Autor Téma: Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?  (Přečteno 3426 krát)
Aleš 1
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 16.05.2023, 11:55 »

V novostavbě z clt panelů jsem natáhl kabely cyky 3x1,5 od světel k vypínači v 1.np v spřaženém dřevo-betonovem stropě (v betonu) a v 2.np na ploché střeše pod lepenkou (pojistna hydroizolace) vše bez chráničky a nejkratší cestou. Můj dotaz zni jestli byste si radši natáhly nové kabely dokud to ještě jednoduše jde? V 1.np vidim rizikové pouze ranné obdobi betonu kvůli smršťování. V 2.np zase tvrdnutí izolace kabelu vlivem úniku změkčovadel do asfaltu ale s kabelem se uz nikdy hýbat nebude. Má smysl to řešit?


* Screenshot_2023-05-16-12-10-30-79_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg (1063.35 KB, 1080x2400 - prohlédnuto 373 krát.)

* Screenshot_2023-05-16-12-10-09-05_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg (1348.57 KB, 1080x2400 - prohlédnuto 381 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Chalupa_
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 16.05.2023, 22:24 »

Ani jedno z těch uložení nepovažuji za správné. Je potřeba si uvědomit, že kabel cyky není uzpůsoben na mechanické namáhání. Až to někdo na střeše pošlape, neudělá to dobře ani kabelu, ani té ipě. Nehledě na to, že až ji budete muset opravovat, tak s hořákem ke kabelu stejně nesmíte.

V druhém případě bych se ani tak nebál tuhnutí betonu kolem kabelu, ale zejména toho, že se hrubý a ostrý drát karisítě vytlačí/prořízne do pláště kabelu, jakmile na síť stoupne zedník. Tím vznikne kombinace skrytého "načnutého kabelu" na hořlavém podkladu a to celé zalité v podlaze, kde k tomu nebude přístup. Můžete si říct, že zedníci budou opatrní...Nebu dou, tomu věřte.

Šikmé ukládání se mi také nelíbí, ani kdyby bylo v chráničce. V budoucnu nebudete vědět kudy přesně trasa vede, ani když si to nafotíte s přiloženým metrem.

U montovaných domků už často bývá s trasami kabeláže počítáno v rámci konstrukčního řešení projektu. Pokud máte navíc jen tyto dva kabely, nelze jednoduše použít stejné trasy, jako máte už použity pro zbytek elektroinstala ce?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš 1
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 17.05.2023, 01:39 »

Děkuji za názor. Na střeše bude ještě polystyren a pvc hydroizolace, takže se po tom šlapat nebude ale stejně už jsem se rozhodl, že to tam natáhnu znova v chráničce a přes ni navařím druhou vrstvu ipy.

Co se týče kabelů v betonu tak stavím téměř sám, takže na prošlápnutí kabelů si dávám velký pozor a nikdo jiný tu moc nechodí, jediný prošlápný kabel z cca 10 je zrovna ten zadní na fotce a od té doby si na to dávám bacha, tak ho teda radši vyměním a kouknu rovnou i po chráničce. Jinak tohle jsou poslední 2 nezabetonované a ostatní cca 8 už jsou v betonu některé i 2 měsíce starém, občas vznikla někde v trase malá dilatační prasklina tak spíš toho se obávám. Na ten beton totiž příjde ještě 3cm vata a anhydrit a potom se to bude už blbě měnit jestli se ten kabel někde ustřihl/utrhl.

Vlastně jsem je dal do betonu, protože jsem je nechtěl tahat na tom betonu pod vatou, kde by na ně tlačil anhydrit a vytvořilo to větším stlačením vaty v mistě kabelu akustický most a zároveň jsem je nechtěl dávat do chráničky, protože bych zmenšil průřez betonu, teď se však o ty kabely bojím Smích. U kabelů pro zásuvky jsem nad tím neuvažoval, protože ty natáhnu po okrajích pod dilatačním páskem z vaty, kde na to podlaha tlačit nebude. Dost jsem si tu pročítal některé diskuze a připomíná se tu často zahřívání kabelů, tak jsem to chtěl právě kvůli tomu, že to je dřevostavba tahat co nejvíce v nehořlavých materiálech s vysokou tepelnou vodivostí. Co by vlastně mohl takový načlý kabel v betonu udělat? Sice je položený na dřevě, není to ale 2cm osb deska ale 12cm vzduchotěsný masiv.

Foto: vedení ostatních kabelů, aby se neřeklo, že to všechno tahám na prasáka. Té pěny tam bude ještě o trochu víc až se položí polystyren, takže se nebojím, že by se mi zatlačily kamínky do kabelů zatížením od podlahy...


* Screenshot_2023-05-17-00-43-30-80_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg (332.65 KB, 1063x1173 - prohlédnuto 319 krát.)

* Screenshot_2023-05-17-00-43-36-39_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg (201.5 KB, 1073x781 - prohlédnuto 252 krát.)

* Screenshot_2023-05-17-00-43-41-46_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg (268.73 KB, 1077x791 - prohlédnuto 242 krát.)

* Screenshot_2023-05-17-00-43-43-90_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg (244.14 KB, 1077x795 - prohlédnuto 217 krát.)

* Screenshot_2023-05-17-00-43-49-58_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg (386.87 KB, 1063x1413 - prohlédnuto 238 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 17.05.2023, 05:48 »

V podlaze v betonu se běžně ukládají kabely i celé kabelové svazky. Nicméně vše má svá pravidla, právě kvůli eliminaci pohybu jednotlivých částí stavby a z toho pramenící hrozba poškození těchto kabelů. To není problém, pokud je to dobře provedeno.
Osobně jako velmi problematické vnímám spíš uložení toho kabelu na střeše, hned pod hydroizolací. Mechanická část se nechá vyřešit, v tom problém tak úplně nevidím, nicméně je zde ještě hledisko ochrany před bleskem a přepětím. Tedy nebude snadné (spíš nemožné) dodržet dostatečnou vzdálenost "s",  dle požadavků normy a výpočtů projektanta. Ale i to má své možné řešení, za pomoci zkušeného projektanta.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Martin Škopek
http://www.skopek.net
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 17.05.2023, 06:27 »

Osobně jako velmi problematické vnímám spíš uložení toho kabelu na střeše, hned pod hydroizolací.

Zde mj. v létě mohou nastat nepříjemně vysoké teploty a tím zkrátit životnost kabelu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Technické výpočty, simulace fyzikálních polí.
Energetický specialista dle zákona 406/2000 Sb. (č. osv. 0628).
Znalec oboru ENERGETIKA a ELEKTROTECHNIK A, odvětví výroba, rozvod a užití energie, hodnocení úspor energie a EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady, specializace energií, paliv, nákladů za otop
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.05.2023, 09:34 »

V novostavbě z clt panelů jsem natáhl kabely cyky 3x1,5 od světel k vypínači v 1.np v spřaženém dřevo-betonovem stropě (v betonu) ....... Má smysl to řešit?
V podlaze v betonu se běžně ukládají kabely i celé kabelové svazky. Nicméně vše má svá pravidla, právě kvůli eliminaci pohybu jednotlivých částí stavby a z toho pramenící hrozba poškození těchto kabelů. To není problém, pokud je to dobře provedeno.
Pokud položím kabely na betonovou nosnou desku a "zahrobečkuji je" je všechno OK. Do konstrukční betonové desky je třeba je dávat vždy do dutiny nebo do chráničky, protože při hydrataci betonu vznikají, zejména při špatném ošetřování, smršťovací trhliny, které mohou kabel poškodit. Ne, že by přestal fungovat, ale v každém případě dojde k narušení celistvosti pláště. Tady je to ještě umocněno tím, že nejde o masivní betonovou desku, ale o spřaženou dřevobetonovou konstrukci, která má výrazně větší plasticitu než těžká betonová konstrukce. Takže já bych neriskoval.
Ohledně střechy vám už názor řekli ostatní.
Jestě mne zajímá, co to jsou ty HT trubky trčící z podlahové konstrukce, to jsou průchodky nebo tím něco poteče?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.05.2023, 10:44 »

ještě mne napadlo - beton ve spřažené konstrukci není možno zeslabovat, takže kabel na desku a průvrt skrz. Stejně tak je třeba desku betonovat v jednom zápřahu přesně dle statického výpočtu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš 1
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.05.2023, 11:48 »

Pro klid duše tedy natáhnu vše znova. V 1.NP po betonu a na střeše v chráničce kvůli nepřížnivému vlivu asfaltu na měkčené pvc a případně výměně. Nebude vadit, když natáhnu cyky 3x2,5? 1,5 mi už došly. Takže by se v krabičce někde spojovaly vodiče 1,5 s 2,5 připadně celý okruh světel v 2,5

Odpoveď pro Jan Franěk: Přeskokovou vzdálenost s mám 23cm. Na střeše bude ještě 22cm polystyrenu v místě nejmenšího spádu a 40cm v největším. Polystyren se při pokládce v místě kabelů vyřeže aby nevznikly nerovnosti na střeše a také aby se nezatěžovaly kabely. Řešil jsem tedy spíš nepřížnivý vliv asfaltu na měkčené pvc kabelu (Únik změkčovadel) a také to ty kabely trochu povrchově schytaly hořákem.

Odpoveď pro Jan Palička: Ten spřažený 8cm beton tam vůbec neměl být (V projektu je 5cm štěrku),  takže strop je předimenzovaný . Tuhost stropu se tím krásně zlepšila cca o 300%. HT trubky jsou rozvody pro rekuperaci, které povedou přes sdk příčky. Tohle jsou jediné rozvody, které jsou takhle zredukované, ostatní mám čístě v průměru 75cm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.05.2023, 12:11 »

Zní to úplně strašidelně, místo štěrku tam bude zátěž v podobě mnoha tun betonu, kabel "trochu" chycený hořákem... Sehnat kabel (klubko) dnes přece již není problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš 1
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 17.05.2023, 13:34 »

Nosnost stropu 800kg/m2 s betonem cca 2x tolik v největším rozponu. Hmotnost podlahy dle projektu 210kg/m2 s betonem 300kg. Nosnost 1m zdiva tl.8cm - 16 tun   tl.10cm - 25 tun. Nic strašidelného, akorát teď uz to nerozbije ani tornado F5 Smích.

Ano pri navařování se pvc izolace od kabelu mirně naleptala, následně došlo k obtečeni kabelu asfaltem (natavoval jsem v zimě v únoru).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 17.05.2023, 22:21 »

Drtivá většina světel nemá svorky vhodné pro vodiče o průřezu 2,5mm, ale pro 1,5mm. U mnoha světel hrozí nejen pakárna se zapojováním, ale někde přímo vylomení svorkovnice a podobně. V některých světlech můžete mít problém s velikostí průchodky. Silně toto nedoporučuji. Na světla patří kabel CYKY 3Jx1,5mm

Odpoveď pro Jan Franěk: Přeskokovou vzdálenost s mám 23cm. Na střeše bude ještě 22cm polystyrenu v místě nejmenšího spádu a 40cm v největším. Polystyren se při pokládce v místě kabelů vyřeže aby nevznikly nerovnosti na střeše a také aby se nezatěžovaly kabely. Řešil jsem tedy spíš nepřížnivý vliv asfaltu na měkčené pvc kabelu (Únik změkčovadel) a také to ty kabely trochu povrchově schytaly hořákem.

No, mne osobně by to neuspokojilo. Nejde pouze o přeskoky, ale také o indukci. Tedy když uhodí do jímače, nebo vrchního vedení cca 30cm nad tím kabelem, postačí jen krátký souběh a do kabelu se naindukuje velká špička. Jaký vliv to bude mít na LED stropní světlo?  angel

CO vám na to řekl váš projektant?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Aleš 1
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 18.05.2023, 10:12 »

Nevím co na to projektant ale u těchto staveb se to běžně vede po střeše v chráničce s vyjímkou staveb, kde je zavěšený sdk strop apod. Mezi dalšími možnostmi může být vyřezat drážku do dřeva a potom ji zase zadělat dřevem nebo vést kabel v liště zle,  tím bychom získaly dalších 10cm. Reálně to je 30cm pouze uprostřed střechy kde je nejmenší spád, směrem k atice se to co 1m zvyšuje o 4cm a u atiky to je 50cm.

Na rychlo jsem udělal výkres jak to povede v mém případě. Obyčejná červená čárka jsou kabely (V blízkosti budou pouze v jednom rohu střechy, kde to je cca 50cm a zrovna tam má být i jímač - stačí 50cm ? Smích)

* aaaa.pdf (192.41 KB - staženo 69 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš 1
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 18.05.2023, 10:14 »

Jsem to nahrál v blbém formátu.


* aaaa.png (71.48 KB, 975x807 - prohlédnuto 110 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.05.2023, 10:56 »

Nemohu se ubránit dojmu, že při realizaci Vašeho projektu se vrší jedna  drobná prasárna na druhou. Začíná to projektem, který nevypadá moc promyšleně. Hledejte argumenty proč je projekt špatně, s jakými riziky nepočítá, nikoliv názory proč lze jednotlivé problémy bagatelizovat.
Novostavba to je čistý stůl, kde se dá vše navrhnout tak, aby bylo vše v souladu s normami a se zdravým rozumem. Tak proč se o to nesnažit?
Kdyby šlo o rekonstrukci, tak chápu že se bude řešit spousta kompromisů ale i tam se dá najít řešení.
Stavíte "téměř sám",  takže nemusíte hlídat bandu elektrozedníků kteří oj*bou co mohou když se zrovna nikdo nedívá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 18.05.2023, 11:08 »

A ještě jedna věc: Myslete na to, co by vás třeba čekalo, kdyby v té střeše došlo k poškození kabelu  třeba přeskokem od hromosvodu.  Ty náklady  nejsou jen o výměně pár LED svítidel,  to by byla maličnost, která nestojí skoro za řeč...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 18.05.2023, 14:45 »

Předpokládám, že dům, který stavíte, je z nějaké systémové konstrukce a že jste nosné stěnové a stropní panely nestloukal z prkýnek. Takže je jistě od autorů té konstrukce vyřešeno, kudy a jak se vedou inženýrské sítě - z hlediska statiky, z hlediska funkčnosti a z hlediska budoucí servisovatelno sti. Ale i kdybyste to z těch prkýnek vyráběl sám, tak to jistě děláte podle prováděcího projektu, který tyhle všechny faktory řeší. Myslím, že o stavbách toho vím za ty roky praxe docela dost, ale že bych chtěl v montované typové dřevěné stavbě experimentovat s alternativními řešeními měnícími statiku nebo požárně bezpečnostní řešení objektu, to tedy ani náhodou. Takže to za prvé.

Nicméně k té střeše - jste si jist, že výrobce stropního střešního panelu (je-li takový) nemá na tzv. "teplé straně" dutinu pro protažení kabelů? On totiž panel má jistě na vnitřní straně parozábranu (jinak vám bude pršet kondenzát na hlavu) a tudíž jeho průvrty sem a tam nejsou vůbec ale vůbec žádoucí....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš 1
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 18.05.2023, 15:09 »

Střecha je z masivu tl.12cm. Nejsou v tom žádné dutiny a celá plocha 133m2 je poskládaná z 4 kusů 1ks měl šířku 2,95m a délku cca 12m. Montáž jeřábem asi během 2 hodin. Kabely se vedou v podlahách, šachtou, prostupy které si sami musíte vyvrtat, po fasádě pod izolací, v zárubních, v sadrokartonový ch příčkách apod. a v neposlední řadě na střeše (Světla) Smích. Udělal jsem ještě jeden výkres ale lépe už to nesvedu. Ty vzdálenosti kót jsou ještě o trochu větší, protože kabely jsou níž než hromosvod


* aaaa.png (93.07 KB, 826x744 - prohlédnuto 113 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Aleš 1
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 18.05.2023, 15:13 »

Takhle to mohu znovu natáhnout v chráničce ale stejně ty staré kabely pod lepenkou už tam zůstanou a jestli to může přeskočit i na ně tak už je to stejně jedno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.062 sekund, 23 dotazů.