Joszef Javornicky
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
 |
« kdy: 14.05.2023, 21:24 » |
|
Je v pořádku táhnout kabeláž pro HDO 3x1,5 na vzdálenost 400metrů? V projektu je 3x1,5 ale nevím aby to nedělalo neplechu u stykače. Dle projektanta je vše v pořádku.
Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Jaký průřez kabeláže k HDO na vzdálenost 400m?"
|
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #4 kdy: 15.05.2023, 18:51 » |
|
Bylo by vhodné požádat distributora o druhé HDO a to umístit v potřebném místě...
Nevýhodou je potřeba přeprogramovat nebo vyměnit druhé HDO v případě, že dojde k změně kódu u úředního HDO. Velice častý problém, který pak stojí fůru peněz za nechtěně odebíraný proud pro blokované spotřebiče v době vysokého tarifu. Já bych také doporučil použití pomocného relé (malého stykače) hned na výstupu z ER a převedení povelu na ovládání fází. To je také výhodné v případě, že je třeba ovládat více spotřebičů několika stykači. Dále je třeba v tomto případě počítat s ohmickým odporem 400m dlouhého vodiče, ten bude zhruba 5 Ohmů a použít jistič malé hodnoty char. B, aby bylo zajištěno spolehlivé vypnutí při zkratu.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #6 kdy: 15.05.2023, 20:30 » |
|
Já pamatuji pouze dodání druhého HDO do ruky a dělej si s ním co umíš. Pokud to bývalo FMX 100, tak to bylo jednoduché, nakolíčkovat to uměl skoro každý, dnes se už nesežene a nové typy bez patřičného vybavení nejde přeprogramovat .
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #7 kdy: 15.05.2023, 21:18 » |
|
Osobně úplně nesouzním s tím průřezem kabelu, vzhledem k jeho délce. Druhé HDO, umístěné na konci napájecího kabelu, by to vyřešilo
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Milan Hudec

Offline
|
 |
« Odpověď #9 kdy: 16.05.2023, 12:01 » |
|
Nabízí se řešit to proudovou smyčkou....
Máš na mysli inverzní chod stykače?
|
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #10 kdy: 16.05.2023, 12:24 » |
|
Osobně úplně nesouzním s tím průřezem kabelu, vzhledem k jeho délce. Druhé HDO, umístěné na konci napájecího kabelu, by to vyřešilo
Proč? Kolik bere cívka relé? 2W, 3W? Vzhledem k rozsahu napětí, které relé potřebuje bych průřez vůbec neřešil. Navíc problém není, když má relé sepnout, ale naopak. Nabízí se řešit to proudovou smyčkou....
Ano, to by bylo spolehlivé řešení, právě pro tento účel jako dělané.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník

Offline

váš elektrikář a revizní technik
|
 |
« Odpověď #11 kdy: 16.05.2023, 13:17 » |
|
Proč? Kolik bere cívka relé? 2W, 3W? Vzhledem k rozsahu napětí, které relé potřebuje bych průřez vůbec neřešil. Navíc problém není, když má relé sepnout, ale naopak.
No, zkušenost mi říká že u některých relé nebo stykačů, může být problém i se sepnutím. Sice sepnou, ale síla přítahu vzhledem k úbytku napětí není dostatečná a dochází k oprskávání kontaktů. Častěji se to ale projevuje "pouze" hlučnějším fungováním. A ano, je pak velký problém s jejich rozepnutím. Kdysi jsme dávali paralelně k cívce malou žárovku, která s tím značně pomohla.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Miroslav Revús

Offline

|
 |
« Odpověď #12 kdy: 16.05.2023, 15:01 » |
|
Máš na mysli inverzní chod stykače?
Buď priamo 4-20mA alebo niečo podobné. Vyžaduje prevodníky, ale spoľahlivosť je veľmi vysoká.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|
David Hruda

Offline

|
 |
« Odpověď #13 kdy: 16.05.2023, 15:29 » |
|
No, zkušenost mi říká...
Jen tak orientačně (jestli jsem neudělal někde chybu) mi při 3W cívce relé vychází úbytek 0,06V.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
|
Václav Třetí

Offline
|
 |
« Odpověď #16 kdy: 17.05.2023, 20:56 » |
|
Nejlepší je, když tazatel spolupracuje. Měl by sdělit důvody tak dlouhého vedení, např. velký pozemek a přívod z pro něj nevýhodné strany, nebo více objektů, ve kterých bude spínáno více blokovaných spotřebičů. Pro každou takovou situaci bude rada poněkud jiná. Uvidíme, zda se ozve. To by som vyriesil cievkou na jednosmerne napatie a usmernovacom s kondenzatorom hned za HDO alebo cievkou na 24V jednosmernych a spinanym zdrojom 230V / 24V.
Takové řešení jsem již také několikrát použil.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|