Vladimír Kadlec 
							
								Neverifikovaný uživatel @1 
								 
								  Offline
 
  
								
								
								
								 
							
						 | 
						
							
								  | 
								
									
									« Odpověď #1 kdy: 21.05.2009, 14:25 » | 
								
								 | 
							  
							 
							Jak byste to chtěl provést, potažmo jaký by to mělo význam? Na elektroměrové rozvodnici bývá zaplombován zpravidla i nulový můstek a nebezpečí z absence spojení PZ a EZ v tomto případě nehrozí, neboť přívodní potrubí bývá většinou plastové. Je to podobná situace, jako kdybyste uvažoval o pospojení např. kovového oplocení s el. zařízením v elektroměrové rozvodnici v plotě.  Něco jiného je při vstupu plynového potrubí, předpokládám že kovového, do budovy – zde by mělo být připojeno k ekvipotenciáln í přípojnici hlavního pospojování. 
						 |