« Odpověď #18 kdy: 21.02.2019, 07:11 »

TO Javorský: předpokládám, že by pánovi ochrany instaloval někdo, kdo tomu rozumí a v rámci montáže vyhodnotí na místě celou stávající situaci.
Vy se vyjadřujete, jako by si měl situaci vyhodnotit sám Tomas a sám si provést instalačku. My zde popisujeme pouze možnosti a dle našich vyjádření se doufám nic provádět nebude  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Tomáš Yxcv
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 21.02.2019, 18:42 »

Možná to ze zadání nevyznělo, ale neřeším, co se stane, když do blízkosti domu (nebo nedej bože přímo do něj),  udeří blesk.
Přikládám foto rozvodné skříně - lze z toho poznat, zda je byt chráněn nějakým hrubším stupněm ochrany?
Pokud ano, postačí to na běžnou (=nemyslím tím zásah blesku) ochranu spotřebičů?
Nebo se vyplatí investovat do cituji "nějakého bastlu z Alzy " alespoň z toho důvodu, že bych prodloužil životnost spotřebičů?

Vím, že se tady neděkuje (už vůbec ne předem) ale děkuji předem za věcnou diskusi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Yxcv
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 21.02.2019, 18:44 »


Citace
Přikládám foto rozvodné skříně



* IMG_20190219_191646.jpg (1411.04 KB, 4160x3120 - prohlédnuto 472 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 21.02.2019, 19:08 »

Přikládám foto rozvodné skříně

Hele ho, svodiče přepětí stupeň T2, tak snad budou někde předtím instalovány u stupeň T1.
Rozvaděč vypadá dost nadstandartně, oproti tomu co se tu objevuje častěji. Je možné že bude v bytě i nějaká zásuvka už vybavená stupněm T3. Poznáte to podle toho, že na ní bude pravděpodobně signalizační kontrolka. Viz přiložený obrázek.

V podstatě se dá říci, že jakási ochrana před přepětím je realizovaná. Pětipsem s přepěťovkou z Alzy asi nic nezkazíte.


* zas_prep.JPG (101.25 KB, 1252x672 - prohlédnuto 364 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Tomáš Yxcv
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 21.02.2019, 19:24 »

No tak super.
Tyto zásuvky s kontrolkou tady nemáme.

Když píšete "Pětipsem" - myslíte tím asi tu verzi s pěti zásuvkami, že?
https://www.czc.cz/apc-essential-surgearrest-prepetova-ochrana-5-zasuvek-2xusb/169306/produkt


Pokud není v dosahu jiný než 1 spotřebič, předpokládám, že postačí pořídit samostatnou:
https://www.czc.cz/apc-surgearrest-essential-pm1w-fr/187609/produkt


Obě mají Kapacitu rázové energie 918 J

T
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 21.02.2019, 20:02 »

Hele ho, svodiče přepětí stupeň T2, tak snad budou někde předtím instalovány u stupeň T1.
Rozvaděč vypadá dost nadstandartně, oproti tomu co se tu objevuje častěji. Je možné že bude v bytě i nějaká zásuvka už vybavená stupněm T3. Poznáte to podle toho, že na ní bude pravděpodobně signalizační kontrolka. Viz přiložený obrázek.

V podstatě se dá říci, že jakási ochrana před přepětím je realizovaná. Pětipsem s přepěťovkou z Alzy asi nic nezkazíte.
Nejsou dvojky jako dvojky, tohle je povislý pytlík s vlašákem zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 21.02.2019, 20:12 »

Nejsou dvojky jako dvojky, tohle je povislý pytlík s vlašákem zle

Tak já taky upřednostňuji červenou... Ale jak říkám, jákási ochrana tam provedená je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #25 kdy: 22.02.2019, 07:09 »

Nejsou dvojky jako dvojky, tohle je povislý pytlík s vlašákem zle

Zatím jsem se u NOARKU nesetkal s jakýmkoli problémem a že se zrovna v našich končinách montuje opravdu hojně. Zřejmě šikovný dealer.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 22.02.2019, 08:10 »

Poznámka k instalaci třetího stupně ochrany:
Pokud je chráněné zařízení vzdáleno od předchozího stupně přepěťové ochrany více než 10 m (po kabelu),  je potřeba ochranu opakovat. Čím blíže je umístěn T3 k chráněnému zařízení, tím lepší ochrana je zajištěna.
Není dovoleno instalovat třetí stupeň blíže než 5m (po kabelu) od druhého stupně. Nebyla by zajištěna vzájemná koordinace jednotlivých stupňů a třetí stupeň by mohl být zničen.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #27 kdy: 22.02.2019, 09:31 »

Poznámka k instalaci třetího stupně ochrany:
Pokud je chráněné zařízení vzdáleno od předchozího stupně přepěťové ochrany více než 10 m (po kabelu),  je potřeba ochranu opakovat. Čím blíže je umístěn T3 k chráněnému zařízení, tím lepší ochrana je zajištěna.
Není dovoleno instalovat třetí stupeň blíže než 5m (po kabelu) od druhého stupně. Nebyla by zajištěna vzájemná koordinace jednotlivých stupňů a třetí stupeň by mohl být zničen.

Pokud si pamatuji, je tam jedna možnost, a to instalovat rázové oddělovací tlumivky. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 22.02.2019, 10:02 »

To ano, ale pan Tomáš Yxcv bude ochrany T3 strkat do zásuvky, protože bydlí v pronájmu.
Možná v instalaci ochrany T3 již má (vyrábí se i provedení pod zásuvku do instalační krabice pouze se zvukovou signalizací bez kontrolky na zásuvce).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #29 kdy: 22.02.2019, 12:45 »

Osobně považuji drtivou většinu prodlužováků v akcích a hobby prodejnách, za velmi rizikové. Jejich používáním, obzvláště použitím nevhodných zátěží, jejich zapojováním do série, nebo jen smotáním do prostoru kde se nekontrolují a jen na ně sedá prach, nám narůstají další a další možná rizika. Obzvlášť pokud se budeme bavit o no-name výrobcích, nebo produktech kde CE neodpovídá EU předpisům.  Mrknutí

Z tohoto pohledu upřednostňuji stupeň 3 vestavěný do zásuvky. Jako nájemník se tam v tom  ale nesmíte sám vrtat. Doporučuji dohodu s nájemcem a instalaci profesionálem. Vámi prezentované produkty, jak už jsem psal, nepovažuji osobně za produkty zvedající bezpečnost, spíše naopak.

Ale je to jen můj osobní názor, i když stojící na základě zkušeností z praxe. Věřím že mnoho kolegů s tím nemá takový problém jako já a klidně vám to doporučí. Je to na vás.

Zatím jsem se u NOARKU nesetkal s jakýmkoli problémem a že se zrovna v našich končinách montuje opravdu hojně. Zřejmě šikovný dealer.

Nejde o dealera, ale o cenu. Je to pomalu to nejlevnější co se dá sehnat a alespoń trochu funguje. Na druhou stranu osobně jsem zaznamenal u Noarku poměrně vysoké procento nevyhovujících PCH. Především 4P. CO jsem se koukal tak 2P PCH Noark jsem prozatím nemusel nechat měnit. U 4P PCH mám v poznámkách že jsem nechal měnit 7 ks v období 2014-2016. To se mi u jiné značky v podobném množství ještě nestalo. V posledních 2 letech jsem vůbec Noark neměl možnost měřit/revidovat. Ale po předchozích zkušenostech produktům této firmy úplně nevěřím. Jinými slovy, nepovažuji je za TOP produkty na našem trhu. Mezi ty patří dle mého mnoho jiných firem a osobně je budu i nadále upřednostńovat před Noarkem, ETI, ............. a atd. Brzdy do auta také nekupuji ty nejlevnější co se dají sehnat na webu, ale pečlivě vybírám dle vlastností. Přece jenom chráním sebe a svou rodinu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #30 kdy: 22.02.2019, 20:19 »

Budeme tu diskutovat o 5 nebo 10 metrech, o rázových oddělovacích tlumivkách...
Ale který výrobce se hlásí ke konkurenčním výrobkům a prozradí vám něco na téma koordinace různých stupňů od různých výrobců.

Takže jak napsal J.F.,  když 3. stupeň, tak do zásuvky.
A v ideálním případě od stejného výrobce jako je stupeň před tím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 23.02.2019, 18:35 »

Proč jsou asi takové cenové rozdíly ?

např. Ecolite XFZBD-01/01  a např.
https://nizke-napeti.cz.abb.com/zasuvky?order=price_down

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #32 kdy: 23.02.2019, 19:29 »

Je všeobecně známo že reklamy na přepěťové ochrany klamou už jen tím že neupozorní na nutnost předešlých stupňů.
Opravdu bych chtěl vidět reakci mnohých těchto , ,ochran,,na skutečný napěťový ráz bez 1. a2. stupně před nimi.Mám ten dojem že pokud by ochranné prvky skutečně reagovaly tak jak je deklarováno nastal by menší výbuch,požár,atd..Co na to říká zkušebna?Má to prohlášení o shodě..tak se na to spolehněte-pojišťovna nehradí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Miroslav
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 23.02.2019, 23:36 »

Proč jsou asi takové cenové rozdíly ?

např. Ecolite XFZBD-01/01  a např.
https://nizke-napeti.cz.abb.com/zasuvky?order=price_down


Tak si to kuchněte a rozdíl uvidíte a to doslova.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Yxcv
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 25.02.2019, 10:31 »

Proč jsou asi takové cenové rozdíly ?

např. Ecolite XFZBD-01/01  a např.
https://nizke-napeti.cz.abb.com/zasuvky?order=price_down




No teda 2500 Kč do jedné zásuvky investovat za daných podmínek nehodlám.
Každopádně díky rady, nechám vše při starém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #35 kdy: 25.02.2019, 12:49 »

Tak si srovnejme např. ABB a Legrand. Propastný rozdíl v cenách a kvalita až tak rozdílná jistě nebude.
Je to asi jako s oblečením noname a např. NIKE. Trvanlivost ve většině případech naprosto shodná. Platím značku a to platí i u věhlasných výrobců v elektrotechnic e.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.