Automatizácia
|
 |
« Odpověď #15 kdy: 28.12.2009, 08:34 » |
|
Nie nie povodne som navrhoval ja 1-AYKY 4x25 ale ten mi reviznný technik nedoporučoval kvôli impedačnej smyčke  .Navrhoval mi 2 riešenia 1-AYKY 4x 35 alebo 1-AYKY 4x50 s tím že ta 4x50 by mohla vyhovovat najviac. Som elektrikár ale s takým dlhým prívodom som sa ešte nestretol, takže preto som dal taky návrh ja (4x25) s tou 4x50kou by nebol taký problém len potom by som musel asi robit redukcie na menší priemer do 35mm2 kvôli ističom. Ja som robil prívody podla projektu alebo po konzultácií s RT  a vždy to bolo maximálne do 100 metrov. 
|
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd). - Meniče a pohony. - RaM. - Elektroinštalá cie do 1000V.
|
|
|
|