 Upozornil som svojich nadriadených že táto konvica je v rozpore z vyhláškou, na čo mi bolo odpovedané písomne že zásuvka je zapojená podľa normy.  Chcem poznať váš názor. Zásuvka nemá prúdový chránič a rýchlovarná kanvica (bežná cca 15€-rová) je položená na umývadle obsluhovaná laikmi  cca 50 zamestnancami. Ja dané umiestnenie považujem za životu nebezpečné!     Keďže zásuvka nemá prúdový chránič  a rýchlovarná kanvica potrebné krytie IP do priestoru umývacej zóny. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| IM 
 | 
								|  | « Odpověď #1 kdy: 11.06.2015, 16:31 » |  | 
 
 Zásuvka nemá prúdový chránič a rýchlovarná kanvica (bežná cca 15€-rová) je položená na umývadle obsluhovaná laikmi  cca 50 zamestnancami.
 Nechci polemizovat o umístění vaší konvice, pouze o tom, že zaměstnanec nemůže být považován za laika, neboť je povinností zaměstnavatele postarat se o jeho bezp. školení. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Franěk Český elektrikář - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
  váš elektrikář a revizní technik
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #2 kdy: 11.06.2015, 17:07 » |  | 
 
 Osobně v tom nevidím nic zvlášť nebezpečného. Obzvlášť u osob poučených, nebo seznámených. Řemeslné a praktické provedení, je zase na jinou diskusi.
 Jestli je zásuvka provedená v souladu s platnými předpisy, je složitá otázka. Velmi záleží na tom, kdy tam byla dodělávaná a jestli tam tedy je potřeba mít chránič, nebo ne. To by se mělo nechat najít v revizních zprávách, pokud tedy nějaké jsou.
 
 Ale vzhledem k tomu, jak vypadá lišta a zásuvka, si troufnu tvrdit, že tak stará nebude a chránič by tam měl být. I když pak ještě záleží na tom, kde a jak je napojena.
 
 Také by mě zajímalo, co jste tam vedle té zásuvky „maskoval“. Třeba tam je větší problém, než ta zásuvka.
 
 |  
						| 
 Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.www.fraja.cz  ,  revize@fraja.cz  ,  tel: 728171585 |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Bocek 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #4 kdy: 11.06.2015, 20:56 » |  | 
 
 Ja dané umiestnenie považujem za životu nebezpečné!    V čem to nebezpečí vidíte? Zdůvodněte to, podle té "vyhlášky". |  
						| 
 specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů                    revize elektrického zařízení E1B telefon:        777 273 732 email:           jan.bocek@safeb.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #5 kdy: 11.06.2015, 21:02 » |  | 
 
 ...Fotoshop je "svinstvo"...Také by mě zajímalo, co jste tam vedle té zásuvky „maskoval“.
 ...
 
 Konvice se dá postavit "mimo umývací prostor",  chránič je sice požádován mj. ČSN 33 2000-4-41, ed.2, ale stejná norma dává jistou vyjímku pokud je tam poučená obsluha... Takže já bych v tom neviděl zásadní problém. Rozhodně bych si nedovolil tvrdit něco o "smrtelném nebezpečí" nebo "životu nebezpečném stavu". |  
						| 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Bocek 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 11.06.2015, 21:11 » |  | 
 
 Tipuju na nejaky stitek s urcenim zasuvky nebo bezpecnostnim upozornenim  a jmenem firmy... Ale mohu se mylit... 
 V některých firmách mají u podobných spotřebičů štítek s "povolením" k užívání a jméno odpovědné osoby za provoz spotřebiče.... někde mají zaměstnanci i §4 k obsluze podobných spotřebičů. |  
						| 
 specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů                    revize elektrického zařízení E1B telefon:        777 273 732 email:           jan.bocek@safeb.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jirka Š. Svejkovský 
  
  Offline 
 
 
  Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #7 kdy: 11.06.2015, 22:14 » |  | 
 
 Hele, frenky, to vypadá, jako když se v práci dost nudíte.    |  
						| 
 Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2 |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Josef Cabrnoch Neverifikovaný uživatel @1
 
 
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 12.06.2015, 02:39 » |  | 
 
 Když už na toto někdo narazil, co si myslíte o této zásuvce?
 |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 12.06.2015, 07:27 » |  | 
 
 Když už na toto někdo narazil, co si myslíte o této zásuvce?
 
 Jak říkala moje babička, "myslet znamená hov..o vědět".  Umístění zásuvky je jasně v rozporu s ČSN 33 2130 ed.2, odst. 7.8.2 |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jaroslav Hasala OSVČ
 
  
  Offline 
 
 Znojmo (JM)
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #11 kdy: 12.06.2015, 10:21 » |  | 
 
 Z dosavadní diskuze by mohlo vyplývat, že rychlovarná konvice může být provozována pouze v zásuvkách 230V přípojených přes proudový chránič. 
 Což není pravda.
 Důležitý je "návod k obsluze" varné konvice. Obvykle je tam něco o "uzemněné" zásuvce, někteří výrobci se zmiňují o "doporučení" připojení přes chránič, nicméně vyloženě povinné to není, alespoň o tom nevím.
 
 Jinak by nebylo možné rychlovarné konvice legálně provozovat asi v 80% domácností ...
 
 
 |  
						| 
 elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #12 kdy: 12.06.2015, 10:27 » |  | 
 
 ... Důležitý je "návod k obsluze"  ...
 
 
 A v tom nemám jasno. Už jsem narazil, a to jak u českého výrobku, tak v překladu návodu na zahraniční výrobek, na formulaci, která požaduje, aby byl spotřebič připojen pouze k zásuvce, která odpovídá technickým předpisům... Myslí tím výrobce předpis ve formě normy? A musí to být norma platná v době uvedení výrobku na trh (ve vztahu k datování vzniku návodu)? |  
						| 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Pavel Horský ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
 
  
  Offline 
 
 
  Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
 
 
 
   | 
								|  | « Odpověď #13 kdy: 12.06.2015, 11:02 » |  | 
 
 A v tom nemám jasno.Už jsem narazil, a to jak u českého výrobku, tak v překladu návodu na zahraniční výrobek, na formulaci, která požaduje, aby byl spotřebič připojen pouze k zásuvce, která odpovídá technickým předpisům...
 Myslí tím výrobce předpis ve formě normy? A musí to být norma platná v době uvedení výrobku na trh (ve vztahu k datování vzniku návodu)?
 
 Ne. Musí to být norma platná v době provedení elektroinstala ce a její uvedení do provozu viz. výchozí revizní zpráva. Alespoň tak si to vysvětluji já.  Nebo mi chce někdo namluvit, že i kvůli koupi rychlovarky nechá instalovat nový zásuvkový okruh dle nyní platných ČSN? No to by byla ale kravina, že?     |  
						| 
 Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím  Revizní technik E2A, E2Bhttp://www.severocech.cz/  mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jiří Schwarz 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #14 kdy: 12.06.2015, 12:46 » |  | 
 
 ... No to by byla ale kravina, že?    Asi máš pravdu, vidím to podobně, ale znáš právníky a soudní znalce...    |  
						| 
 Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| František Šohajda 
  
  Offline 
 
 RT E2-A
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #15 kdy: 12.06.2015, 18:07 » |  | 
 
 Pokud je to firma, tem nemusí být konvice přes FI. Tak je (má být)každý zaměstnanec prokazatelně poučen a proškolen.    BOZP a podobné ptákovinky.   |  
						| 
 RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let.... |  |  |