Jaký průřez drátu použít při snížení hl. jističe před el.měrem ze 100A na 50A? Já bych použil CU 10mm (i pro N), ale nejsem si jistý. Hlavní přívod je AYKY 90mm2.
#105#
|
|
|
|
MilanKnop
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
TT 00, E1/A
|
 |
« Odpověď #1 kdy: 24.07.2009, 07:56 » |
|
Já bych tam nedával drát ale kabel
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #2 kdy: 24.07.2009, 08:13 » |
|
Já bych tam nedával drát ale kabel
Vy propojujete jistič s elektroměrem pomocí kabelu?  Vodič 10mm 2 pravděpodobně stačit bude. Nechte to ale na elektrikáři, chybka by se vám nemusela vyplatit.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #3 kdy: 24.07.2009, 12:17 » |
|
Elektroměroví připojovači mají rádi vodič 6mm, při 10mm prskají a při 16mm už jen řvou.  Nejde jim to naohýbat dobře do svorek.
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský

Offline

Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 24.07.2009, 12:29 » |
|
Elektroměrový připojovači mají rádi vodič 6mm, při 10mm prskají a při 16mm už jen řvou.  A že mě to hodně zajímá! V připojovacích podmínkách mají max. 16 mm 2. V případě že musím od elektroměru delší trasu, nebo se počítá s navýšením v budoucnu tak často musím s průřezem nahoru. Pocity připojovačů jsou v tomto ohledu věc vysloveně nepodstatná.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C2
|
|
|
František Šohajda

Offline
RT E2-A
|
 |
« Odpověď #5 kdy: 24.07.2009, 13:46 » |
|
Zapojí 10 i 16 jen montér si někdy řekne pro sebe který imb...l to instaloval! Ale to je jen zašumění v potoce......! 
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 25.07.2009, 22:34 » |
|
Elektroměroví připojovači mají rádi vodič 6mm, při 10mm prskají a při 16mm už jen řvou.  Nejde jim to naohýbat dobře do svorek. Nevím kde se nachází Vaše působiště, ale ve stř. Čechách jsem se s problémem, že by někdo z techniků RZ nechtěl do elměru zapojit 10qmm nesetkal a u hl. jištění 50A by neměl nikdo nic namítat ani na 16qmm, vždyť tam s ohledem na hodnotu jističe patří a nepřímé měření se pro tento proud ještě nepoužívá.
|
|
|
|
|
Václav 3
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 28.07.2009, 02:08 » |
|
Letmým pohledem na kartu uživatele zjistím, že Východní Čechy a pak je to napsáno i pod čarou v příspěvku.  Při náhledu do shrnutí tématu v okamžiku psaní nového příspěvku to vidět není, takže se omlouvám, že jsem si to nezapamatoval.
|
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník

Offline
|
 |
« Odpověď #12 kdy: 28.07.2009, 15:10 » |
|
Asi je to v lidech řeší to i tímto způsobem: nakrátí a oholí vodiče, nasadí elektroměr utáhnou vodiče a posléze elektroměr přišroubují na základní desku....
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|