Autor Téma: Jakou značku jističů používáte před elektroměr s přívodem Al?  (Přečteno 14484 krát)
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« kdy: 06.12.2017, 12:27 »

Zjistil jsem, že není tak jednoduché vyměnit 10kA jednopólový jistič před elektroměrem ve starých bytových domech, pokud to chci udělat pod napětím, abych nemusel žádat na ČEZ (EON) o odpojení v PS (pokud bydlí ve vchodu např.10 a více nájemníků a nevím kdo by si hned aktivně nestěžoval, takže už si nožovky nedovolím vyndat sám, jako dříve). Z valné většiny jsou přívodní vodiče od HDV v hliníku a pod napětím je za Cu měnit nebudu a zjistil jsem, že nikdo z osvědčených výrobců, díval jsem se do dokumentace a konzultoval i telefonicky s technickým oddělením EATON, OEZ, HAGER, Schrack, ABB, Schneider a ani jeden neuvádí možnost přímého použití Al vodičů. Zatím jsem dohledal, že vyhovují pro Cu i Al přívod pouze jističe SEZ řady PR. Řešení pomocí pasty jako u Wago se mi nezdá moc košer. Nerozhodný
EDIT: Neřeším, že výměna IJV (zkratový proud cca 1,5kA) za jinou značku s 10kA s použitím retrofitu je zásah do rozvaděče jako výrobku, o tom je asi zbytečné polemizovat. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #1 kdy: 06.12.2017, 20:30 »

Za mne, Zdenku, žádnou značku jističů. Smutek

Pokud už se dostanu na takovou práci, tak vždy Al vodiče vyházím a dávám Cu vodiče.
Pravda, někdy je to vopruz, měnit Cu za Al bez vypnutí, a na to se přijde vždy až po rozplombování, jak to uvnitř vlastně vypadá, ale nechat Al vodiče jsem si nikdy nedovolil. Pokud mě paměť neklame, (někdy už ano),  nikdy nebyl problém s nájemníky, když už muselo dojít na nožové pojistky. Úsměv
Je to asi případ od případu, ale ber to tak, že se ti ten vodič Al, může ulomit, a co s tím že?
Navíc jak na potvoru to může být porucha, a zrovna v noci. zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Lukáš Láryš
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.12.2017, 21:40 »

U nás je praxe taková, že ve starších rozvaděčích hliníkové vodiče před i za jističem vždy měníme za měděné. Jinak nám to technik z čezu odmítne zaplombovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Mužík
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.12.2017, 09:09 »

https://www..../obchod/kt1-retrofit-pro-nahradu-starsich-jisticu-sez-1p-sez-p-20642.html

Retrofit KT1 a KT 3 - v poznámce:

•Pro použití s Al vodiči musí být retrofit osazen pouze jističem SEZ řady PR, PRe nebo BONEGA řady PEP-10J, PEP-6J, EV-6J. Poté vyhovuje ČSN 332000-5-52.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 07.12.2017, 09:24 »

Citace
Zjistil jsem, že není tak jednoduché vyměnit 10kA jednopólový jistič před elektroměrem ve starých bytových domech, pokud to chci udělat pod napětím, abych nemusel žádat na ČEZ (EON) o odpojení v PS (pokud bydlí ve vchodu např.10 a více nájemníků a nevím kdo by si hned aktivně nestěžoval, takže už si nožovky nedovolím vyndat sám, jako dříve).

Já také AL vodiče vyměním za CU pod napětím, izolovaným šroubovákem. Většinou je na
svorkovnici ,  vedle HDV. Dám pak jakýkoliv jistič 10kA (schválený).
Vodič není dlouhý....A na svorkovnici zapojím až jako poslední.
Celoizolovaným šroubovákem to není problém. Úsměv
Výměna jističe před elektroměrem by už mělo být samosmostí výměna vodičů za Cu.
Většina techniků to pak nezaplombuje! A další jízda se už musí zaplatit! Mimo to chtějí i revizi a ta by měla už být dle nových PP ! A tam se výměny vodiče za Cu nevyhneme,alespoň u  EON.

Dnes nožovky jedině přes distribuci!Už si to hlídají!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #5 kdy: 07.12.2017, 10:25 »

Ono to je vždy tak trochu jako sázka do loterie. Pokud je elektrikář aspoň trochu soudnej, a neutrhá plomby od neměřené části, aniž by nahlásil rozplombování, tak prostě nikdy neví, co ho pod tím krycím plechem čeká.


* P1010020.JPG (685.1 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 1577 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 07.12.2017, 10:26 »

Ještě jedno foto


* P1010018.JPG (692.83 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 3212 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 07.12.2017, 11:40 »

Ono to je vždy tak trochu jako sázka do loterie. Pokud je elektrikář aspoň trochu soudnej, a neutrhá plomby od neměřené části, aniž by nahlásil rozplombování, tak prostě nikdy neví, co ho pod tím krycím plechem čeká.

Je to tak...
U těch"novějších" tuším T6 paneláků je svorkovnice těsně u jističů pro byty....Tam to je
nejlepší....(průchozí svorkovnice)....
Tamje rozplombování nutné i provýměnu hlavního jističe, takže na jeden zátah všechno hotovo...
Jsou i jiné typy rozvaděčů (jiný výrobce) dle krajů,okresů....Pak je to bez předběžné kontroly sázka do loterie !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 07.12.2017, 12:04 »

...
Retrofit KT1 a KT 3 - v poznámce:
...
nebo BONEGA řady PEP-10J, PEP-6J, EV-6J. Poté vyhovuje ČSN 332000-5-52.
Pozor na to, že řada EV má zkratovou odolnost jen 6kA, nevyhoví před elektroměrem Připojovacím podmínkám
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #9 kdy: 07.12.2017, 14:53 »

Ještě jedno foto


* P1010033.JPG (674.66 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 1767 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #10 kdy: 07.12.2017, 14:55 »

Odborná montáž


* P1010050.JPG (682.09 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 1121 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 07.12.2017, 20:50 »

Manipulace přímo na hl.svorkovnici HDV pod napětím v bytovém domě je chuťovka zavánějící sebevraždou. Raději ponechám stávající Al vodiče přívodu z HDV na nový HJ a z nového HJ se provede výplet elektroměru v Cu. To se týká zejména svorkovnice PEN. Tam bývá na jedné svorce i více odvodů do sousedních bytů. Stačí pouhé ulomení v minulosti načaté svorky a o malér v sousedním bytě je postaráno...
Distributor požaduje výplet elektroměru v Cu nic neříká o HJ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 07.12.2017, 21:23 »

Většina techniků to pak nezaplombuje! A další jízda se už musí zaplatit!
Ještě jsem se s tím nestkal, že by i při opakované cestě na zaplombování eon něco účtoval. Víte to jistě?

Mimo to chtějí i revizi a ta by měla už být dle nových PP ! A tam se výměny vodiče za Cu nevyhneme,alespoň u  EON.
Eonu je naprosto jedno, jestli je HDV včetně odboček k hlavnímu jističi Al. Cu vodiče musí být do a z elektroměru, tedy za hlavním jističem...

Souhlasím s kolegou Rozmahelem, že měnit pod napětím vodiče z vyžilých svorkovnic HDV je lahůdka, ona i ta výměna jističe pod napětím je dobrodružsvtví . Vodiče mohou být pěkně napružené a po povolení nemusí zůstat tam, kde byly předtím...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 07.12.2017, 22:42 »

Ale pánové..
Výměna hlavního jističe je pouze nezbytná oprava, není třeba to dramatizovat a dělat z toho rekonstrukci.
Jo co je takovou očekávanou slušností, nahrazení nepřivařených závlaček plombovacími šrouby.
Aby to šlo spolehlivě zaplombovat na dvouch místech.

Ty atesty pro AL.. nehrotil bych to. Ale co vím údajně to maji SEZy.

Co se týče tý výměny jako takový to se dá. Ani nepočítám kolikrát jsem to dělala pod šťávou, myslim že je víc nebezpečný vyškubnout a hlavně vracet 100A pojistky pro 13ti patrovej věžák. Idealní je držet izolovanými kleštěmi odpojovanej vodič a ukončit šroubovacim konektorem ideal, aby nedošlo k nechtěnému dotyku..

Dost špatný je když tam někdo dal hřeben na 8 odběrů.. tam to pod šťávou nejde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 07.12.2017, 22:53 »

Ještě jedno foto

Tak zrovna u týhle svorkovnice spíš lepš se do těch "drátů" nešťourat.
Lehce se zatrhne šroub, svorka se uvolní  a dotkne fáze dole.. ale fáze dobrý..
Ale rozhrabat ty nuláky. To je lepší domluvit s SVJ opravu a revizi HDV a těch svorkovnic se zbavit
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #15 kdy: 08.12.2017, 07:14 »


Většina techniků to pak nezaplombuje!


Na základě čeho to odmítnou zaplombovat?
Manipulace přímo na hl.svorkovnici HDV pod napětím v bytovém domě je chuťovka zavánějící sebevraždou.

Přesně tak. Hrdinství v tomto případě může skončit velice rychle před dokončením hrdinského činu. Pokud odejde jistič a nejsou napálené vodiče, provedu výměnu jističe a jedu pryč.
Ale pánové..
Výměna hlavního jističe je pouze nezbytná oprava, není třeba to dramatizovat a dělat z toho rekonstrukci.


Moje slova  Mrknutí
Vždy záleží na velikosti poruchy a ta v 99% není tak závažná, abych se musel pustit do rekonstrukce odběrného místa.  Mrknutí Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Zdeněk Friedrich
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 11.12.2017, 08:22 »


Většina techniků to pak nezaplombuje! A další jízda se už musí zaplatit! Mimo to chtějí i revizi a ta by měla už být dle nových PP ! A tam se výměny vodiče za Cu nevyhneme,alespoň u  EON.

Dnes nožovky jedině přes distribuci!Už si to hlídají!
Nevím jak u EON, ale u ČEZ, pokud jde pouze o výměnu vadného jističe (většinou IJV, ITV, J1K, J7K) za nový, beze změny hodnoty, se v souladu s PP nemusí provádět žádné jiné úpravy rozvaděče, ani vystavovat RZ a technik to vždy bez problémů zaplombuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Patrik Mlynar
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 11.12.2017, 10:30 »

Zaujimave, plomby krytov rozvadzaca s hlavnym isticom v panelaku ?
V nasom T06B nikdy ziadne neboli, priprava tam je, tie zname zavlacky na prevlecenie drotika. Bezne si to rozoberaju firmy poskytujuce internet a kablovku a do plechovej sachty si strkaju v lepsom pripade chranicku, v horsom priamo koaxialy alebo UTP.
70% bytov ma stare IJV z cias vystavby pre 50 rokmi.
Istice sa bezne menia pod napatim, nejaky hlinik a jeho kompatibilitu nik neriesi, periodicke revizie to ma. Ked pride stavebna firma rezat panel diamantovou pilou a potrebuje 3 fazy, napoji sa pred meranim na volne svorky stupaciek.
Trvaly cierny odber je mimo "specifickej komunity" vynimocny a distribucna spolocnost netrva na plombach.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miestny elektrotaliban zacne citovat svate normy  ....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký hlavní jistič zvolit pro lis 6,5kW a příkon motoru 0,75kW?
  Jaký správný postup návrhu hlavního jističe před elektroměrem?
 Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
 Má být jistič na přívodu dimenzovaný podle jmenovitého proudu rozvaděče?
 Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr?
 Mohu pro vypinani hlavniho jistice/vypinace pouzit jeho napetovou spoust?
 Budou problémy s provedením hlavního jističe EATON PL7?
 Už lze montovat bez problémů jističe PL7 do elektrického měření?
 Kdy je nutné spřažení 3f jističe?
 Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jističe LTN před elektroměr u všech energetik!
 Proběhne výměna hl. jističe ITM 25A za 25A char C u e.on hladce?
 Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy?
 Optimalizovali byste velikost hlavního jističe při zvýšení poplatků?
 Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Musím při výměně HL. jističe upravit ER dle aktuálních přip. podmínek?
 Proč nemohu mít před elektroměrem výkonový jistič místo běžného modulárního?
 Je možné umístění deonu v panelákovém rozvaděči na přívodu?
 Je hlavní jistič 63A v rozvaděči s In50A v pořádku?
 Jaký je vhodný hlavní jistič pro plně elektrifikovanou domácnost?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.