....... 1x32 A se nedělá.
Klidně vám ukážu 1f 125A jistič, jestli máte zájem.
Nicméně distributor vám nepovolí větší hlavní jistič, než 25A u jednofázových měření, s tím se nedá nic dělat.
Pokud vám nevadí jistá omezení, jako napříkald vaření jen na dvou plotnách, nebo pouze jedné spolu s troubou, tak OK. I zapnutí pračky se nechá naplánovat a časy sepmutí bojleru dle HDO jsou známy. Tedy ano, jde to. Jak ale psali kolegové, vyžaduje to naučit se jisté chování a snést jistá omezení. Je to jen na vás.
Jak jste na to přišli? Takový panelák neznám. Už hodně dlouho se v bytových domech provádí hlavní domovní vedení třífázově. Stačí jenom ze stoupačky dotáhnout jiný kabel a lehce předrátovat rozvodnici v bytě.
Mohu také potvrdit. Osobně to spíš vidím na lenost vašeho elektrikáře