Název: Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
Přispěvatel: Tomáš Javorský 18.11.2020, 17:11

Úvodem musím přiznat, že v elektřině se tolik nevyznám, ale v nově rekonstruované m bytě jsme došli k problému, že panelový dům není připraven na 3f. Plánovali jsme Indukční sporák a obecně moderně vybavenou domácnost. Elektrikář rekl, že 1x25A je v poho s tím, že si trochu musíme hlídat kolik velkých spotřebičů zapneme. Co jsem dohledal 25A může být zatížení domácnosti kolem 5,7kW? Jen samotný indukční sporák má kolem 9,8kW - ano vím, že této hodnoty prakticky člověk nedosáhne, ale i tak. Sklokeramika taky kolem 8 kW.

Můj dotaz. Jak tuto situaci nejlépe řešit, předtím než sáhneme po plynovém sporáku. Ptal jsem se jestli tedy nedat 1x32A a řekl že ne ... Přijde mi, že 1x25A je hrozně málo s tím, že chceme i pračku, sušičku atd. Dělá se vůbec 1x32A v těchto domech? Nebo je to nezávislé na domě (do jisté míry) Od více elektrikářů a i tady na foru jsem získal smíšené informace ... s tím, že budem moci používat třeba max 2-3 větší spotřebíče. Jak špatné to ale reálně bude?


Název: Re: Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
Přispěvatel: neuromancer 18.11.2020, 19:03
Odpověděl jste si sám, s 1x25A na čtyřplotýnkovo u indukční desku raději zapomeňte, pokud neplánujete nové hobby nahazování jističe. 1x32 A se nedělá.


Název: Re: Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.11.2020, 19:09
Pokud chce vaše paní indukci, pak je třífázová přípojka nezbytná. Sice se dá zapojit jednofázově s tím, že si deska hlídá příkon a podle toho reguluje výkon jednotlivých ploten, ale to je stejný problém, jako mají Tesláci u nabíječek, když se jich tam sejde víc. Nikdy neví,  kdy mají nabito (uvařeno).

v nově rekonstruovaném bytě jsme došli k problému, že panelový dům není připraven na 3f.

Jak jste na to přišli? Takový panelák neznám. Už hodně dlouho se v bytových domech provádí hlavní domovní vedení třífázově. Stačí jenom ze stoupačky dotáhnout jiný kabel a lehce předrátovat rozvodnici v bytě.

Dejte dotaz na vašeho distributora, stejně vám to musí povolit a hlavně mu musíte doplatit rezervovaný příkon.


Název: Re: Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
Přispěvatel: Láslo Kečkemét 18.11.2020, 19:17
....... 1x32 A se nedělá.

Klidně vám ukážu 1f 125A jistič, jestli máte zájem.

Nicméně distributor vám nepovolí větší hlavní jistič, než 25A u jednofázových měření, s tím se nedá nic dělat.

Pokud vám nevadí jistá omezení, jako napříkald vaření jen na dvou plotnách, nebo pouze jedné spolu s troubou, tak OK. I zapnutí pračky se nechá naplánovat a časy sepmutí bojleru dle HDO jsou známy. Tedy ano, jde to. Jak ale psali kolegové, vyžaduje to naučit se jisté chování a snést jistá omezení. Je to jen na vás.

Jak jste na to přišli? Takový panelák neznám. Už hodně dlouho se v bytových domech provádí hlavní domovní vedení třífázově. Stačí jenom ze stoupačky dotáhnout jiný kabel a lehce předrátovat rozvodnici v bytě.

Mohu také potvrdit. Osobně to spíš vidím na lenost vašeho elektrikáře  ;)



Název: Re: Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
Přispěvatel: František Šohajda 19.11.2020, 06:18
Citace
Dělá se vůbec 1x32A v těchto domech?

Nedělá a nesmí se dělat!! Max 1x25A! U všech distribucí.


Název: Re: Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
Přispěvatel: Viktor Klemon 19.11.2020, 09:54
Nájdite vo svojom okolí niekoho, kto takto pripojený byt má a spýtajte sa na skúsenosti.
Poznám viacero takýchto domácností, vedia o obmedzení ale fungujú s ním bez
väčších problémov. Treba len trocha na to myslieť.

Tiež sa dá niečo riešiť tzv. prednostným relé, to má ale význam hlavne ak
je aj el. ohrev vody.

Každopádne, nakoľko prívod bude využívaný často blízko svojho maxima,
treba ho urobiť tak aby bol spoľahlivý. Pôvodný bakelitový istič a hliníkové vodiče
toto dlho nevydržia.



Název: Re: Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
Přispěvatel: Tomáš Javorský 20.11.2020, 11:19


Právě jsme se poptávali a je to tak, že nám lidé řekli, že omezení tam jsou a musíme na to myslet, ale žít se s tím dá. Budeme doufat, že panelový dům brzy projde rekonstrukcí na 3f. Uděláme si pro to přípravu a uvidíme no.


Název: Re: Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
Přispěvatel: Jan Bocek 20.11.2020, 13:19
Pokud chce vaše paní indukci, pak je třífázová přípojka nezbytná.

Jak jste na to přišli, že není 3F přívod? Takový panelák neznám. Už hodně dlouho se v bytových domech provádí hlavní domovní vedení třífázově. Stačí jenom ze stoupačky dotáhnout jiný kabel a lehce předrátovat rozvodnici v bytě.

Dejte dotaz na vašeho distributora, stejně vám to musí povolit a hlavně mu musíte doplatit rezervovaný příkon.

Přečtěte si znovu tento "návod".....možná nemusíte čekat na rekonstrukci elektriky v celém domě.


Název: Re: Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
Přispěvatel: Jiří x Svoboda 20.11.2020, 14:42
Já bych zůstal u plynu... Zůstane vám jistič 1x20 nebo 1x25A za minimální poplatek, nemusíte kupovat drahou indukci a platit za vysoký příkon. A na plynu se stejně nejlépe vaří...


Název: Re: Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 20.11.2020, 18:10
... Dejte dotaz na vašeho distributora, stejně vám to musí povolit a hlavně mu musíte doplatit rezervovaný příkon...
Distributor je pán. Povolit může, ale nemusí - u jednoho odběratele snad udělá výjimku. Pokud usoudí, že nemá dost dimenzovanou síť pro přechod celého paneláku na 3f, tak musíte počkat, až své rozvody výkonově přizpůsobí požadavkům.


Název: Re: Jak se navrhuje velikost jističe v panelovém bytě pouze s 1f?
Přispěvatel: Olda Pořádek 20.11.2020, 22:39
@Tomáš Javorský
 většina elektrikářů asi neví, že přes hlavní jistič 25A teče běžně ve špičce i přes 40A, anebo že by snad můj klešták proměřoval a charakteristik y jističů (nominál x až 1,45) byly vzduch?

Protože je použití více ploten na MAX jen velmi krátkodobé, a protože indukční deskou skoro nejde 25A jistič shodit, musel byste k ní zapnout další spotřebiče jako troubu / pračku / myčku / rychlovarku, tak bych se toho nebál.

váš elektrikář má pravdu a dobře, že vám neříká bludy typu TONEJDE, nebo že MUSÍTE MÍT 3 FÁZE.


@Viktor Klemon
Přesně tak, jedno relé a 5 čl. rodina může být s 1Fx25A na topení a bojleru (8kW) a vaření na indukci happy, nic jim nevypadává ;-) Když zapne kuchyň, těch až 8 kW dostane oddych.