palos99
|
|
« kdy: 04.10.2015, 20:21 » |
|
Niekoľko dní pozorujem blikanie žiaroviek. Jedná sa o starší dom a deje sa to veľmi nepravidelne. Keď sa to stane tak je to také nepekné a nepravidelné - svietia silnejšie a slabšie. Dnes to dokonca trvalo dlhšiu dobu - cca 5 minut. Dokonca na nejaky cas blikanie prestalo a svetlo islo cca na polovicnu intenzitu. Mozno sa to deje aj cez den, clovek si to vsak vsimne len vecer, ked sa svieti.
Stihol som zbehnut k motorickej zasuvke a zmerat vsetky tri fazy. Na jednej bolo 160V, na zvysnych dvoch 280V. Divne je, ze tych chybajucich 80V do 240 na jednej faze je ako keby pridanych k tym zvysnym dvom. Ale mozno to je nezmysel.
V dobe ked sa to stalo neboli zapnute prakticky ziadne spotrebice, co by stali za rec. Isli dva TV, mraznicky neviem ci prave v tej chvili, plynovy kotol bol len v pohotovostnom rezime. Proste nic zvlastne.
Pred par dnami som mal plynovy kotol v poruche, som si skoro isty, ze to to bolo kvoli tomu blikaniu. Nerad by som, aby mi odisiel drahy kotol alebo ina elektronika.
Potreboval by som poradit, co by to mohlo sposobovat. Co sa moze skratovat/pokazit, aby sa to takto prejavovalo? A ďalej, ako dopatrat, ci je to v dome alebo to ide zo siete? Sused si nic nevsimol.
|
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #1 kdy: 04.10.2015, 20:44 » |
|
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
|
|
|
Pavol Švorc
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 04.10.2015, 22:03 » |
|
Okamžitě vypnout a zavolat revizáka. Posunutí N může mít jenom jednu příčinu. Zatím vám to dalo jenom výstrahu. Může to posunout fázi klidně o 150V a spotřebiče budou v háji...
Ako to myslite len jednu pricinu? Mozete mi to vysvetlit po lopate? Moze to sposobovat aj sused/problem mimo domu alebo to je u mna? Akeho elektrikara mam volat, resp. podla coho poznat, ze skutocne tomu rozumie? Lebo asi nie je elektrikar ako elektrikar... Ked sa chyba neprejavuje momentalne, tak asi toho vela nezisti, alebo sa mylim?
|
|
|
|
Zdeněk Mazač
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 04.10.2015, 22:46 » |
|
Na elektrikáře bych moc nespoléhal, málokterý má potřebné vybavení a tím nemyslím nářadí, ale měřící přístroje. A RT? Ne všichni co se prohlašují tím, že jsou RT jimi opravdu jsou. V tomto to máte dost těžké, ale musíte se poptat. Ked sa chyba neprejavuje momentalne, tak asi toho vela nezisti, alebo sa mylim? Ano, mýlíte se. Měřením pokud máte odpovídající měřící přístroje a zkušenosti můžete odhalit příčinu.
|
|
|
|
Václav Komárek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 05.10.2015, 07:10 » |
|
Jenom na okraj. To není citace Od Petr M ale pana Švorce.
|
|
|
|
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 05.10.2015, 10:52 » |
|
Ked sa chyba neprejavuje momentalne, tak asi toho vela nezisti, alebo sa mylim?
Chyba je tam pořád. Jenom jeí projevy závisí na rozložení zátěže sítě. A ne, nemůže to být u souseda, porucha je na 99% u vás, pokud to sousedovi nezlobí. To 1% je souhra toho, že by soused měl místo žárovek elektroniku stabilizovanou v širokým rozsahu napájení a porucha byla u distributora.
|
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
|
|
|
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
Odpočet běží
|
|
« Odpověď #8 kdy: 05.10.2015, 10:55 » |
|
... Ako to myslite len jednu pricinu? Mozete mi to vysvetlit po lopate?
Moze to sposobovat aj sused/problem mimo domu alebo to je u mna?
Akeho elektrikara mam volat, resp. podla coho poznat, ze skutocne tomu rozumie? Lebo asi nie je elektrikar ako elektrikar... Ked sa chyba neprejavuje momentalne, tak asi toho vela nezisti, alebo sa mylim?
Vypadá to na závadu vodiče PEN, případně N. Asi špatný spoj, volné vodiče, vadný/poškozený kabel, vadný proudový chránič ... V tom případě by se jednalo o velice nebezpečnou závadu při, které hrozí úraz elektrickým proudem, zničení spotřebičů od kterých může vzniknout i požár aj. Proto bych neváhal a hned přivolal elektrikáře, který s tím má zkušenosti a má potřebné vybavení. Z důvodu bezpečnosti je potřeba vypnout elektriku, vypnout hlavní jistič/vypínač. Podle mého názoru není z největší pravděpodobnos tí závada u souseda. Jestli se problémy vyskytují v celém domě, potom může být závada ve společné části instalace v domě, přes elektroměrový rozvaděč až k přípojkové skříni/pilíři.
|
klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
|
|
|
Pavol Švorc
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 06.10.2015, 14:08 » |
|
No revizaka sa mi zatial zohnat nepodarilo, vsetci maju udajne kopec roboty a nestihaju, snad koncom tyzdna. Kto by sa namahal kvoli staremu baraku ked moze robit revizie na hotely, ze?
Rad by som teda spravil sam aspon to co dokazem - podotahovat a skontrolovat vsetky PEN vodice (okrem tych, ktore su pod plombou).
Dalej mi napadlo, a kvoli tomu pisem, premerat odpor tych PEN vodicov. Idea je taka, ze pri vypnutom hlavnom istici by som pripojil dlhy Cu drot na miesto, kde su spojene vsetky PEN. A ohmmetrom zmeral odpor PEN na kazdej zasuvke, v kazdej rozvodnej krabicke. Jedna elektroda by teda bola pripojena na koniec toho dlheho drotu a postupne by som premeral odpor na vsetkych viditelnych PEN v zasuvkach a krabickach. Tam, kde by bol odpor najvyssi by bol predpoklad, ze je nieco chybne.
Rad by som, aby ste mi potvrdili alebo vyvratili, ci je mozne tymto sposobom najst chybu. Predpokladam totiz, ze ak je niekde nedoliehajuci/nataveny spoj, tak sa to prejavi na odpore.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 06.10.2015, 20:07 » |
|
Měřit odpor PENu tak jak píšete je ve vypnutém stavu sice možné, ale obyčejným multimetrem to nemusí přinést úplně korektní výsledek.
Běžné multimetry měří velmi malým napětím a proudem, rozvody nn potřebují trochu větší "energii" (jsou měření, kde se doporučuje proud min. 200mA) Tím, že se používá velmi malé napětí, na degradaci výsledku měření stačí pár mV, které se tam buď naindukují, nebo vzniknou jako produkt "termočlánku" při spojení různých kovů v prostředí s různou teplotou, nebo jeho zdrojem může stát spoj 2 kovů v mírně vlhkém prostředí.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
Pavol Švorc
Neverifikovaný uživatel @2
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 06.10.2015, 23:07 » |
|
Ono to multimetrem změřit jde, ale trochu jinou metodou (ne jako odpor) a je potřeba přesně vědět, co dělám, proč to dělám a co mám naměřit. Na interpretaci výsledků pak je potřeba kalkulačka... A mohli by ste to popisat trochu podrobnejsie? Nemam v umysle to skusat pod napatim osobne. Avsak Vasa odpoved v zmysle hadanky vzbudzuje zvedavost. Co by ste teda merali a co pocitali na kalkulacke?
|
|
|
|
|
|
|
|