Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Kdy je nutné spřažení 3f jističe?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Kdy je nutné spřažení 3f jističe?  (Přečteno 10150 krát)
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 25.09.2017, 22:19 »


Je nutné mít spřaženy jističe pro napájení např. sklokeramické varné desky, osvětlení apod.,  nebo je možné jistit vedení např. 5x2,5mm2, třemi samostatnými jističi 3x16A, kdy každý vybavuje samostatně?
U motorů je to asi jasné, ale u světel, či tepelných spotřebičů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 26.09.2017, 10:50 »

Pokud se jističe používají jako "vypínače" obvodů, pak je nutný jeden vypínač.
Myslím, že je to zcela nepraktické řešení.....urč itě se to dá podpořit články norem, které takové řešení zakazují nebo nedoporučují.
Platí zásada, že každý spotřebič musí být vypínatelný. Na příklad i pomocí zástrčky.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.09.2017, 16:46 »

V dobách dávnějších se používaly na sporák pojistky i když na ostatních obvodech byly už jističe. Důvodem bylo právě možnost vařit alespoň na části sporáku. To ovšem byly sporáky bez jakékoliv elektroniky, pouze s vícepolohovými přepínači. U dnešního sporáku ovládaného elektronicky je otázka, jak se bude ovládání chovat při provozu bez některé fáze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 26.09.2017, 17:21 »

Ale byly, pro bezpečnou práci např. při opravě, odpojitelné ve všech fázích najednou tzv. sporákovkou, v horším případě bakelitovým tahovým vypínačem (http://elektrika.cz/obr/08_spinace_05v.jpg) nebo v nejhorším (nejméně estetickým) případě plochou zásuvkou (http://elektrika.cz/obr/08_zasuvky_05v.jpg).


* sporákovka.jpg (25.36 KB, 393x477 - prohlédnuto 347 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 26.09.2017, 18:29 »

O tom sice v příspěvku nepíši, ale proti sporákovce nemám nejmenších námitek, zejména právě u elektronicky ovládaných sporáků nebo varných desek.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 26.09.2017, 18:31 »

Mým problémem je, že bude na tento přívod zapojena varná deska (2 fáze) a trouba (1f). Když tedy vybaví jeden z nich, druhý bude také odpojen. Přemýšlím, zda by nebylo vhodnější řešení použít 2f jistič 2x16A pro desku a 1x16A pro troubu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 26.09.2017, 19:20 »

Ja u takovych pripadu uzivam 3x 1+N na spolecnym chranici s jednoznacnym oznacenim a sporakovym vypinacem (viz. kolegove nade mnou)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.09.2017, 22:12 »

RCB je samozřejmostí, šlo mi pouze o jištění. Sporákový vypínač však nepovažuji za nezbytný, i když jistě praktický a přínosný.  poklona  za odpovědi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 26.09.2017, 23:01 »

RCB je samozřejmostí, šlo mi pouze o jištění. Sporákový vypínač však nepovažuji za nezbytný, i když jistě praktický a přínosný.  poklona  za odpovědi.

Proč RCB?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 26.09.2017, 23:17 »

RCB je samozřejmostí. ..
A myslíte tím RCD nebo RCBO?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 27.09.2017, 11:15 »

Ano, ano, myslel jsem proudový chránič. Asi je lepší napsat přesný název. Byl to překlep...
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 27.09.2017, 11:23 »

Ano, ano, myslel jsem proudový chránič. Asi je lepší napsat přesný název. Byl to překlep...
 
Dávat proudový chránič na varnou desku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #12 kdy: 27.09.2017, 11:46 »

Taky v tom nevidím smysl. Deska je obvykle nevodivá. Přesto, že má pohyblivý přívod, jedná se o pevně instalovaný spotřebič. Stejně jako vestavná trouba.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 27.09.2017, 13:45 »

Asi jsem se špatně vyjádřil. Celá instalace v domě je na dvou chráničích, tak je přeci nesmysl, dávat desku mimo chránič. Je na nich celá instalace, včetně světel.   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 06.10.2017, 06:02 »

Dávat proudový chránič na varnou desku?
Zkus více vařit, běžné nehody typu vylití vody atd.k tomu patří.
Pak si rozeber pár desek, sporáků apod. mrkni jak jsou nekvalitně dělány jejich vnitřní zapojení.
Pak jistě nabudeš nutkání dát pro sichr chrániče dva tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #15 kdy: 06.10.2017, 07:18 »

Asi jsem se špatně vyjádřil. Celá instalace v domě je na dvou chráničích, tak je přeci nesmysl, dávat desku mimo chránič. Je na nich celá instalace, včetně světel.   

Celou instalaci mám za chráničem (chrániči),  kromě osvětlení, varné desky a trouby. Mě to smysl dává.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 06.10.2017, 07:28 »

Chránič na tepelné spotřebiče jako jsou boilery, sporáky či akkukamna není špatná věc, ovšem pokud je použit samostatný pouze pro tyto obvody. Tyto spotřebiče se vyznačují vyššími únikovými proudy a je to dobrá indikace stárnutí spotřebičů a jejich potřeby opravy nebo náhrady novým kusem. Při použití centrálního chrániče nebo několika chráničů pro skupiny obvodů bude nejen pro laika problém identifikace, proč chránič reaguje a časté výpadky povedou k "oblíbenému" řešení - přemostit nebo vypojit chránič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Bašta Roman
*
Offline Offline


R-EZ-E1A


« Odpověď #17 kdy: 06.10.2017, 09:11 »

Celou instalaci mám za chráničem (chrániči),  kromě osvětlení, varné desky a trouby. Mě to smysl dává.

Někdy se hodí proudový chránič i u trouby, včasná indikace poruchy:
Na dně trouby časem vznikly malé dírky(velikosti špendlíkové hlavičky) propálením (občas něco sladkého nebo mastného ukápne a když se včas nevyčistí, působí na tom místě vyšší teplota) nebo i korozí. U tohoto typu je spodní spirála použita v otevřeném provedení (keramické prstýnky okolo odporového drátu),  která je uložena v kovovém profilu ve tvaru U. Náhoda tomu chtěla, že jedna z dírek byla nad spirálou a tím se na spirálu dostávali nečistoty, které vytvořili ve "vaničce" vrstvu ,  ktrerá způsobovala vybavení chrániče. ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký hlavní jistič zvolit pro lis 6,5kW a příkon motoru 0,75kW?
  Jaký správný postup návrhu hlavního jističe před elektroměrem?
 Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
 Má být jistič na přívodu dimenzovaný podle jmenovitého proudu rozvaděče?
 Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr?
 Mohu pro vypinani hlavniho jistice/vypinace pouzit jeho napetovou spoust?
 Budou problémy s provedením hlavního jističe EATON PL7?
 Už lze montovat bez problémů jističe PL7 do elektrického měření?
 Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?
 Jakou značku jističů používáte před elektroměr s přívodem Al?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jističe LTN před elektroměr u všech energetik!
 Proběhne výměna hl. jističe ITM 25A za 25A char C u e.on hladce?
 Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy?
 Optimalizovali byste velikost hlavního jističe při zvýšení poplatků?
 Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Musím při výměně HL. jističe upravit ER dle aktuálních přip. podmínek?
 Proč nemohu mít před elektroměrem výkonový jistič místo běžného modulárního?
 Je možné umístění deonu v panelákovém rozvaděči na přívodu?
 Je hlavní jistič 63A v rozvaděči s In50A v pořádku?
 Jaký je vhodný hlavní jistič pro plně elektrifikovanou domácnost?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.033 sekund, 22 dotazů.