Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 25.02.2012, 09:04 » |
|
Koupím si el. sporák s příkonem 8kw a lze ho do sítě zapojit na 1x230V, 3x230V, 3x400V. 3x400V v kuchyni nemám, pokud ho zapojím na 1x230V, nevydrží mi hlavní jistič při plném chodu, takže nezbýva než 3x230V! Jakým způsobem 3x230V přivedu ze stávajícího rozvaděče ke sporáku?
Původní otázka: Zapojení el. sporáku do sítě 3x230V?
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #2 kdy: 25.02.2012, 10:11 » |
|
Plný výkon sporáku je při 230V okolo 35A. Tak velký jistič před elektroměrem zřejmě nemáte. Tyto desky se zapojují obvykle třífázově na napětí 3x400V, kdy proud v jedné fázi poklesne na třetinu při stejném výkonu.
Napětí 3x230V se v naší distribuční síti nevyskytuje.
Podle mého vám nezbude nic jiného, než zažádat o změnu připojení z 1x25A na alespoň 3x20A. Po zaplacení poplatku za rezervovaný příkon (20x500 Kč - 25x200 Kč = 5.000 Kč) následuje výměna jističe před elektroměrem, provedení přívodu z ER do bytu (kabel Cu 4x6) a úprava bytové rozvodnice (rozfázování). Dál budete potřebovat třífázový kabel až k varné desce (Cu 5x2,5).
Je výhodné, aby měla deska vlastní jištění (jistič 3x16A).
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|
xxlman100
|
|
« Odpověď #4 kdy: 25.02.2012, 15:32 » |
|
Jednoduchá odpoveď. Od Vášho distribútora elektrickej energie.
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #5 kdy: 25.02.2012, 16:20 » |
|
Jednoduchá odpoveď. Od vášho distribútora elektrickej energie.
Mohl byste mi prozradit, který distributor v ČR takovou soustavu nabízí? Asi mi něco uniklo ... Pokud ovšem nemáte na mysli soustavu 3x400V, o které už tady řeč byla.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 25.02.2012, 16:34 » |
|
Napětí 3x230V se v naší distribuční síti nevyskytuje.
Omlouvám se, ale pak tedy nechápu, proč je všude uvedeno 3x230/400V. Pokud chápu dobře, tak při zapojení tří fází proti N mám napětí 3x230V a u motoru je to 400V mezi fázemi. Tedy podle zapojení. Rád se nechám poučit, protože v tom mám trochu nepořádek, dík
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #7 kdy: 25.02.2012, 17:34 » |
|
Omlouvám se, ale pak tedy nechápu, proč je všude uvedeno 3x230/400V. Pokud chápu dobře, tak při zapojení tří fází proti N mám napětí 3x230V a u motoru je to 400V mezi fázemi. Tedy podle zapojení. Rád se nechám poučit, protože v tom mám trochu nepořádek, dík Předpokládám, že se jedná o sdružené napětí 3x230V. Pak je sporák zapojen do D (3x230V - USA, myslím, že Japonsko) nebo do Y (3x400V - Evropa).
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Martin1548
|
|
« Odpověď #8 kdy: 26.02.2012, 10:02 » |
|
Napětí 3x230V se v naší distribuční síti nevyskytuje.
Leda že by ČEZ ušetřil na trafu 22 kV / 0,4 kV a nevyvedl lidem střed vinutí V běžné síti pro domácnosti se mimo 3x400 VAC zároveň vyskytuje 3x230 VAC a díky toho středu vinutí označovaném N.
|
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #10 kdy: 26.02.2012, 11:33 » |
|
Naše běžná distribuční síť je správně označena 3x230/400V a to znamená, že každá fáze má proti vodiči N nebo PEN napětí 230V a mezi jednotlivými fázemi je 400V. Tomuto zapojení se říká hvězda a označuje se Y.
Sítě označené 3x230V (120, 220, 240, 400, 500, 660, 690V) jsou sítě zapojené do trojúhelníku, označují se D a nemají vodič N. Spotřebiče se zapojují mezi dvě nebo tři fáze. Pokud je v těchto sítích použit vodič PE (ne všude ve světě tomu tak je), tak slouží pouze k ochranným účelům - zemnění. Pražáci možná pamatují tuto síť jako 3x120V, která se vyskytovala částečně např. v Nuslích, Karlíně, Holešovicích, Dejvicích, Vinohradech, Smíchově, Žižkově a možná i někde jinde, ale pouze v Praze. S ohledem na dobu vzniku, obvykle mezi roky 1920 a 1930, to byla síť třívodičová bez vodiče PE. Sítě s napětím od 400V včetně a výše se používají pouze v průmyslu ve velkých komplexech jako jsou doly a hutě.
P.S. Kolegové prominou určitá zjednodušení, která snad umožní laikům se zorientovat v situaci, jak lze připojit větší spotřebiče jako jsou např. sporáky.
|
|
|
|
Václav 3
|
|
« Odpověď #11 kdy: 26.02.2012, 11:51 » |
|
By mne zajímalo, co lidé na tak výkoných sporácích doma mohou vařit Elektrický sporák s příkonem 8kW není nic velkého, skolkeramické desky mívají až 10kW (v obou případech myšleno společně s troubou bez ohledu na to, zda je součástí samostatně stojícího sporáku nebo se jedná o vestavnou verzi rozdělenou na dvě samostatné části). Příkon klasických litinových plotýnek je 1000 a 1500W, rychlovarné verze mají 1200 a 2000W. Ve sporáku bývají dvě obyčejné a dvě rychlovarné, celkem tedy 5700W. Pro srovnání plynové sporáky Mora mají příkon jednotlivých hořáků 900W, 2ks jsou 1600W a největší 2600W, celkem tedy 6700W. Trouba elektrická má největší spotřebu při provozu grilu a to 2000W. (údaje převzaty z dokumentací sporáků české nebo českolslovensk é výroby, dovozové kusy se mohou lišit)
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 26.02.2012, 12:40 » |
|
Pražáci možná pamatují tuto síť jako 3x120V, která se vyskytovala částečně např. v Nuslích, Karlíně, Holešovicích, Dejvicích, Vinohradech, Smíchově, Žižkově a možná i někde jinde, ale pouze v Praze. Václave 3 dovolím si nesouhlasit 120V bylo také v Hradci Králové, kde se předělávalo staré město v okolí Velkého náměstí. Také jsem se toho účastnil kolem roku 1975. Když se rekonstruovalo bývalé KNV, teď je to tuším Úřad práce a kasárna s Vojenským soudem. Také stará radnice, bylo toho víc......
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 26.02.2012, 13:09 » |
|
...120V bylo také v Hradci Králové......
Když se vrátíme o nějakých 80 let zpátky, asi těch míst s takovou sítí bylo víc. A byly jednofázové sítě, kde se jistily oba vodiče. Já jsem se před ještě několik léty setkal s instalací, která kdysi byla pro rozvod 120V. Domeček používaný k rekreaci, majitel zjistil podivné chování instalace, tak scháněl radu. Nějaký "odborník" dokázal nechat na desce (něco jako Premix, ale stará černá) pojistky v obou vodičích, L i N (resp. PEN!!) a jen tam přivedl nový kabel od elektroměru a ona po jedné zimě pojistka "uhnila stářím"
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Jozef BABJAK
|
|
« Odpověď #15 kdy: 27.02.2012, 07:55 » |
|
By mne zajímalo, co lidé na tak výkoných sporácích doma mohou vařit Milan, viete určite, ako to chodí: tí s najväčšími, najdrahšími a najlepšie vybavenými kuchyňami najčastejšie jedávajú v reštauráciách a hoteloch.
|
|
|
|
|
|