Zásuvkové obvody provádíme:
1/ smyčkováním z jedné zásuvky do druhé
2/ paprskový rozvod - z krabice několik paprsků k jednotlivým zásuvkám
3/ kombinace obou předchozích způsobů
Pokud si dobře pamatuji, tak nebylo psáno, že v bodě 1-3/ nelze s kabelem skončit opět v rozvaděči.
Výhody okružního smyčkování: odpor ochranného vodiče, impedance smyčky a ůbytek napětí bude menší.
V případě poruchy tomto způsobu musí být 2 poruchy na jednom drátu vedení, aby bylo nefunkční v některé části.
Nevýhody: větší spotřeba kabelů a víc práce.
Jinak se vše chová jako jednoduché smyčkování s koncovou zásuvkou, nebo ostatní a kombinované způsoby rozvodů na které bude větší odpor na PEN, impedance a ůbytek napětí.
Toto vše platí pro sítě T-N-S.
Neuvažuje se použití pro síť T-N-C.
To Štefan Beláň:
A v případě distribučních sítí, tam je napájení z více míst a daleko od sebe je to velice nutné upozornění. Tady je to z jednoho definovaného bodu.
Nebráním se upozornit štítkem na způsob okruhového zapojení zásuvek.