Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jaký je vhodný hlavní jistič pro plně elektrifikovanou domácnost?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký je vhodný hlavní jistič pro plně elektrifikovanou domácnost?  (Přečteno 4656 krát)
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 01.05.2024, 19:37 »

V současné době je v bytě hlavní jistič 3x25A, ohřev vody je řešen elektrickým bojlerem a k vaření je používán elektrický sporák. Dům má společné HDO pro všechny 4 byty. Majitelka je rozhodnuta přejít z kotle na tuhá paliva na ohřev topné vody elektrokotlem 12kW. Je v těchto případech vhodné (nebo nutné )vyměnit hlavní jistič za vyšší hodnotu a namontovat vlastní HDO?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #1 kdy: 02.05.2024, 06:55 »

Oslovte svého projektanta a ten vám to pomůže vyřešit. Provede výpočty použije správný koeficient soudobosti a navrhne vám nejvhodnější hlavní jistič

Zjednodušeně řečeno sečte všechny odběry vynásobí to koeficientem a vyjde mu nutná minimální velikost hlavního vypínače

Také navrhne správnou dimenzi kabelu pro elektrokotel ,  úpravu rozvaděče a další podobné důležité
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 02.05.2024, 07:39 »

Oslovte svého projektanta a ten vám to pomůže vyřešit. Provede výpočty použije správný koeficient soudobosti a navrhne vám nejvhodnější hlavní jistič

Zjednodušeně řečeno sečte všechny odběry vynásobí to koeficientem a vyjde mu nutná minimální velikost hlavního vypínače

Také navrhne správnou dimenzi kabelu pro elektrokotel ,   úpravu rozvaděče a další podobné důležité
Přesně tak. Pro projektanta je to rutina. Já se v počítání soudobosti ve třech fázích našeho rodinného domu úplně ztratil a nakonec mi náš projektant ukázal, že bude lepší mu nelézt do zelí :-) Problém byl v tom, že jsme nechtěli zbytečně navyšovat hlavní jistič, když půl domu je obývaná  sezónně nepravidelně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 02.05.2024, 08:39 »

....a hlavně....poku d jste bytový dům, půjde o zřízení nového odběrného místa, které bude sloužit vyloženě pro napájení elektrokotle.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 02.05.2024, 12:18 »

Pokud bude elektrokotel společný pro celý dům, musí mít vlastní samostatné měření, jak píše kol. Horský. Pouze v případě, že bude mít každý byt vlastní separátní systém topení (kotel, přímotopy),  může být topení měřeno bytovým elměrem daného bytu. Znamenalo by to celkovou změnu systému vytápění, přineslo by to výhodu, že by nebylo třeba rozpočítávat teplo mezi byty a každý by si mohl topit dle svých potřeb.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Jiří Blažej
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.05.2024, 18:11 »

Být není můj, jedná se o vytápění pouze jednoho bytu. Každý  byt má vytápění jinak. Někdo na tuhá paliva, někdo wafky, někdo plynový kotel. Firma oslovená majitelkou již vytáhla kabel z bytoveho rozvaděče a připravila další jistič 20A s tím, že se asi bude muset změnit sazba... Peníze již splnily svůj účet, byly odeslány a tak firma udělala, co se po ní chtělo. Oslovil jsem všech svých pět projektantů. Jeden je na montáži v Kazachstánu, druhý je pracovně v Prunéřově, třetí na dovolené, čtvrtý nemocný a další prohlásil, že takový prvotiny jsou pod jeho úroveň.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Stehno
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 02.05.2024, 20:23 »

No 25-tka vydrží trvale cca kolik... ? 33 A? 12 kW el-kotel je 17 A v každé fázi, zbývá na každou 33-17=16A. Nebo-li jako domácnost s 3 x 16 A hlavním jističem (s vyřešeným topením).

První a druhá fáze el. vařič.
Třetí fáze zásuvky kde nehrozí souběh 2 těžkých odběrů (mikrovlnka, žehlení, vysávání).
Bojler počítám že pojede hlavně v noci a chvíli odpoledne = asi první/druhá fáze.
No a zbytek (světla/televize/zásuvky v pokojích) fáze druhá.

Jedu na 3 x 20 A (topení plynem, jinak vše na elektřinu včetně klimatizace a 1f volitelného 6-10-16A dobíjení elektro-auta) a zatím nula výpadků od přetížení (klep-klep-klep).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 02.05.2024, 20:34 »

"..pracovně v Prunéřově..."
Nic proti němu, věřím, že to je odborník, ale možná na něco jiného.

Tohle chce projektanta, který má zkušenosti s byty, budovami pro bydlení.
Podívá se jaké jsou tak aktuálně spotřebiče, nezapomene se podívat jaké jsou tam platby za elektrickou energii a to mu hodně napoví jak vyhodnotit soudobost a dimenzovat přívod a jištění
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký hlavní jistič zvolit pro lis 6,5kW a příkon motoru 0,75kW?
  Jaký správný postup návrhu hlavního jističe před elektroměrem?
 Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
 Má být jistič na přívodu dimenzovaný podle jmenovitého proudu rozvaděče?
 Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr?
 Mohu pro vypinani hlavniho jistice/vypinace pouzit jeho napetovou spoust?
 Budou problémy s provedením hlavního jističe EATON PL7?
 Už lze montovat bez problémů jističe PL7 do elektrického měření?
 Kdy je nutné spřažení 3f jističe?
 Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?
 Jakou značku jističů používáte před elektroměr s přívodem Al?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Jističe LTN před elektroměr u všech energetik!
 Proběhne výměna hl. jističe ITM 25A za 25A char C u e.on hladce?
 Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy?
 Optimalizovali byste velikost hlavního jističe při zvýšení poplatků?
 Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Musím při výměně HL. jističe upravit ER dle aktuálních přip. podmínek?
 Proč nemohu mít před elektroměrem výkonový jistič místo běžného modulárního?
 Je možné umístění deonu v panelákovém rozvaděči na přívodu?
 Je hlavní jistič 63A v rozvaděči s In50A v pořádku?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.029 sekund, 22 dotazů.