Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru?  (Přečteno 22225 krát)
Jiří Kubala
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 28.01.2015, 09:13 »

Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru? Kabel je dle výrobce pro max 16 A, sporák má maximální příkon 1800 W. Kabel bych občas (jednou za dva roky) vyměnil?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 28.01.2015, 09:56 »

Zákon ani norma to nezakazuje. Každý je svýho štěstí strůjcem a rozhodnutí je na vás  Zlej.

Ale z několika dobrých důvodů bych do toho nešel.
- Prodlužka má větší ztráty, než kabel v pevné instalaci
- Prakticky neseženete prodlužku, která by vyhovovala průřezem pro montáž na nábytku
- Několikanásobn á zásuvka se zaliská bincem z vaření možná bude za čas dělat pěkný smradově-kouřovo-ohnivý efekty
- Estetický dojem z kuchyně za několik stovek litrů, podložený prodlužkou, je super  zle
- Zásuvka té prodlukky bude ležet na podlaze, že? Co když rozlijete třeba polívku? Bude ta prodlužka mít takový krytí, aby v tom mohla ležet a nesejmula vás při úklidu?
- Co připojení do zásuvky, není tam riziko poškození kabelu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 28.01.2015, 17:31 »

Mohu připojit sporák přes prodlužovací šňůru? Kabel je dle výrobce pro max 16 A, sporák má maximální příkon 1800 W. Kabel bych občas (jednou za dva roky) vyměnil?


Asi jsem moc mladý (nebo starý?) ale sporák s příkonem 1800W jsem ještě neviděl.I obyčejný dvojvařič má 2200W.Ale prodlužovák bych nedal ani na ten "sporák" 1800W. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 28.01.2015, 18:29 »

Může to být kombinovaný, nicméně na běžně prodáváný rádobyprodlužo vák ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #4 kdy: 28.01.2015, 19:05 »

Kabel bych občas (jednou za dva roky) vyměnil?

A to se vyplatí!  zed

A co takhle instalovat zásuvku (předpokládám kombi sporák elektrika-plyn) vedle sporáku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 28.01.2015, 19:43 »

Máme kombisporák. Trouba elektro, příkon neznám. Na prodlužovák jede už 10 let. Žádný bau, vlastní silikon (byl zrovna po ruce) 1,5mmq. Jednou měněná koncovka. Kováři mají kobylu, elektrikáři ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 01.02.2015, 16:20 »

Máme kombisporák. Trouba elektro, příkon neznám. Na prodlužovák jede už 10 let. Žádný bau, vlastní silikon (byl zrovna po ruce) 1,5mmq. Jednou měněná koncovka. Kováři mají kobylu, elektrikáři ...občas robia problém aj tam kde by nemuseli.
Že by som bol aj ja mladý?V každom byte v ktorom som bol a preveroval som pripojenie kombi sporáku bola zásuvka. Obvykle v stene cca 30-40-60 cm nad zemou.Vo vedľajšej skrinke, vedľa sporáku.Zo zásuvky, obyčajnej 16A/1f, ťahať niečo iné,ako predlžovačku(Obvykle aj onen sporák ju už má namontovanú) je naozaj dosť nepraktické.A na čo aj, keď je to spotrebič s pohyblivým prívodom.Aj varič dvojplatnička má tzv.hadicu=kábel s vidlicou typu predlžovačky.A ten varič prenášate podľa potreby, aj na chatu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #7 kdy: 01.02.2015, 16:34 »

Pokud bych byl elektrikář, tak si vyměním celou šnůru za delší.
U kombi sporáků či plynových s el. zapalováním mám spíše problém s kovovou plynovou hadicí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 01.02.2015, 16:42 »

Pokud bych byl elektrikář, tak si vyměním celou šnůru za delší.
U kombi sporáků či plynových s el. zapalováním mám spíše problém s kovovou plynovou hadicí.
Máte pravdu.Ale tá zásuvka tam už býva obvykle tzv. zazděná a ten kombík má miesto v kuchynskej linke určené najdôležitejší m, neplatiacim  investorom=pani domáci.Choď nad Boha s palicou.To už nikto nezmení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 02.02.2015, 15:40 »

Máte pravdu.Ale tá zásuvka tam už býva obvykle tzv. zazděná a ten kombík má miesto v kuchynskej linke určené najdôležitejší m, neplatiacim  investorom=pani domáci.Choď nad Boha s palicou.To už nikto nezmení.

Takže není problém posunout trubku s plynem, ale je problém vykroužit KU68 a vydloubnout drážku do původní krabice? Resl. hodit tam kousek lišty za skříňku a napojit wagovnou na místo té původní?  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #10 kdy: 02.02.2015, 17:19 »

Takže není problém posunout trubku s plynem, ale je problém vykroužit KU68 a vydloubnout drážku do původní krabice? Resl. hodit tam kousek lišty za skříňku a napojit wagovnou na místo té původní?  Šok

Je to velký problém. Alespoň u mě doma. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 02.02.2015, 18:27 »

To je všude stejné pánové. Pokud doma děláte bordel při sekání u práce, kterou děláte sami, tak se domácí může.....  palec  dabel
Ale pokud bordel dělá někdo cizí.....  Super!  vegeeet
To se raději domácí paní kousne do jazyku.  Mrknutí  angel
A na cizího je jako  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 03.02.2015, 06:58 »

No, my jsme si to hned při koupi domu vyjasnili.

Co je pod omítkou, to je moje starost a do to nekecá. Jak si nazdobí druhou stranu omítky, to je její boj a do toho nekecám já ...

A když tam nechce lištu, tak holt přijde na řadu kamarád majzlík   Mrknutí

Co potřebuju já, to už mám zadrátovaný (silařina, strukturka, regulace topení,...). Co chce ona, to holt musí přetrpět... Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 08.02.2015, 15:48 »

Pokud bych byl elektrikář, tak si vyměním celou šnůru za delší.
U kombi sporáků či plynových s el. zapalováním mám spíše problém s kovovou plynovou hadicí.

Najmenej dva roky nič nevymeníte.Str atíte záruku. Naozaj, ten kombi sporák má tú elektrickú hadicu dosť dlhú na to, aby dosiahla do vedľajšej skrinky.Bol som si to obzrieť na úplne novom kombi.Zajtra ho mám zapojiť.Niet nič ľahšie, ako zasunúť vidlicu do už pripravenej zásuvky cca 60 cm nad zemou.A je to. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #14 kdy: 08.02.2015, 17:31 »

Pokud bych byl elektrikář, tak si vyměním celou šnůru za delší.
U kombi sporáků či plynových s el. zapalováním mám spíše problém s kovovou plynovou hadicí.

Najmenej dva roky nič nevymeníte.Str atíte záruku. Naozaj, ten kombi sporák má tú elektrickú hadicu dosť dlhú na to, aby dosiahla do vedľajšej skrinky.Bol som si to obzrieť na úplne novom kombi.Zajtra ho mám zapojiť.Niet nič ľahšie, ako zasunúť vidlicu do už pripravenej zásuvky cca 60 cm nad zemou.A je to. 
Tak ještě jednou:
Pokud si koupím sporáček, a bude mít o půl metru kratší šnůru, tak si ji prostě vyměnim za delší, tu záruku risknu (bude samo. rozdíl pokud to bude plotýnkáč za tisícovku, či průmyslový za 100 000),  rozhodně nenasadím prodlužku, s posunutím zásuvky elektrikářsky problém nemám, nicméně o bordelu v bytě rozhoduje někdo jiný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 08.02.2015, 23:19 »

Najmenej dva roky nič nevymeníte.Str atíte záruku...
U solidních výrobců (např. Electrolux) bývá v sekci Instalace napsáno, že pokud je třeba přívodní šňůru vyměnit, tak že má být taková a taková. Z toho (u takového výrobce) vyplývá, že výměna přívodu je povolena.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 14.02.2015, 20:28 »

U solidních výrobců (např. Electrolux) bývá v sekci Instalace napsáno, že pokud je třeba přívodní šňůru vyměnit, tak že má být taková a taková. Z toho (u takového výrobce) vyplývá, že výměna přívodu je povolena.

Myslím, že máte pravdu.Ale výmena šnúry v mnou uvádzanom prípade nebola potrebná.Vzdia lenosť vyhovovala.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jde připojit sklokeramická deska na 230V?
 Lze elektrická varná deska připojit na zásuvku 230V?
 Jak zapojit elektrický sporák s tímto barevným schématem vodičů?
 Jaké jističe a kolik je potřeba pro připojení elektrické trouby?
 Čím připojit 5L ohřívač? Mohu použít zásuvku za linkou? Nebo potřebuju pevný přívod?
 Mohu připojit v panelákovém bytě napájeném jednou fází s jištěním 25A?
 Budemi fungovat sklokeramická deska a trouba na 1fázový jistič 25A?
 Může se zapojit varná deska a elektrická trouba každá do samostatné zásuvky?
 Mohu připojit kombinovaný sporák (plyn + el.trouba) do zásuvky?
 Kde bych sehnal vykres pro pripojeni sklokeramicke desky na 400V?
 Jak připojit elektrický sporák cca 9kW v paneláku?
 Může za mou odpálenou indukční desku elektrikář nebo výrobce?
 Je zapojenie el. rury od vyrobcu priamo na svorky spravne?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak připojit dvouplotýnkovou varnou desku?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
 Lze připojit 1f troubu na 3f rozvod?
 Které barvy vodičů správně spojit na přívodu digestoře?
 Jak jsou zapojeny odsavače v paneláku?
 Vyrábí se elektrická klapka pro uvedenou krbová kamna?
 Je možné ovládať "3-vodičový" centrálny ventilátor obyčajným tlačítkom?
 Je správné připojení sporáku dvěma kabely?
 Vypínač před varnou deskou
 Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?
 Jak provést společné zapojení varné desky a trouby?
 Co je třeba pro zapojení myčky v kuchyni?
 Je možné na vyvedený 3f věnec připojit 3f varnou desku i 2f průtokový ohřívač?
 Lze zapojit proudovy chranic na el. sporak MORA 3370 ?
 Je mozne v kuchyni umiestnit lampu priamo nad umyvadlo?
 Lze využít k připojení el. trouby a plynové varné desky kabely k digestoři?
 Jak zapojit digestoř (hnědý, modrý) na původní kabel (hnědý, modrý, žlutý)?
 Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia?
 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
 Jakým způsobem zatěžuje celoelektrický sporák síť?
 Vztahuje se záruka i na způsob připojení sporáku?
 Lze připojit 1f vestavěnou troubu na jednu z fází 3f jističe?
 Jak je zatížen vodič N při zapojení varné desky a el. trouby ?
 Lze připojit na obvod sporáku (varné desky) ještě zásuvku 230V pro myčku?
 Jak správně nadimenzovat přívod a připojit var.desku a troubu?
 Jak se propojí trouba a varná deska ?
 Jak lze zapojit myčku, var. konvici, mikrovlnku a el.troubu kdyz mam jen 3x16A?
 Jaká omezení lze čekat u třífázových spotřebičů připojených pouze na dvě fáze?
 Mohu napojit el troubu 2,6kW a mikrovlnku 1,25kW na jeden jistič 16A?
 KE SMAZANI - je nutné počítat pro sklokeramickou deska a elektrickou troubu?
 Mohu rozšířit samostatný zásuvkový okruh pro napájení pračky?
 Bude stačit na připojení dvou spotřebičů 5x2,5?
 Jak se správně připojuje elektrická trouba?
 Jak připojit troubu a desku na 4 drátovou 3f soustavu - pojistky 20A,20A,10A?
 Jak připojit varnou desku 20A na jednofazový jistič 16A?
 Jak dostanu do paneláku sklokeramickou varnou desku?
 Ako zapojit indukcnu varnu dosku na 400V?
 Jak zapojit elektrotroubu když nám v zásuvce chybí modrý vodič?
 Mohu u pripojenie indukcneho sporaka nulovy vodic spojit s ochrannym?
 Nemáte návod krok za krokem ja zapojit indukční varnou desku?
 Jak správně vyřešít připojení nové elektrické trouby plynového sporáku?
 Jak zapojit plotýnku ve vařiči se 4 vodiči, když tam jsou jen dva?
 Mohu instalovat varnou desku a troubu, když mám jen jednofáz. přípojku?
 Ako sú rozdelené prúdy medzi fázy u šporáku?
 Jak ověřit správnou funkci sklokeramické desky?
 Jak připojit elektrický sporák Beko?
 Jaký mám připravit přívod pro třífázový sporák 400V?
 Proč je varná deska jištěná jističem 3f+0?
 Je indukční vařič bezpečný i při nezakrytí celé plochy?
 Lze zapojit kombinovanou troubu jen na fazi a zem?
 Kde vzít 3x230V pro napájení sporáku?
 Jak zapojit sporák při absenci modrého vodiče?
 Lze nahradit původní sklokeramickou desku na 400V - je na 230V?
 Jak připojit troubu a indukční desku?
 Je třeba si na výměnu sporáku objednat někoho povolaného?
 Jak rozdělit zapojení spotřebičů v kuchyni na 5x2,5CYKY a 3x2,5CYKY?
 Kdo smí potvrdit záruční list u varné desky?
 Proč je elektrický sporák třífázový?
 Bude fungovat sporák Mora CS 623 MW na 230 V s jističem 16A?
 Mohu zapojit nový 1f sporák a digestoř na starý 3f přívod?
 Jak poznám, zda je možné doma připojit indukční varnou desku?
 Co připravit ve zdi za sporákem na jeho připojení?
 Jak prepojit prepinac trouby?
 Jak může varná deska s příkonem 7kW být jednofázová?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Který ze tří drátů (modrý, hnědý a černý) je u přímotopu Ecoflex ZCT MSP 20?
 Jak připojit indukční desku a vestavnou troubu na jednu 3f přípojnici?
 Jak zapojit na stávajíci síť chalupy TNC nový el.sporák s příkonem 6,9 kW TNCS?
 Je možné, že na varné desce nefungují 2 plotýnky kvůli jednofázovému připojení?
 Jak má být správně připojený přívodní kabel k ledničce?
 Ako zapojiť vidlicu do sporákovej kombinácie?
 Može byť životu nebezpečné umiestnenie rychlovarnej konvice?
 Je možné připojit 3F sporák dvěma CYKY 3x2,5mm?
 Je zapojení indukčního sporáku a trouby na jeden jistič v pořádku?
 Je vlastní zapojení sporáku závadou pro případnou reklamaci?
 Lze zapojit sporák do několika nezávislých bytových okruhů?
 Lze připojit varnou desku a troubu společně na 3 fáze?
 Lze připojit varná deska na 2 fáze a trouba na zbylou 1 fázi z přívodu 400V?
 Proč výrobce varné desky už ani nepočítá s PEN?
 Mohu provést bod rozdělení u sporáku ještě před svorkovnicí?
 Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
 Jak zjistím, že je sklokeramická deska správně zapojena?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
 Jaké předpisy je třeba dodržet při instalaci elektrické trouby?
 Jak poznám, že 5zilovy kabel je připojen opravdu 3F a ne pouze 1F?
 Je možné nastavit vodič prodlužovacím kabelem pro připojení sporáku?
 Je možné připojit kombinovaný sporák a digestoř na společný jistič?
 Mohu z pětivodičového kabelu využívat pouze jednu fázi?
 Ako spravit pripravu pre varnu dosku, ktora bude v strede miestnosti?
 Která ČSN pojednává o připojování velkých spotřebičů v kuchyni?
 Lze vyuzit privod 400V pro pripojeni sporaku s napajecim napetim 230V?
 Jak zapojit zásuvku v síti TN-C pro nový sporák?
 Jak zapojit 3 fázovou troubu se sklokeramickou deskou do 1 fázové zásuvky?
 Lze "udělat" z kabelu 4×2,5 kabel 5×2,5?
 Jake se typy zásuvek se používají pro troubu a indukční desku?
 Je možné rozdělit přívod k varné desce svorkovnicí?
 Lze za plynovou přípojku umístit vestavěné elektrické spotřebiče?
 Je dovoleno posunout 3x230 přípravu ve zdi tj. Rozbocit v krabici?
 Lze umístit přípojku sporáku přímo za sporák?
 Má smysl vypínat přívod indukční desky a zásuvky?
 Lze dnešní varné desky stále připojovat vidlicí do zásuvky?
 Bylo by možné připojit varnou desku 6kW na dva 16A jističe?
 Proč dnes nevyhovuje dříve v 90. létech připravený kabel pro sporák?
 Jak připojit sporákový vypínač Schneider?
 Jaký je rozdíl zapojení sporáku na tři a dvě fáze?
 Jsou všechny indukční desky interně skutečně 2N (2x230V/16A)?
 Jak zapojit kuchyňského robota 3 fáze, 4 vodiče, 230V?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?
 Proč má pračka pohyblivý přívod 1,5 a zásuvka musí mít 2,5mm2?
 Jaké jsou možnosti zapojení indukce v panelovém bytě?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.044 sekund, 23 dotazů.