Autor Téma: Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?  (Přečteno 5164 krát)
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 13.03.2022, 20:26 »

Při přesunu dvou zásuvek a jednoho vypínače bylo zjištěno, že předchozí majitel domu při rekonstrukci elektroinstala ce před 17 lety vše natahal v soustavě TN-C. Jsou použity jednotlivé měděné vodiče odpovídajících barev, tažené v husích krcích. V krcích je samozřejmě taženo více fázových vodičů z různých obvodů dohromady. Přes rozbočovací krabice jsou vedeny zásuvkové i světelné obvody s tím, že když jsou v krabici přerušeny (rozbočeny) vodiče zásuvkových obvodů, tak vodiče světelných obvodů prochází bez přerušení a naopak. Problém je v tom, že pán (bývalý elektrikář) použil jen několik PEN vodičů, společný vždy pro světla i zásuvky v určité části domu. Není to tak, že každému fázovému vodiči, připojenému do  jističe odpovídá jeden PEN vodič. Je tam zásuvkový obvod tažený hnědými vodiči 1,5mm2, jištěn jističem 16A a světelný obvod s jističem 10A, zapojený na jinou fázi, mající společný PEN. Celý dům jsme nezkoumali, dají se však očekávat podobné věci i v dalších částech domu. Noví majitelé nechtějí slyšet, že dům tak vyžaduje kompletní rekonstrukci elektroinstala ce, vždyť doteď vše funguje. Dá se s tím dělat ještě něco jiného (kromě nepoužívání)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 13.03.2022, 21:54 »

Dá se dělat to, že se projdou všechny spoje, očistí se a dotáhnou.

Vodič PEN je riziko vždy, bez ohledu na to, jak je zapojen. Zvlášť, pokud je zapojen chaoticky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.04.2022, 18:02 »

Už je to opraveno. Majitel si sehnal elektroinstala ční firmu a za pár dní bylo hotovo. Ti použili několika zlepšováků:
Aby nebylo použito "nevzhledných" rozbočovacích krabic, jsou dráty na jednom místě spojeny wagosvorkami přímo pod omítkou. Staré vodiče v krcích a krabice byly ponechány s tím, že jsou odpojený a lze je zahodit omítkou a část dvouvodičového rozvodu v TN-C byla přepojena na proudový chránič, s tím, že do zásuvek se stejně budou zapojovat spotřebiče třídy II.
Všichni jsou spokojeni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 01.04.2022, 18:16 »

Aby nebylo použito "nevzhledných" rozbočovacích krabic, jsou dráty na jednom místě spojeny wagosvorkami přímo pod omítkou.

Apríl 1

..a část dvouvodičového rozvodu v TN-C byla přepojena na proudový chránič, s tím, že do zásuvek se stejně budou zapojovat spotřebiče třídy II.

Apríl 2

Všichni jsou spokojeni.

jj, to je uvěřitelné, na rozdíl od toho, že by to dělala odborná firma popsaným způsobem  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 01.04.2022, 21:34 »

...
Aby nebylo použito "nevzhledných" rozbočovacích krabic, jsou dráty na jednom místě spojeny wagosvorkami přímo pod omítkou.
...
Už je to zrušené a "promlčené"
Je to minimálně 30 let, co nám jistá firma cosi montovala a podařilo se poškodit přívod pro jeden dobíječ.
Řekli že to opravili, fungovalo to...
Až když se to po více než 10 létech rušilo, zjistili jsme, že použili čokosvorku, přes to kousek igelitu, sádra a přeštukováno.. .

Kolik asi podobných oprav podivně zprasených existuje?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.04.2022, 22:06 »

Pokud je to skutečně uděláno, jak píše p. Blažej, tak je to na trestní oznámení!  Možná je to jen Apríl ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 02.04.2022, 20:37 »

Pokud je to skutečně uděláno, jak píše p. Blažej, tak je to na trestní oznámení!  Možná je to jen Apríl ...

Policia taketo veci posuva dalej, ako spor medzi firmou a obcanom, mate sa sudit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 23 dotazů.