« kdy: 09.05.2018, 08:02 »

Jističe LTN před elektroměr u všech energetik!
    Jističe LTN před elektroměr u všech energetik! Vzhledem k připojovacím podmínkám distribučních společností na jističe, které mohou být použity jako hlavní jističe, upozorňujeme, že jističe OEZ řady LTN splňují podmínky distributorů elektrické energie. Jedna z klíčových podmínek všech energetik zabraňující manipulaci s neoprávněnými ...
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Jističe LTN před elektroměr u všech energetik!
   
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.05.2018, 05:56 »

Proběhnuvší krize s jističi vynesla zřejmě nečekaně do popředí a to i cenově řadu FAZ, což už je pan JISTIČ.
Zaznamenáno
Ludek Makléř
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.05.2018, 14:35 »

 nenašel jsem vhodnější diskuzi. Proto se chci doptat zde. Který spotřebič v domácnosti žere nejvíce elektřiny i když je vypnutý dostal jsem nějáké tady tak bych se doopravdy poradil s odborníky přes elektřinu díky za odpověď.
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 19.05.2018, 20:41 »

Proběhnuvší krize s jističi vynesla zřejmě nečekaně do popředí a to i cenově řadu FAZ, což už je pan JISTIČ.


Podle toho, jak jsem se dozvěděl, tak OEZ vyrábí zejména chrániče a jističe pro koncern SIEMENS....ti to pod svým jménem prodávají do celého světa a proto chodí do OEZ spoustu kontrol doslova z celého světa, berou si jističe z výrobní linky náhodně a pak je testují...Jedi nný vadný je pohromou pro celý koncern!!Kontroly prý jsou z celého světa a vybírají náhodné vzorky!
Proto bych asi spoléhal na jejich výbornou kvalitu!!
(Nejsem dieler OEZ a nikdy jsem jejich výrobky moc nekupoval!!) Mrknutí
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.05.2018, 22:56 »

Kvalitní jistě jsou o tom žádná, nicméně uživatelsky jsou pro mne co se týče kompability naprosto nepřátelské.
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 20.05.2018, 10:37 »

... chrániče a jističe pro koncern SIEMENS...

Proto bych asi spoléhal na jejich výbornou kvalitu!!
...
Nemám a nikdy jsem neměl nic proti kvalitě výrobků OEZ
Ale použitelnost poněkud limituje nebo omezuje to, že nejsou mechanicky kompatibilní kromě Siemense prakticky s ničím, dokonce ani se starší řadou stejné značky.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 20.05.2018, 13:41 »

Proběhnuvší krize s jističi vynesla zřejmě nečekaně do popředí a to i cenově řadu FAZ, což už je pan JISTIČ.


Spíše sleduji že původně byl v popředí Eaton (pl6 a 7).
V průběhu krize měli jako náhradu FAZ.

Dle mě většina výrobců a montážníků, co dělá OM, přešla na ty OEZy. A po zklamání u Eatonu, se už nevrátili.
U těch FAZů zůstal màlo kdo, nyní je opět k dispozici PL7 se "zámkem".

Ale je klidně možný že v jiném kraji to je jinak.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 22.05.2018, 06:14 »

Spíše sleduji že původně byl v popředí Eaton (pl6 a 7).
V průběhu krize měli jako náhradu FAZ.

Dle mě většina výrobců a montážníků, co dělá OM, přešla na ty OEZy. A po zklamání u Eatonu, se už nevrátili.
U těch FAZů zůstal màlo kdo, nyní je opět k dispozici PL7 se "zámkem".

Ale je klidně možný že v jiném kraji to je jinak.

Také se mě zdá, při provádění  VRZ na OM je tak 70% OEZ....Dříve to bylo obráceně.
(A to jsou různí montážníci.)
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 22.05.2018, 06:58 »

No, osobně bych ho ani jinam nedal. Prostě mi k ničemu jinému nepasuje.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 22.05.2018, 20:56 »

Před 2 měsíci zřízeno nové OM s jističem před el.měrem PL7/B 25A.
Minulý týden byl el.měr přemístěn do nového rozvaděče (do stávajícího se už nevešlo HDO) a to včetně onoho jističe.
Technik ČEZu mi včera volal, že tento jistič už tam být nemůže, neboť nesplňuje podmínku o nemožnosti manipulace s hodnotou.  Šok
Co kdybychom tady sestavili seznam jističů, které jsou "non grata"?
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Rozvodak
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 22.05.2018, 21:54 »

Před 2 měsíci zřízeno nové OM s jističem před el.měrem PL7/B 25A.
Minulý týden byl el.měr přemístěn do nového rozvaděče (do stávajícího se už nevešlo HDO) a to včetně onoho jističe.
Technik ČEZu mi včera volal, že tento jistič už tam být nemůže, neboť nesplňuje podmínku o nemožnosti manipulace s hodnotou.  Šok
Co kdybychom tady sestavili seznam jističů, které jsou "non grata"?

Bylo otázkou kdy to dojde i k nim a že jim to dlouho nevadilo.

PRE akceptuje původní řadu i při změně sazby a drobných úpravách. Při rekonstrukci už hezky po novu.

Při tý kauze byl v hledáčku EATON PL6 a 7, dál pak Schrack. Nyní už oba výrobci dodávají nové řady co splňují požadavek na nezáměnost hodnoty. Na takovém seznamu by byly všechny "oldschool" jističe, kde byla hodnota pouze přilepena na štítku nebo přitlučenej šťítek na dvou nýtech. Rovněž všechny kanie a spol. co nemá 10kA.
Zaznamenáno

Montér ve službách rozvodných závodů.
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 23.05.2018, 00:16 »

Co kdybychom tady sestavili seznam jističů, které jsou "non grata"?
Jazyková poradna: nevím, jakého rodu je v latině jistič, možná by mu Římané i přidělili ten ženský, ale množné číslo je každopádně “non gratae”  Smích
Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #12 kdy: 23.05.2018, 06:12 »

Citace
Co kdybychom tady sestavili seznam jističů, které jsou "non grata"?

Takový seznam mají na svých stránkách energetiky.
Když byla "aféra" s jističi, EON toto nařízení každý měsíc upravoval nebo měnil !
Muselo se to sledovat, jinak nepřipojili ! Šok
Odtatní energetiky nevím....neděl ám je!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký hlavní jistič zvolit pro lis 6,5kW a příkon motoru 0,75kW?
  Jaký správný postup návrhu hlavního jističe před elektroměrem?
 Musím v lokální distribuční síti (LDS) použít jistič před elektroměrem?
 Má být jistič na přívodu dimenzovaný podle jmenovitého proudu rozvaděče?
 Kam patří hlavní jistič u podružného měření, před nebo za elektroměr?
 Mohu pro vypinani hlavniho jistice/vypinace pouzit jeho napetovou spoust?
 Budou problémy s provedením hlavního jističe EATON PL7?
 Už lze montovat bez problémů jističe PL7 do elektrického měření?
 Kdy je nutné spřažení 3f jističe?
 Proč musí mít jistič pro hlavní jistič před elektroměrem označení CZ?
 Jakou značku jističů používáte před elektroměr s přívodem Al?
 Hlavní vypínač, spínač zařízení a požadavky
 Proběhne výměna hl. jističe ITM 25A za 25A char C u e.on hladce?
 Může být motorový spouštěč jako hlavní jistič budovy?
 Optimalizovali byste velikost hlavního jističe při zvýšení poplatků?
 Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Musím při výměně HL. jističe upravit ER dle aktuálních přip. podmínek?
 Proč nemohu mít před elektroměrem výkonový jistič místo běžného modulárního?
 Je možné umístění deonu v panelákovém rozvaděči na přívodu?
 Je hlavní jistič 63A v rozvaděči s In50A v pořádku?
 Jaký je vhodný hlavní jistič pro plně elektrifikovanou domácnost?