Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně?  (Přečteno 18199 krát)
Eldest
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 01.10.2014, 21:24 »

Moderátor: Jedno téma = jedna otázka.

Máme doma novou elektroinstala ci.
Co mě zaráží je fakt, že venku na domu je krabice s elektroměrem od ČEZu a pod elektroměrem je žlutý jistič 25A (hlavní jistič pravděpodobně).
Ve vnitřním/domovním rozvaděči je hlavní jistič asi fialovo-černý 32A.
Jističům moc nerozumím, ale neměly by jističe být umisťovány za sebou sestupně tj. v tomto případě od 25A níž ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 02.10.2014, 11:27 »

Hlavni jistic v domovnim rozvadeci pro rodiny domek je blbost. Pokud tedy neni elektromerovy rozvadec vzdalen pres zahradu mnoho metru daleko. Tady v tomto pripade bude jistic 32A ve funkci hl. Vypinace rozvadece. Nerekl bych ze je to v nejakem primem rozporu s nejakou normou, ale je to rekneme ne uplne standartni reseni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 02.10.2014, 11:34 »

Na vaši bezpečnost to nemá zásadní vliv.
Jen některým šmudlům, co si říkají elektrikáři, prostě nevysvětlíte, že jistič je jistič a vypínač je vypínač, pak se divte, že vzrůstá homosexualita, když dírka jak dírka, že?  tanecek

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Ondřej Šebesta
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 02.10.2014, 12:12 »

Ještě před tím, než upravil moderátor obsah dotazu, byla otázky položena srozumitelněji . Tazatel uváděl, že v rozvaděči má jističe ... a má tam jistič 32A s označením APN. Nejedná se tedy o jistič, ale o hlavní vypínač APN-32-3, který slouží k odpojení rozvaděče od napájení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 02.10.2014, 12:14 »

Před promazáním dotazu jste uvedl v rozvodnici typ APN 32A. To není jistič, ale vypínač. Máte to dobře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 02.10.2014, 12:31 »

Při revizích jsem se několkrát setkal, že elektrikář nerozezná jitič od vypínače....
Vžyť tam je XX A......Jenže u vypínače jsou to dimenzované kontakty a není tam charakteristik a!! tanecek
Natož tak aby to rozeznal laik!! Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 02.10.2014, 12:56 »

Umísťování i větších hodnot jističů na vstupu s označením hlavní vypínač je běžná praxe, není na tom nic ani homosexuálního ani nestandartního . Navíc tomu nahrává i cenová politika jednotlivých prvků.
Vždy reději uvidím hl. vypínač (jistič),  než rozvaděč bez možnosti vypnutí. Stejně ani žádnou jinou funkci nemá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 02.10.2014, 13:39 »

Umísťování i větších hodnot jističů na vstupu s označením hlavní vypínač je běžná praxe, není na tom nic ani homosexuálního ani nestandartního . Navíc tomu nahrává i cenová politika jednotlivých prvků.
Vždy reději uvidím hl. vypínač (jistič),  než rozvaděč bez možnosti vypnutí. Stejně ani žádnou jinou funkci nemá.

Většinou takový jistič je levnější jak 3F vypínač ....!
Čím to asi je ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 02.10.2014, 14:56 »

Většinou takový jistič je levnější jak 3F vypínač ....!
Čím to asi je ?
Cenový rozdíl není větší než částka za zbytečné dreky v nákupním košíku při velkém nákupu v supermarketu, které skončí v odpadkovém koši dřív než zežloutne účtenka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
IM
« Odpověď #9 kdy: 02.10.2014, 15:43 »

Opravdu diskuze na úrovni, včetně korektora. Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #10 kdy: 02.10.2014, 15:58 »

Vypadá to, že tazatel to má v pořádku.

Navic osobně bych neměl problém, za určitých podminek,  ani s použitím jističe,  na místo hl. vypínače.

Jsem přesvědčen o tom,  že náš obor trápí mnohem vážnější a nebezpečnější problémy.  Viz diskuse o použítí zel/žlutého vodiče jako fázového, štítků a zkoušení u rozvaděčů, bastleni elektriky kýmkoliv a podobě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Radek Paos
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 02.10.2014, 19:38 »

ot: copak my bastlíři...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí" Děkuji redakci za udělení
Eldest
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 03.10.2014, 11:42 »

V položené otázce mi šlo hlavně o to, když by došlo k "vyražení" hl. jističe, tak by to pravděpodobně vyrazilo ten 25 A venku v krabici u elektroměrů, protože ten 32 A v rozvaděči vlastně plní jen funkci vypínače. Tím chci říct, že si nedokážu představit situaci, když např. v noci dojde k "vyražení" hl. jističe a budu muset hledat po tmě šroubovák na otevření krabice venku na domu (kde je elektroměr) a tam nahodit ten 25 A hl jistič.

Proto se vrací opět k otázce, kdyby i v tom rozvaděči byl hlavní jistič 25 A nebylo by to lepší z důvodu: když by došlo k "vyražení" hl. jističe, tak by to "vyrazilo" ten v rozvaděči a ne ten venku, takže bych nemusel běžet hned ven a otevírat....je to jen teorie (NEVÍM JESTLI SPRÁVNÁ)

Už nám jednou z nějakého důvodu hl. jistič vypadl a musel jsem právě jít najít šroubovák, otevřít venku krabici s elektroměrem a 25 A hl. jistič nahodit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 03.10.2014, 11:49 »

Vaše úvaha je správná, ale u malých jističů (mezi 4 ÷ 63A) nelze v oblasti, kde zabírají zkratové spouště, prakticky docílit selektivního vypínání.

Bude to vždy trochu loterie, který vypadne první a nebo dokonce oba.

Pokud je osazen APN-32 jak upozorňují předřečníci, tak to je jenom vypínač, ten nevypadne nikdy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Eldest
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 03.10.2014, 11:55 »

Tak teď mi to je teprve jasné. Díky za odpověď. Budu si prostě muset někam nachystat šroubovák pro případ nouze, že venku vypadne hl. jistič (ten 25 A). A nejlépe i baterku  Škleb
Vaše úvaha je správná, ale u malých jističů (mezi 4 ÷ 63A) nelze v oblasti, kde zabírají zkratové spouště, prakticky docílit selektivního vypínání.

Bude to vždy trochu loterie, který vypadne první a nebo dokonce oba.

Pokud je osazen APN-32 jak upozorňují předřečníci, tak to je jenom vypínač, ten nevypadne nikdy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 03.10.2014, 11:57 »

V položené otázce mi šlo hlavně o to, když by došlo k "vyražení" hl. jističe, tak by to pravděpodobně vyrazilo ten 25 A venku v krabici u elektroměrů, protože ten 32 A v rozvaděči vlastně plní jen funkci vypínače. Tím chci říct, že si nedokážu představit situaci, když např. v noci dojde k "vyražení" hl. jističe a budu muset hledat po tmě šroubovák na otevření krabice venku na domu (kde je elektroměr) a tam nahodit ten 25 A hl jistič.

Proto se vrací opět k otázce, kdyby i v tom rozvaděči byl hlavní jistič 25 A nebylo by to lepší z důvodu: když by došlo k "vyražení" hl. jističe, tak by to "vyrazilo" ten v rozvaděči a ne ten venku, takže bych nemusel běžet hned ven a otevírat....je to jen teorie (NEVÍM JESTLI SPRÁVNÁ)

Už nám jednou z nějakého důvodu hl. jistič vypadl a musel jsem právě jít najít šroubovák, otevřít venku krabici s elektroměrem a 25 A hl. jistič nahodit.

Již několikrát se tu řešila problematika selektivity jištění v RD.Bez úspěchu.V RD v podstatě nelze jinak.Jestliže nechcete nahazovat venku jistič u elektroměru potmě, pořiďte si baterku.Nebo si požádejte o větší jistič u elektroměru, alespoň 63A a pak vám možná při zkratu v zásuvkovém obvodu vypadne jen ta šestnáctka příslušného okruhu a ne jistič u elektroměru.Bo hužel to bude stát dost peněz. Úsměv
Kolega byl rychlejší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Ryšavý
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 03.10.2014, 12:05 »

A nejlépe i baterku  Škleb
Na tohle stačí svítící displej mobilu, osobně vyzkoušeno .... tisíce děkovných dopisů ... a tak... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
Eldest
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 03.10.2014, 12:11 »

Nebo by mohli zavést, aby hl. jistič byl v rozvaděči a ne u elektroměru  podivej

Na tohle stačí svítící displej mobilu, osobně vyzkoušeno .... tisíce děkovných dopisů ... a tak... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jak velkým jističem jistit kotel 18kW?
 Co s jističem po zkratu?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Jak uvažovat při volbě velikosti jističe?
 Opravdu potřebuji speciální jistič na multifunkční troubu???
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Stačí na podlahové topení jistič 10A?
 Je možné mít společný jistič pro vnitřní a venkovní spotřebiče?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Jaký je rozdíl mezi jištěním elektromotorů pojistkami a motorovými jističi?
 Existují v supermarketech nějaké kvalitní jističe?
 Mohu jistit topné panely a podlahové topení společným jističem?
 Lze umístit jistič v elektroměrovém rozvaděči naležato?
 Co vybaví dříve 16A jistič s vyp. char. B nebo 2A s vyp. charakteristikou C?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Daji se jistit dvě 16A zasuvky (pětikolik 400V) jedním jističem 32A?
 Jak namontovat jističe na starou šedivou rozvodnou desku?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Mohu jistit 3 ks 3fazovych 32A zasuvek jedním jisticem 32A nebo 25A?
 Musí se zvonkové trafo zapojit v domovní rozvodnici za nějaký jistič?
 Hliníkové vodiče jistič 16A prý nemusí vydržet, nevyhoříme?
 Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
 Musí se pokaždé změna průřezu jistit?
 Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe?
 Je možné, že nemám v bytě popsané jističe v rozvodové skříni?
 Jakou velikost pojistky volit z velikosti hlavního jističe v rozvaděči?
 Jakou pojistkovou vložku použít u domácího elektroměru pomalou nebo rychlou?
 Jakou zvolit hodnotu hlavního jističe místo starého J7K 35A?
 Mohu jistič používat jako vypínač?
 Kde sehnat 40 let staré jističe?
 Mohu vyrobit 3f jistič ze tří 1fázových ?
 Jakou charakteristiku jističe používat v bytové istalaci?
 Lze rozdělit 3-fázový jistič?
 Lze použít jistič ve funkci hlavního vypínače?
 Čím vyzbrojit rozvaděč v domácí dílně?
 Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
 Existuje čtyřpólový jističochránič?
 Jak poznám, zda je chránič s integrovaný s jističem a nebo bez?
 Koľko 16A a 10A ističov prípadne 20A ističov na 3f napojiť v dome?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Lze světelný obvod jistit 13A?
 Udělám chybu když nahradím pojistku jističem ABB S241A/25B za 19 Kč?
 Proč mi vypínají zásuvky a jističe jsou v poloze nahoře?
 Je 25A hlavní jistič dostatečný pro 16A průtokový ohřívač vody?
 Jak zapojit 4 jističe na jeden 3fázový?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je to závada, když z jističe na výstupu vycházejí 2 vodiče o stejném průřezu?
 Musí být do jističe zapojen vstup i výstup?
 Lze nahradit starší typ jističe s charakteristikou M novým s charakteristikou C?
 Kam zapojit přívod do jističe?
 Je nutné u rodinného domu rozlišovat 6kV a 10kV jističe?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Jaká je hodnota jističe na obrázku?
 Je možné umístit stykač před jističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Za jakých podmínek lze nahradit pojistky jističemi?
 Mohu za hlavní jistič 40 A/3/A zapojit jistič 32 A/3/D ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 Proč je kabel silnější než drátek v pojistce?
 Mohu použít jističe MITSUBISHI?
 Jde použít jistič pro stejnosměrný proud do obvodů střídavého proudu?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 Mohou se v nové instalaci používat pojistky?
 Čím nahradit/kde sehnat 10A pojistku pro 2kW olejový radiátor?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jakou propojovací lištu/hřeben je potřeba koupit na 3x25A jistič?
 Je mozne pouzit trifazovy jistic na chraneni jednotlivych fazi?
 Má smysl rozdělit 3fázový jistič pro 3 samostatné okruhy?
 Proč po obnovení dodávky napětí nelze nahodit jistič světel?
 Mohu v RD zaměnit kvůli zábleskovému světlu u zásuvkového okruhu B16 za C16?
 Existuje nižší charakteristika jističe, než B?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
 Reaguje 3f jistič na přetížení jediné fáze?
 Neznáte výrobce jističů "Honi"?
 Mohu u třífázového jističe vypínat fáze jednotlivě?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Mohu roztahat CYKY 1,5 tak, že co jistič 10A to sólo zásuvka?
 Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
 Jaký zvolit jistič pro spolehlivé vybavení při zkratu?
 Kolko polove istice pouzit do bytovej rozvodnice pre 3f privod a 1f zasuvky?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 23 dotazů.