| | |-+  Proč nemohu mít před elektroměrem výkonový jistič místo běžného modulárního?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč nemohu mít před elektroměrem výkonový jistič místo běžného modulárního?  (Přečteno 11791 krát)
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« kdy: 12.05.2021, 07:58 »

Proč nemohu mít před elektroměrem výkonový jistič místo běžného modulárního? Tedy samozřejmě pokud pominu jeho velikost. Pokud bych mu nastavil jiné parametry vypínání, zamezil bych vybavování jističe při každém i bezvýznamném zkratu. Lze taková možnost výměny typu omezujícího jističe u energetiky sjednat?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #1 kdy: 12.05.2021, 12:09 »

Řekl bych, že jistič před elektroměrem spadá do kategorie "laická obsluha". Tedy ČSN EN 60898-1 a zkratová schopnost do 25 kA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 12.05.2021, 14:12 »

Než začneme řešit PROČ, měli bychom se podívat na to KDE

To, co je problém u běžných maloodběratelů, není zase takovou vyjímkou u některých větších odběrů, ale tam se dostáváme k problematice čtvrthodinovéh o maxima, jalových odběrů...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 12.05.2021, 14:18 »

Proč nemohu mít před elektroměrem výkonový jistič místo běžného modulárního? Tedy samozřejmě pokud pominu jeho velikost. Pokud bych mu nastavil jiné parametry vypínání, zamezil bych vybavování jističe při každém i bezvýznamném zkratu. Lze taková možnost výměny typu omezujícího jističe u energetiky sjednat?

Moc vám nerozumím. Deony se používaly léta páně... Tak co by to nešlo dnes? U velkoodběratel e nic jiného nenajdete.

Problém bude v tomto požadavku:

Pokud bych mu nastavil jiné parametry vypínání, zamezil bych vybavování jističe při každém i bezvýznamném zkratu.

Obecně vzato, jistič má být nastaven od výrobce a zajištěn jeho plombou. Tak to chce alespoň PREdi.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #4 kdy: 12.05.2021, 16:02 »

ČEZ deiony připouští. Dvířka od štelovacího kolečka si pak zaplombuje distributor.


* pp_deion.png (20.25 KB, 801x84 - prohlédnuto 318 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 12.05.2021, 16:42 »

Moc vám nerozumím. Deony se používaly léta páně... Tak co by to nešlo dnes? U velkoodběratel e nic jiného nenajdete.
Myslel jsem to pro maloodběr, tedy pokud by to šlo. Máme tři byty na jedno odběrné místo a to je peklo. Každý zkrateček v síti a máme tmu! Tak jediná možnost je prý vyměnit hlavní jistič za jiný než běžný modulární.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 12.05.2021, 17:22 »

Pro malodběr jistič s charakteristik ou B, trvale nastavenou hodnotou jističe a připojení vodičů zhora.

Tomu odpovídají třebas J2RU 50B a moderní náhrady.

U jističů s nastavitelnou spouští platila zásada, že Imax je shodný s hodnotou na faktuře a štelovací kolečko je pod zaplombovaným krytem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.05.2021, 18:24 »

Osadit třeba BC160 není problém, ale...
Rozvaděč na to musí být uzpůsoben od výrobce a charakteristik a musí odpovídat smlouvě.
Pak je otázka, jestli není snazší, vzhledem ke třem bytům na jedno OM, jít o stupeň nahoru s jističem.
Céčko, déčko, se pro byty  těžko zdůvodní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 12.05.2021, 19:04 »

Už jsem několikrát předělávat jistič  J2RU 50B 40A na jištění 20A pro řadu garáží (10)...
Majitelům se zdálo že hodně platí?
Běžně byl v elektroměráku tento jistič ,  zaplombován s připojovacími podmínkami.
Já jsem tam dával modulární!
Dnes chtějí modulár, dříve jistič J2RU běžný. Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 12.05.2021, 19:34 »

Myslel jsem to pro maloodběr, tedy pokud by to šlo. Máme tři byty na jedno odběrné místo a to je peklo. Každý zkrateček v síti a máme tmu! Tak jediná možnost je prý vyměnit hlavní jistič za jiný než běžný modulární.



Tak zkrateček se normální instalaci moc nevyskytuje, když pominu prasklou žárovečku.  Mrknutí

Bohužel jste neuvedl víc detailů pro nějakou fundovanější odpověď. Zamyslel bych se nad selektivitou ,  hodnotou hlavního jističe ,  instalovaným příkonem a vedením.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 12.05.2021, 19:50 »

Tak zkrateček se normální instalaci moc nevyskytuje, když pominu prasklou žárovečku.  Mrknutí

Bohužel jste neuvedl víc detailů pro nějakou fundovanější odpověď. Zamyslel bych se nad selektivitou ,   hodnotou hlavního jističe ,   instalovaným příkonem a vedením.

Jde o tuctovou instalaci už TN-C-S v objektu v kterém máme podíl 1/3. Asi bych nic neřešil, pokud bych nemusel trávit tolik pracovní doby doma. O selektivitu jsem se pokoušel už víckrát. Podrobnosti veřejně opravdu ne. A výsledkem v jedenáct večer žárovička v mikrovlnce zkrateček. Bohužel takových jevů je nějak moc. 1,8x měsíčně za půl roku. UPS mne zajišťuje ale přece mi to nedá abych to nevypustil sem. Jestli pak není řešením benzínová Honda ... ale to je také opruz. Bohužel přístup do ostatních bytů mohu mít ale jednoduché to fakt není.
Tchýně.
 zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 12.05.2021, 20:15 »

Jde o tuctovou instalaci už TN-C-S v objektu v kterém máme podíl 1/3. Asi bych nic neřešil, pokud bych nemusel trávit tolik pracovní doby doma. O selektivitu jsem se pokoušel už víckrát. Podrobnosti veřejně opravdu ne. A výsledkem v jedenáct večer žárovička v mikrovlnce zkrateček. Bohužel takových jevů je nějak moc. 1,8x měsíčně za půl roku. UPS mne zajišťuje ale přece mi to nedá abych to nevypustil sem. Jestli pak není řešením benzínová Honda ... ale to je také opruz. Bohužel přístup do ostatních bytů mohu mít ale jednoduché to fakt není.
Tchýně.
 zle

Pokud nejste 100% vlastník, nejlepší máte sólo měření a vlastní hlavní jistič. Jako bonus se nemusíte hádat při rozpočítávání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 12.05.2021, 20:25 »

Pokud nejste 100% vlastník, nejlepší máte sólo měření a vlastní hlavní jistič. Jako bonus se nemusíte hádat při rozpočítávání.
Sólo měření není kde. Tedy bez stavebních úprav. Rozpočítávání s podružáky nebyl nikdy problém. Jen stále vyhazují hlavní jistič. Takže asi honda ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 12.05.2021, 20:31 »

Sólo měření není kde. Tedy bez stavebních úprav. Rozpočítávání s podružáky nebyl nikdy problém. Jen stále vyhazují hlavní jistič. Takže asi honda ...

Tak bez stavebních úprav by se neobešla ani původní idea.  Mrknutí

Zamyslete se nad hodnotou hlavního jističe vzhledem k instalovanému příkonu. Nejspíš to bude chtít posílit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #14 kdy: 12.05.2021, 20:44 »

U nás je to hodně podobné. Máme modulární 3x63A a když někde rupne žárovka ... jen asi ne tak často.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 12.05.2021, 21:00 »

...Bohužel takových jevů je nějak moc. 1,8x měsíčně za půl roku. ...
Taková četnost poruch v instalaci, které způsobí vybavení hlavního jističe není určitě běžná.
Dokud byly doma běžné žárovky, občas (4x za rok?) hlavní jistič vybavil.
Po instalaci LED žárovek jsem žádné vybavení hlavního jističe nezaznamenal (cca 3 roky).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 12.05.2021, 21:19 »

Po instalaci LED žárovek jsem žádné vybavení hlavního jističe nezaznamenal (cca 3 roky).


Mám obdobnou zkušenost.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 13.05.2021, 00:39 »

V panelaku mame original (rok 1968) deion 35A pred elektromerom pre vytahy. Za nim boli povodne zavitove poistky, tie som dal vymenit za 16 a 25A char C modularne istice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký hlavní jistič zvolit pro lis 6,5kW a příkon motoru 0,75kW?
  Jaký správný postup návrhu hlavního jističe před elektroměrem?
 Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
 Má být jistič na přívodu dimenzovaný podle jmenovitého proudu rozvaděče?
 Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr?
 Mohu pro vypinani hlavniho jistice/vypinace pouzit jeho napetovou spoust?
 Budou problémy s provedením hlavního jističe EATON PL7?
 Už lze montovat bez problémů jističe PL7 do elektrického měření?
 Kdy je nutné spřažení 3f jističe?
 Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?
 Jakou značku jističů používáte před elektroměr s přívodem Al?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jističe LTN před elektroměr u všech energetik!
 Proběhne výměna hl. jističe ITM 25A za 25A char C u e.on hladce?
 Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy?
 Optimalizovali byste velikost hlavního jističe při zvýšení poplatků?
 Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Musím při výměně HL. jističe upravit ER dle aktuálních přip. podmínek?
 Je možné umístění deonu v panelákovém rozvaděči na přívodu?
 Je hlavní jistič 63A v rozvaděči s In50A v pořádku?
 Jaký je vhodný hlavní jistič pro plně elektrifikovanou domácnost?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může jít přes hlavní jistič více proudu" než ve skutečnosti může?
 Musí mít hlavní domovní rozvaděč s jističi hlavní vypínač ?
 Je nutné mít hlavní jistič ve stodole, která je připojena na RD?
 Povolí ČEZ hlavní jistič s charakteristikou C nebo D?
 Je možné, že třífázový jistič se porouchá tak, že do bytu nejde jedna fáze?
 Lze mít v bytě nevypnutelný rozvod elektro?
 Je dostačující vodič 2,5 pro předřazený jistič 25A?
 Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr?
 Lze Al vodič v zásuvkách o průřezu 4mm jistit 16A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Je možný proudový chránič jako hlavní vypínač?
 Musí být jistič do odběrného místa s černou nebo barevnou páčkou?
 Kdo nese zodpovědnost za označení jističe na elektroměru?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Mohu mít pro svůj byt v SVJ vlastní jistič?
 (-) Jaký hlavní jistič zvolit?
 Čím na hlavním přívodu nahradit starý 22A jistič?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Lze pod hlavní 25A B char. namontovat 16A C char. jistič?
 Proč je hlavní jistič 3x20A a jistič v bytě je 3x40A?
 Kdo může přistupovat a manipulovat s hlavním jističem od bytu?
 Musí být v bytovém domě umístěn hlavní jistič na chodbě?
 Jak se připojit na fázi ještě před hlavním jističem domu?
 Proč distributor nerozlišuje nižší hodnoty hlavního jističe?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.091 sekund, 24 dotazů.