Pecin: odstavec o elektroinstala
ci v návodu je neuvěřitelný blábol (zákonem nařízené uzemnění trouby
). Typnul bych to na to, že trouba vlastní jištění nemá. Těch 13A je proud při oněch 3kW/230V. Nezapomeňte, že musíte jistit nejenom troubu, ale i přívodní kabel. Vzhledem k nejednoznačnos
ti pokynů na webu bych kontaktoval dodavatele.
Pro připojení bych využil služeb onoho zmiňovaného odborníka (samostatný jistič + vedení až k troubě).
Kolesa:
Teda, pane Koleso, vy jste kousek. Kamna při startu "nežerou" prakticky nic navíc. Najděte si na netu spouštění kategorie AC1. Pokud se ovšem nejedná o mikrovlnku.
Když už se snažíte radit, dobře si rozmyslete, jestli vaše odpověď bude tazateli užitečná. Teorii si nechte do odbornější diskuse. Na jednoznačnou otázku má dostat jednoznačnou odpověď bez zbytečné teoretické omáčky.